sergei650
sergei650
Новичок

Регистрация: 14.03.2020

Москва

Сообщений: 7

14.03.2020 в 23:49:17

Всем привет! У меня вот какой вопрос. В квартире установлены RIFAR MONOLIT 500 с нижним подключением. Зимой в квартире было жарко, мастер, который устанавливал батареи порекомендовал купить термостатические головки Oventrop "Uni LH". я купил на все 4 батареи. Но вот какая штука.

  1. На одной из батарей ставил поочередно две головки, устанавливал в значение 0, то есть при таком значении батарея должна со временем остыть. Но это не происходило. А на других все было хорошо с обоими термостатами. Что может быть не так? Что стоит посмотреть?
  2. Сейчас наша собственная котельная "понизило жар", так как весна и стало теплеть. И остальные батареи хоть как-то теплые только на позиции 4. Это выглядит очень странно. Может я сделал какую-то ошибку при монтаже данных термостатичесих головок?

Подскажите, пожалуйста, по двум моим вопросам.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130429

15.03.2020 в 01:01:38

sergei650 написал: Что может быть не так? Что стоит посмотреть?

Вывернуть термоклапан и посмотреть седло и шток.

sergei650 написал: И остальные батареи хоть как-то теплые только на позиции 4.

Возможно горячая батарея - ближняя. Имеет смысл отрегулировать преднастройки клапанов.

sergei650 написал: Может я сделал какую-то ошибку при монтаже данных термостатичесих головок?

Может как-то термоголовка на клапан не до конца встала, или гайку не полностью закрутили, но обычно в этом сложно ошибиться. Снимите и поставьте еще раз, выкрутив термоголову в положение максимум. С этого начните.

0
sergei650
sergei650
Новичок

Регистрация: 14.03.2020

Москва

Сообщений: 7

15.03.2020 в 12:54:55

BV, благодарю за ответы. По первым двум вопросам обращусь к мастеру, так как честно скажу, я впервые с этим сталкиваюсь. А по последнему, скажу так, уже несколько раз переставлял. Сначала затягивал, потом прочитал, что не стоит слишком сильно затягивать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130429

15.03.2020 в 13:16:03

Разводка отопления - коллекторная, или стояковая?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.03.2020 в 13:57:41

sergei650, система двух или однотрубная? Если однотрубная, то откуда подача по стояку?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.03.2020 в 14:03:43

sergei650 написал: На одной из батарей ставил поочередно две головки, устанавливал в значение 0, то есть при таком значении батарея должна со временем остыть.

Не всегда должна остыть при перекрытии клапана термоголовкой. Может продолжать греть с мощностью примерно 15-50%.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

sergei650
sergei650
Новичок

Регистрация: 14.03.2020

Москва

Сообщений: 7

15.03.2020 в 15:19:35

Inch1964, возможны вы правы. Но 50 процентов - это чересчур, кажется. BV, коллекторная, лучевая, двутрубная, трубы снизу.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.03.2020 в 17:11:43

sergei650 написал: Но 50 процентов - это чересчур, кажется.

Не чересчур. Например, чугунный радиатор подключенный всего лишь ОДНОЙ трубой 1/2" к нижнему коллектору. При относительно небольшой длине подводки может давать примерно до 50% тепла от 100% номинальной мощности. Посмотрите как устроены охладители к компьютерным процессорам. Именно одной трубой. Т.е. по одной трубке идут два разнонаправленных потока теплоносителя. И хорошо работают при том, что там трубочки вообще 6-8 мм наружным диаметром.

В коллекторно-лучевой схеме, теплоотдача полностью перекрытого термоклапаном радиатора конечно поменьще, но то же больше нуля. И ведь, далеко не всегда термоклапан перекрывает поток ТН абсолютно полностью.

Те же широко распространенные термоклапаны Данфосс RTR-N, полностью, т.е. абсолютно, перекрывают поток ТН только при использовании сервисного латунного колпачка. И даже в этом случае, полностью холодным радиатор может и не становиться.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

sergei650
sergei650
Новичок

Регистрация: 14.03.2020

Москва

Сообщений: 7

15.03.2020 в 18:20:04

Inch1964, повторюсь, что возможно, вы правы. Странно только то, что на трех из четырех батарей перекрывается полностью. Данная проблема только на одной батарее. Все радиаторы одинаковые по бренду, по марке, по количеству секций.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130429

15.03.2020 в 19:33:38

Inch1964 написал: Те же широко распространенные термоклапаны Данфосс RTR-N, полностью, т.е. абсолютно, перекрывают поток ТН только при использовании сервисного латунного колпачка. И даже в этом случае, полностью холодным радиатор может и не становиться.

Я думаю он не станет более холодным, чем воздух в комнате :)

Inch1964 написал:

sergei650 написал: На одной из батарей ставил поочередно две головки, устанавливал в значение 0, то есть при таком значении батарея должна со временем остыть.

Не всегда должна остыть при перекрытии клапана термоголовкой. Может продолжать греть с мощностью примерно 15-50%.

Inch1964, Это смотреть по характеристикам пары клапан + головка?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.03.2020 в 20:06:17

BV написал: Я думаю он не станет более холодным, чем воздух в комнате :)

Это уж точно, если теплоноситель в стояке, не станет более холодным, чем воздух в комнате. ;)

BV написал: Это смотреть по характеристикам пары клапан + головка?

Это смотреть по схеме подключения. А уж потом по характеристикам клапан+головка.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу