о, уже что то, на вводном кабеле всё же решили сэкономить(тонковат)?
юра Т, Надо ж нищебродам на чём-то экономить...
Вообще это конечно бред: собрать силовой щит за 30к и сэкономить на десяти метрах входного кабеля...
На самом деле этот кабель от застройщика, соответствующий выделяемой на квартиру мощности. Я его просто так не могу менять на более толстый - ТУ надо согласовывать.
BV написал:Eugeniy_, норм проект.
Ищите где так сильно проседает напряжение в первой части схемы до контактов контактора.
В новом доме с новой проводкой так быть не должно.
PS Проточник могли бы и помощнее поставить - ввод позволяет.
BV, До контактора нигде не проседает. Я писал в теме, что когда включаю сварочник в розетки С1 или С2, которые до контактора стоят, то сварочник прекрасно работает. Собственно, работы по сварке так и выполнили в итоге.
Проводка не просто новая от застройщика, ее меняли при работах по электрике.
Небольшое дополнение. При включении сварочника в розетки, стоящие после контактора, отключались не узо или автоматы, а вырубало именно контактор. При этом в случае включения в розетки, стоящие после контактора, сварочник какое-то непродолжительное время работал: дуга по несколько раз зажигалась. Но в итоге контактор рано или поздно неизменно вырубало.
Вы так и не дали ни схемы, ни фото щитка, ни данных о сварочнике. Так вам удобнее? Еще раз- обычный контактор, как и реле, может вырубить одна сила- напряжение в сети ниже напряжения удержания. И не важно- до или после контактора, главное- упало напряжение. Случайно у вас контактор не имеет надстройки с расцепителем?
И еще- все контакторы в работе жрут ток и немалый, в промышленности есть кому платить, у вас платите вы за не совсем оправданное.
АлВас написал:
Вы так и не дали ни схемы, ни фото щитка, ни данных о сварочнике. Так вам удобнее? Еще раз- обычный контактор, как и реле, может вырубить одна сила- напряжение в сети ниже напряжения удержания. И не важно- до или после контактора, главное- упало напряжение. Случайно у вас контактор не имеет надстройки с расцепителем?
И еще- все контакторы в работе жрут ток и немалый, в промышленности есть кому платить, у вас платите вы за не совсем оправданное.
АлВас, вообще-то выше были и фото и схема. Дублирую:
https://yadi.sk/d/6Ln-dEjR9JYUug
Данные сварочника у сварщику узнаю - напишу.
АлВас написал:
Вы так и не дали ни схемы, ни фото щитка, ни данных о сварочнике. Так вам удобнее? Еще раз- обычный контактор, как и реле, может вырубить одна сила- напряжение в сети ниже напряжения удержания. И не важно- до или после контактора, главное- упало напряжение. Случайно у вас контактор не имеет надстройки с расцепителем?
И еще- все контакторы в работе жрут ток и немалый, в промышленности есть кому платить, у вас платите вы за не совсем оправданное.
АлВас, P.S.
Упорно не пойму двух вещей. Первое: маниакальная озадаченность моими финансами и сомнения в моей платежеспособности и второе: почему все так упёрлись насчет возможности применения контактора в квартире. Если у кого-то его нет - это его личное дело. НО! В описании контактора:
Системы управления и автоматизации жилых, офисных, промышленных и больничных помещений, управление:
• обогревом, в том числе теплые полы, стены, обогреватели;
На первом месте в списке сфер применения - как раз жилые помещения.
https://ekfgroup.com/catalog/products/kontaktor-modulnyy-km-63a-2no-2-mod-ekf-proxima
dokar написал:Eugeniy_, Отвертку , взять в руки желания еще не появилось ? Просто протянуть контакты ?
BV написал:
Ищите где так сильно проседает напряжение в первой части схемы до контактов контактора.
dokar, появилось желание спросить: почему у Вас такая уверенность в том, что Вы самый умный?
Я включал в розетки нагрузку до 3-х кВт. И всё было нормально! Только именно со сварочником контактор вырубало. Только так!
