Чтобы контактор разомкнулся - нужен провал напряжения:
BV написал:
Диапазон напряжения размыкания контактов, В от 46 до 172
длительностью:
BV написал:
Скорость срабатывания при размыкании, мс 30
Но после этого провала контактор опять должен замкнуться.
В принципе такие РАЗМЫКАНИЯ могут нарушать работу инверторного сварочника, а может и нет - зависит от конкретного сварочника.
Для более полного понимания что происходило - нужен подробный ответ на вопрос:
BV написал:
что значит вырубало? Отключался на секунду и включался или не зависимо от положения выключателя он переходил в положение выключено? Можно описать подробнее?
Также - как именно вел себя сварочник? Была ли еще какая то нагрузка в схеме щита после контактов контактора - например лампочка? Как она себя вела?
Вы получили отписку от техподдержки и наверное удовлетворились...
Но я считаю, что такое поведение контактора в сети нового дома с новой качественной элетропроводкой не нормально и надо до конца разобраться в причинах.
Иначе могут быть такие условия, что контактор повторит свои фокусы и в худшем случае может нехорошо действовать на технику своими вкл/выкл.
Условия - ну например пусковые токи источников питания с конденсаторами.
PS Лично я считаю, использование контактора в схеме подобной Вашей вполне допустимым решением.
С пониманием минусов - постоянное потребление тока катушкой, и нагрев, хотя и небольшой.
Ну и многие - неприятно жужжат в тишине. Есть бесшумные модели.
Альтернативное решение - ипользование модульного автомата, но надо лезть в щиток.
Если же управлять через выключатель на стене - как вариант - использование мощного бистабильного реле - они не шумят и потребляют только в момент переключения.
Ну и.... еще вариант - поменять контактор на изделие приличного производителя.... EKF - конкретно по контакторам не знаю, а в целом - так себе...