Добрый день ! Видимо, не везёт мне со специалистами :( Думала, что хоть батареи сделали нормально. Помогите, пожалуйста, что должен сделать сантехник в моей ситуации. А то ведь опять какуюнтбудь фигню наваяют
Во время отключения и включения отопления в квартире капали немного батареи в месте соединения. Я уже разобралась, что это из-за температурной разницы металла и пластика. Но теперь пошла прямо-таки течь.
Закрутить / затянуть гайку ? Менять прокладки ?
Хорошо хоть, что доступ через люк есть.
14.03.2020 в 10:56:54
wc3acc, если там, где намотана жёлтая лента, то ленту убрать и подтянуть эту большую гайку. Под ней резиновый уплотнитель.
14.03.2020 в 11:16:40
Николай краснодар, ленту сама намотала , осталась после ремонта. А не страшно подтягивать ? Там же ж пластик ...
14.03.2020 в 12:14:36
wc3acc, аккуратно, с чувством меры.
14.03.2020 в 13:25:02
Автор, а что у вас за дом? Частный, котёл свой или многоквартирный? Есть элеваторный узел?
Просто пластик на отоплении это э, к сожалению, часто к трагедии.
14.03.2020 в 16:07:20
Alexey_Spb, дом 5 этажный многоквартирный.
Там пластик соединяет батарею и стояк :(
14.03.2020 в 17:40:48
wc3acc написал: Закрутить / затянуть гайку ? Менять прокладки ?
Закрыть запорные краны и искать мастера с трубогибом и сваркой.
14.03.2020 в 17:42:51
strider1978, так фатально ? Раньше все было ок Что случилось ?
14.03.2020 в 17:57:17
wc3acc написал: , так фатально ?
фатально или нет - решать Вам. но хорошо бы почитать эту тему https://mastergrad.com/forums/t200510-polipropilenovye-truby-posle-neskolkih-let-ekspluatacii/ хотя бы выборочно
14.03.2020 в 17:59:37
wc3acc написал: Раньше все было ок
Никогда не было ОК. Пропилен на отопление нельзя, тем более такие "американки". Штатные прокладки за год-два становятся грязью и утекают в трубу.
15.03.2020 в 14:46:39
BV, спасибо за ссылку. Почитала, страсти какие-то. Почему я плачу Специалистам а они делают как на зло плохо :(
У меня хоть небольшой участок этой трубы - от крана до батареи, сантиметров 15 макс
15.03.2020 в 15:02:21
wc3acc написал: Почему я плачу Специалистам а они делают как на зло плохо
Потому что они самопровозглашённые специалисты. Без обратной связи, схватил и пропил, задорого у него всё равно не закажут.
wc3acc написал: сантиметров 15 макс
Слабое место - комбинированная муфта, хоть бы и встык было спаяно, вообще без трубы.
15.03.2020 в 17:58:39
strider1978 написал: Слабое место - комбинированная муфта, хоть бы и встык было спаяно, вообще без трубы
Вы правы. Девять лет монтировал системы отопления. Сначала сдуру ставил эти гребаные комбинированные муфты-американки. Года через два замучился ездить по своим же объектам и удалять их.
Но, как говорится, умный учится на чужих ошибках, а НЕумный - может быть научится на своих ошибках, хотя бы со второго раза.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
18.03.2020 в 00:24:35
strider1978 написал: Пропилен на отопление нельзя
не так критично, но в данном случае именно так.
strider1978 написал: Потому что они самопровозглашённые специалисты. Без обратной связи, схватил и пропил,
К сожалению это не всегда так... У нас делают далеко не за дёшево, обратная связь есть, только толку от неё нет. Так же "ваяют" ППр на центральное отопление оправдывая это " а чего? у нас больше 3х очков в системе не бывает".
strider1978 написал: тем более такие "американки". Штатные прокладки за год-два становятся грязью и утекают в трубу.
Когда уже все эти страшилки перестанут по сети гулять....