Да ради бога, делайте в своем доме за свои деньги что угодно, я не фининспектор, только если задаете технические вопросы, то желательны приложения и подробности к ним и сразу, тогда не будет такой длинной процедура поиска супостата. Не обязательна марка сварочника, но сказать- инверторный он или нет, я думаю, можно, и это важно, т.к. нагружают сеть они по-разному.
Повторюсь: с мощной нагрузкой - до 3 кВт всё было ок. Только со сварочником такая ерунда.
Чисто как предположение. Дуга сварочника не может давать какую-то наводку в цепи питания контактора и как результат - отключение контактора?
АлВас написал:
Да ради бога, делайте в своем доме за свои деньги что угодно, я не фининспектор, только если задаете технические вопросы, то желательны приложения и подробности к ним и сразу, тогда не будет такой длинной процедура поиска супостата. Не обязательна марка сварочника, но сказать- инверторный он или нет, я думаю, можно, и это важно, т.к. нагружают сеть они по-разному.
АлВас, получил ответ от ТП производителя. Всё не так плохо: 37 ВА потребление контактора в пуске, 7 ВА удержание. Меньше даже слабенькой энергосберегающей лампы...
dokar написал:Eugeniy_, Отвертку , взять в руки желания еще не появилось ? Просто протянуть контакты ?
BV написал:
Ищите где так сильно проседает напряжение в первой части схемы до контактов контактора.
dokar, появилось желание спросить: почему у Вас такая уверенность в том, что Вы самый умный?
Я включал в розетки нагрузку до 3-х кВт. И всё было нормально! Только именно со сварочником контактор вырубало. Только так!
Eugeniy_, все ваши нагрузки, наверняка, имели активный характер, а СА имеет ярко выраженный реактивный характер, особенно классический, с обычным трансформатором, особенно колхозно-кустарные. Инверторники, как правило, при сварке электродами до 3 мм вообще не создают проблем сети и потребителям, считаем вместе:
для нормального горения берем 25 вольт, умножаем на 100 ампер, больше и не надо, получаем 2,5 кВт, ну никак не много, небольшой бросок тока там есть только при первом включении и то, через ограничитель тока внутри.
dokar написал:Eugeniy_, Отвертку , взять в руки желания еще не появилось ? Просто протянуть контакты ?
BV написал:
Ищите где так сильно проседает напряжение в первой части схемы до контактов контактора.
dokar, появилось желание спросить: почему у Вас такая уверенность в том, что Вы самый умный?
Я включал в розетки нагрузку до 3-х кВт. И всё было нормально! Только именно со сварочником контактор вырубало. Только так!
Eugeniy_, все ваши нагрузки, наверняка, имели активный характер, а СА имеет ярко выраженный реактивный характер, особенно классический, с обычным трансформатором, особенно колхозно-кустарные. Инверторники, как правило, при сварке электродами до 3 мм вообще не создают проблем сети и потребителям, считаем вместе:
для нормального горения берем 25 вольт, умножаем на 100 ампер, больше и не надо, получаем 2,5 кВт, ну никак не много, небольшой бросок тока там есть только при первом включении и то, через ограничитель тока внутри.
АлВас, И вот ведь елки-палки... опять "колхозно-кустарные". Ну конечно... нищета ж нормальный не может себе позволить...
В общем это был инверторный СА Ресанта 220А.
АлВас написал:
Да ради бога, делайте в своем доме за свои деньги что угодно, я не фининспектор, только если задаете технические вопросы, то желательны приложения и подробности к ним и сразу, тогда не будет такой длинной процедура поиска супостата. Не обязательна марка сварочника, но сказать- инверторный он или нет, я думаю, можно, и это важно, т.к. нагружают сеть они по-разному.
АлВас, подытожу все исходные данные для наискорейшего поиска супостата.
Если кому вдруг сильно интересно, что "нагорбатили нищеброды с нокиа без камеры своим кустарным сварочником", то вот оно:
https://yadi.sk/i/f45ZS6hbibJ1UQ