АлВас написал:
Да ради бога, делайте в своем доме за свои деньги что угодно, я не фининспектор, только если задаете технические вопросы, то желательны приложения и подробности к ним и сразу, тогда не будет такой длинной процедура поиска супостата. Не обязательна марка сварочника, но сказать- инверторный он или нет, я думаю, можно, и это важно, т.к. нагружают сеть они по-разному.
АлВас, получил ответ от ТП производителя. Всё не так плохо: 37 ВА потребление контактора в пуске, 7 ВА удержание. Меньше даже слабенькой энергосберегающей лампы...
dokar написал:Eugeniy_, Отвертку , взять в руки желания еще не появилось ? Просто протянуть контакты ?
BV написал:
Ищите где так сильно проседает напряжение в первой части схемы до контактов контактора.
dokar, появилось желание спросить: почему у Вас такая уверенность в том, что Вы самый умный?
Я включал в розетки нагрузку до 3-х кВт. И всё было нормально! Только именно со сварочником контактор вырубало. Только так!
Eugeniy_, все ваши нагрузки, наверняка, имели активный характер, а СА имеет ярко выраженный реактивный характер, особенно классический, с обычным трансформатором, особенно колхозно-кустарные. Инверторники, как правило, при сварке электродами до 3 мм вообще не создают проблем сети и потребителям, считаем вместе:
для нормального горения берем 25 вольт, умножаем на 100 ампер, больше и не надо, получаем 2,5 кВт, ну никак не много, небольшой бросок тока там есть только при первом включении и то, через ограничитель тока внутри.
dokar написал:Eugeniy_, Отвертку , взять в руки желания еще не появилось ? Просто протянуть контакты ?
BV написал:
Ищите где так сильно проседает напряжение в первой части схемы до контактов контактора.
dokar, появилось желание спросить: почему у Вас такая уверенность в том, что Вы самый умный?
Я включал в розетки нагрузку до 3-х кВт. И всё было нормально! Только именно со сварочником контактор вырубало. Только так!
Eugeniy_, все ваши нагрузки, наверняка, имели активный характер, а СА имеет ярко выраженный реактивный характер, особенно классический, с обычным трансформатором, особенно колхозно-кустарные. Инверторники, как правило, при сварке электродами до 3 мм вообще не создают проблем сети и потребителям, считаем вместе:
для нормального горения берем 25 вольт, умножаем на 100 ампер, больше и не надо, получаем 2,5 кВт, ну никак не много, небольшой бросок тока там есть только при первом включении и то, через ограничитель тока внутри.
АлВас, И вот ведь елки-палки... опять "колхозно-кустарные". Ну конечно... нищета ж нормальный не может себе позволить...
В общем это был инверторный СА Ресанта 220А.
АлВас написал:
Да ради бога, делайте в своем доме за свои деньги что угодно, я не фининспектор, только если задаете технические вопросы, то желательны приложения и подробности к ним и сразу, тогда не будет такой длинной процедура поиска супостата. Не обязательна марка сварочника, но сказать- инверторный он или нет, я думаю, можно, и это важно, т.к. нагружают сеть они по-разному.
АлВас, подытожу все исходные данные для наискорейшего поиска супостата.
Если кому вдруг сильно интересно, что "нагорбатили нищеброды с нокиа без камеры своим кустарным сварочником", то вот оно:
https://yadi.sk/i/f45ZS6hbibJ1UQ
Eugeniy_ написал:
подытожу все исходные данные для наискорейшего поиска супостата.
Осталось ещё осилить фото щита без пластрона ,чтобы видеть как у вас подключен контактор хотя бы и будет полный комплект :)
Eugeniy_, Вот видите еще один умник предлагает взять отвертку и пресловутую Нокию , в руки. :)
Пока что главный супостат в данной теме вы, сам - себе . :confused:
Если кто-то всё-таки захочет слышать что-то, кроме плохих контактов, то вот долгожданный ответ ТП EKF:
"Суть в том, что ваш сварочный аппарат может быть источником помех для контактора - сварочный аппарат при сварке работает в режиме коротокого замыкания, то есть потребляет большой ток; предполагая, что большой ток является причиной падения напряжения, ваш контактор может размыкаться. Но есть и ещё одна причина - сварочный инвертор, который создает высшие гармоники в сети, и, тем самым, также может создавать проблемы в работе контактора".
