Добрый день, уважаемые знатоки! Помогите, пожалуйста, решить вопрос перепада температуры. Проблема: при установке однорычажного смесителя в положение тёплой воды, в течении 30 сек меняется температура воды от повышения к понижению. 14 этаж, дому 13 лет. Решение: Фильтры грубой очистки почищены, сеточки в кранах почищены, смеситель снят и почищен. Составлено заявление в УК. Пришла комиссия, включила горячую воду в кране и в течении нескольких минут лазерным термометром делали замеры, пока вода текла в банку. Холодную воду не замеряли. Выявили отклонение температуры на 1,2 градуса. Составили акт, куда приложили фото счетчиков давления в подъезде, вынесли вердикт «давление в норме» и «проблема в вашей квартире», на том умыли руки и разошлись. Цифры по акту: Замеры давления гвс на вводе в дом: Р1=6,6 Атм, Р2=4.2 Атм. По стояку моей квартиры Р1=6,5 Атм. Перепад температуры в квартире гвс с 53,6 до 52 градусов. Проблема перепада температуры, естественно, не решилась. Давление в квартире тоже не замерили, только температуру. Подскажите, что делать? Редукторы? Термостаты? Продолжать писать в УК?