BV написал:
Если сильно, то это означает скорее всего отсутствие АРПД в этажном коллекторе, либо недостаточный перепад давлений на нем, либо тонкую трубу от этажного коллектора.
К огромному сожалению, двухтрубные вертикальные системы проектировались (и сейчас проектируются) с внешним авторитетом приборных узлов в лучшем случае 0,3. Но, этот показатель должен быть равен хотя бы 0,5, а в идеале 1,0
В современных условиях АРПД уходит тихо в безсмыслицу (в цивилизованном общесте, типа Финляндии, но в эрефии, вандализм жильцов и сант из УК никто ещё не отменял).
В последний год все передовые бренды начали производить доступные по цене термоклапаны с АРР.
Хотите выложу свой последний проект? (на гугл-диск с общим доступом).
В этом проекте применил радиаторные термоклапаны с АРР. Поэтому внешний приоритет приборных узлов ВЕЗДЕ равняется 1,0 !!!