Mazayac написал: также настойка одного радиатора влияет на соседние, хех).

Если сильно, то это означает скорее всего отсутствие АРПД в этажном коллекторе, либо недостаточный перепад давлений на нем, либо тонкую трубу от этажного коллектора. И с установленными головками (в динамике) работать будет неустойчиво.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.03.2020 в 12:39:16

BV написал: Если сильно, то это означает скорее всего отсутствие АРПД в этажном коллекторе, либо недостаточный перепад давлений на нем, либо тонкую трубу от этажного коллектора.

К огромному сожалению, двухтрубные вертикальные системы проектировались (и сейчас проектируются) с внешним авторитетом приборных узлов в лучшем случае 0,3. Но, этот показатель должен быть равен хотя бы 0,5, а в идеале 1,0

В современных условиях АРПД уходит тихо в безсмыслицу (в цивилизованном общесте, типа Финляндии, но в эрефии, вандализм жильцов и сант из УК никто ещё не отменял). В последний год все передовые бренды начали производить доступные по цене термоклапаны с АРР.

Хотите выложу свой последний проект? (на гугл-диск с общим доступом). В этом проекте применил радиаторные термоклапаны с АРР. Поэтому внешний приоритет приборных узлов ВЕЗДЕ равняется 1,0 !!!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

sergei650
sergei650
Новичок

Регистрация: 14.03.2020

Москва

Сообщений: 7

17.03.2020 в 12:43:14

Благодарю всех за ответы) как итог я понял, что смысл термостатических головок при отсутствии настройки клапанов на каждой батарее - пропадает. А настройка клапанов зависит от кучи факторов, которые здесь были приведены. Я уже смирился с тем, что показатели головок могут говорить не правду, то есть та температура, которая заявлена на конкретной настройке - не будет совпадать. Единственное, что хотелось бы - это возможность перекрывать одну батарею с помощью данной головки совсем, так как эта батарея расположена в кухне, жена часто печет что-то и важно перекрыть. Вот я пытался найти хотя бы какой-нибудь относительно простой способ, чтобы решить именно эту проблему. Еще раз всех благодарю за ответы. Узнал много нового и полезного.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.03.2020 в 12:47:06

sergei650 написал: я понял, что смысл термостатических головок при отсутствии настройки клапанов на каждой батарее - пропадает.

Нужно учитывать внешние авторитеты приборных узлов. Иначе термоголовки не оправдают Ваших надежд на них.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.03.2020 в 13:01:22

sergei650 написал: жена часто печет что-то и важно перекрыть.

Наверное, уж совсем неграмотно сделали вам систему.

Девять лет монтировал СО под ключ, и всегда дарил термоголовку на термоклапан хозяйке дома (жене заказчика, чтобы они их жёны на своей "шкуре" прочувствовали нужна им термоголовка на термоклапан или нет), если заказчик был настолько жаден (что не покупал термоголовки из жабы).

Потом эти "жёны" мне часто звонили с удивлением, почему радиатор на кухне становится холодным, как только они включают горелку на газовой плите даже просто под чайник. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.03.2020 в 21:14:50

sergei650 написал: Единственное, что хотелось бы - это возможность перекрывать одну батарею с помощью данной головки совсем, так как эта батарея расположена в кухне, жена часто печет что-то и важно перекрыть.

Термоголовка сама всё перекроет, не надо крутить её шкалу.

0
sergei650
sergei650
Новичок

Регистрация: 14.03.2020

Москва

Сообщений: 7

20.03.2020 в 10:16:50

Mazayac, если так, то какое значение шкалы нужно установить по вашему?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.03.2020 в 21:52:59

sergei650, нужно установить значение, соответствующее требуемой температуре помещения. Примерно "3" для 21 градуса. При превышении температуры воздуха сторонним источником тепла (плитой, солнышком и пр.) выше ~21,5...22,0 градусов исправные клапан с термоголовкой полностью перекроют подачу ТН в радиатор. При понижении температуры ниже 21 градуса - сами откроются. В этом смысл термоголовки: ничего не надо руками крутить вообще никогда! Пару раз за год может потребоваться коррекция (а может и нет): после начала и в конце отопительного сезона, когда температуру теплоносителя могут сильно менять.

Если что-то неисправно (например, при выставленном минимуме на шкале термоголовки радиатор не остывает) - надо чинить это неисправное.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.03.2020 в 22:55:28

BV написал:

Ее невозможно смонтировать неправильно. Разве что пластилином сбоку прилепить :)

BV,

Да я в общем случае писал - например, если смонтировать на трубе вертикально вверх от трубы. В этом случае теплый воздух от трубы будет нагревать головку и в итоге система будет неверно работать.

У автора, конечно, без вариантов - штатное крепление - в этом вы правы.