Eugeniy_ написал:
подытожу все исходные данные для наискорейшего поиска супостата.
Осталось ещё осилить фото щита без пластрона ,чтобы видеть как у вас подключен контактор хотя бы и будет полный комплект :)
Eugeniy_, Вот видите еще один умник предлагает взять отвертку и пресловутую Нокию , в руки. :)
Пока что главный супостат в данной теме вы, сам - себе . :confused:
dokar, Да-да-да... вот скрины переписки с ТП EKF, а то я сомневаюсь, что Вы мне вообще поверите как человек, убежденный во всесилии контактов и видящий в них причину всех возможных проблем:
https://yadi.sk/d/-Q9-WL8qmWpQLw
Eugeniy_ написал:
Если кто-то всё-таки захочет слышать что-то, кроме плохих контактов, то вот долгожданный ответ ТП EKF:
"Суть в том, что ваш сварочный аппарат может быть источником помех для контактора - сварочный аппарат при сварке работает в режиме коротокого замыкания, то есть потребляет большой ток; предполагая, что большой ток является причиной падения напряжения, ваш контактор может размыкаться. Но есть и ещё одна причина - сварочный инвертор, который создает высшие гармоники в сети, и, тем самым, также может создавать проблемы в работе контактора".
А Ресанта, как и другие, имеет сетевой фильтр непременно, который не пущает все эти помехи в сеть.
Eugeniy_, С первым соглашусь всегда, со вторым, если контактор это только обмотка, без какой-либо электроники, никогда. Плевать той катушке на гармоники, она просто держит верхнюю часть магнитопровода.
Eugeniy_ написал:
Но в итоге контактор рано или поздно неизменно вырубало.
что значит вырубало? Отключался на секунду и включался или не зависимо от положения выключателя он переходил в положение выключено? Можно описать подробнее?
Есть еще вариант - что контакты тупо сгорели...
Eugeniy_ написал:
BV, До контактора нигде не проседает. Я писал в теме, что когда включаю сварочник в розетки С1 или С2, которые до контактора стоят, то сварочник прекрасно работает.
Это не показатель того, что не проседает.
Eugeniy_ написал:
Проводка не просто новая от застройщика, ее меняли при работах по электрике.
это и так понятно
Eugeniy_ написал:
Я включал в розетки нагрузку до 3-х кВт. И всё было нормально!
Я несколько иначе говорил - измерить падение напряжения на контактах - например на нагрузке и на входе.
При 3х квт можно приблизительно судить о том, что будет при большем токе в импульсе тока.
Eugeniy_ написал:
Чисто как предположение. Дуга сварочника не может давать какую-то наводку в цепи питания контактора и как результат - отключение контактора?
В контакторе - ТУПАЯ катушка.... какие такие наводки?
Eugeniy_ написал:
Если кому вдруг сильно интересно, что "нагорбатили нищеброды с нокиа без камеры своим кустарным сварочником", то вот оно:
https://yadi.sk/i/f45ZS6hbibJ1UQ
ну там фото радиатора и термоклапан неправильно стоит
Eugeniy_ написал:
Если кто-то всё-таки захочет слышать что-то, кроме плохих контактов, то вот долгожданный ответ ТП EKF:
"Суть в том, что ваш сварочный аппарат может быть источником помех для контактора - сварочный аппарат при сварке работает в режиме коротокого замыкания, то есть потребляет большой ток; предполагая, что большой ток является причиной падения напряжения, ваш контактор может размыкаться. Но есть и ещё одна причина - сварочный инвертор, который создает высшие гармоники в сети, и, тем самым, также может создавать проблемы в работе контактора".
Еще раз - контактор это катушка с контактами.
О падении напряжения я Вам и сказал ранее....
О гармониках и проблемах - БРЕД.
Eugeniy_ написал:
Можно вопрос: у Вас какое образование?
Вы бы лучше задали этот вопрос техподдержке EKF.... :killyourselfbywall:
(Если что у меня профильное, разработчик - электроника, диплом красного цвета)