Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

16.03.2020 в 20:51:54

#6803731

Resaler,
Возьмите вилку любого бытового прибора и посмотрите надписи на ней. У видите надпись 16А. Обратите внимание, что у вас только один АВ С16А. Вот из за такой порнографии у вас все и мигает. Судя по отсутствию УЗО и Защиты от искрения и до пожара недалеко. :mad: Приглашайте грамотного электрика для проверки и переделывания. Если знаете КТО такое( то что сейчас в щитке) сотворил, половой тряпкой ему по усам пройдитесь. ;)

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

16.03.2020 в 20:57:32

#6803734

Покажите такую любую вилку с такой надписью! Далеко не все и не всегда, особенно без третьего штыря, особенно диаметром 4 мм, которых полно в бытовухе. Там и 2,5А не сложно встретить, и 6. И при чем тут ток отсечки АВ к миганию, если чаще это вина плохих соединений?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8602

16.03.2020 в 21:03:33

#6803735

АлВас написал: И при чем тут ток отсечки АВ

Просто интересно, какие кабели проложены под 32 автоматами? Вряд ли четвёрка. Тогда под 25 вполне может оказаться полторашка.

0
Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

16.03.2020 в 21:57:35

#6803770

АлВас, Так о том и разговор, что все бытовые приборы с обычной вилкой 16 А Максимум. А когда у вас С32А стоит и розетки, возможно, шлейфом , то режимы работы выходят за паспортные данные. По этому чему удивляться, что контакты подгорают, отсюда и мигание.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108988

16.03.2020 в 23:47:55

#6803841

strider1978 написал: Количество линий для однушки приемлемое. Нужно смотреть щиток без крышки, автоматы под замену, добавить пару УЗО.

Судя по фото - электрик был аккуратным, но малограмотным по своему профилю :) При детальном осмотре может быть что угодно...

nezlo написал: и Защиты от искрения и до пожара недалеко.

nezlo, а у Вас стоит защита от искрения? Если нет - Вам надо срочно в магазин и ставить ...

АлВас написал: И при чем тут ток отсечки АВ к миганию, если чаще это вина плохих соединений?

Дык - тот кто это сотворил с АВ, недалек от того чтобы и контакты сделать черти как... :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108988

16.03.2020 в 23:48:54

#6803842

nezlo написал: А когда у вас С32А стоит и розетки, возможно, шлейфом , то режимы работы выходят за паспортные данные. По этому чему удивляться, что контакты подгорают, отсюда и мигание.

Когда-ж Вы перестанете бред нести? Ну посмешили и хватит :)

1
Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

17.03.2020 в 00:24:28

#6803864

BV,
В чем бред? Вы уж аргументируйте. 16А на розетках и вилках это максимально длительный ток который гарантирует производитель.Там даже часто пишут-"МАХ 16А". Все что выше это ваши фантазии. Конечно они имеют запас, но не надо надеяться на него все время. Качественные изделия брендов, возможно продержаться дольше. Приходилось встречать бюджетные изделия которые и 16А с трудом держат. При чем могут греться как сами разъемы для подключения кабеля, так и разъемы на розетке для вилки. Если первое еще можно объяснить плохой затяжкой. То второе то как? Все стандартно, а греется. Также приходилось видеть как на обычную пару вилка - розетка хитрые хозяева повесили пол дома( в обход АВ и счетчика :p ). Ток там явно был не 16А. Там грелось все. И кабель в разъеме и в гнезде вилка. Жаль фото сейчас не найду. Но внешне корпус розетки уже стекал по стене.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.03.2020 в 00:31:31

#6803867

Там даже часто пишут-"МАХ 16А". nezlo, Покажите ? Паспорт, али фото ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108988

17.03.2020 в 01:56:50

#6803880

nezlo написал: BV, В чем бред? Вы уж аргументируйте.

Я правильно понимаю, что Вы подозреваете автора, в том, что у него включено 3 тепловентилятора по 2.2 квт в три розетки подключенные шлейфом и это все непрерывно работает?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108988

17.03.2020 в 01:59:14

#6803881

nezlo написал: 16А на розетках и вилках это максимально длительный ток который гарантирует производитель.Там даже часто пишут-"МАХ 16А".

Или Вы подозреваете автора в том, что три тепловентилятора по 2.2 квт он воткнул через китайский тройник в одну розетку? И гоняет их непрерывно...

0
Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

17.03.2020 в 03:03:22

#6803888

dokar написал: Покажите ? Паспорт, али фото ?

С радостью! Если вспомню и найду на каком конкретно оборудовании, вилка или розетка видел) Это же явно мне не две розетки в жизни встречались :a

BV написал: Или Вы подозреваете автора в том, что три тепловентилятора по 2.2 квт он воткнул через китайский тройник в одну розетку?

Что только народ не делает лишь бы не по инструкции)) Судя по надписи Стиралка + духовка на одной АВ 32А Там может быть все что угодно. В том числе розетки шлейфом( хоть через тройником, хоть кабелем).

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

17.03.2020 в 08:48:34

#6803914

На заборе много чего написано, гласит народная мудрость... Сам по себе факт надписи на вилке 16 а еще ни о чем не говорит- кроме вилки есть и провод, а там всяко может быть, даже 0,5 мм. кв в сечении. Уже вроде писал здесь, в производстве некоего аппарата применяли типовой БП от кампутёра в комплекте с кабелем тоже типовым. На вилке сетевой было традиционное 16 А, на ответной части 10 А, на наружной изоляции гордо сияло 1,5 мм.кв. Попытка провести сертификационные испытания, в частности, сопротивление заземления от контакта вилки к корпусу БП и собственно аппарата проваливалась со всеми кабелями, что были закупленными вместе с БП. Вскрытие одного кабеля показало, что там с трудом 0,75 мм.кв получалось, а чаще и меньше. И еще- мы обсуждаем то, что никакого отношения к теме не имеет. А вот фото внутренностей РЩ так и нет...

0
Аватар пользователя
Resaler

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Краснодар

Сообщений: 12

17.03.2020 в 11:44:17

#6803976

Спасибо всем, кто подключился к обсуждению моей проблемы. Сегодня вернусь из командировки , сделаю фото, подтяну контакты. Проверю тройники-розетки.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

17.03.2020 в 15:00:26

#6804036

Тройники-розетки из-за плохих контактов в них не могут быть источниками и причинами провалов напряжения в других участках схемы дома/квартиры.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

17.03.2020 в 16:46:12

#6804073

Resaler написал: Выразите свое мнение. с чем это может быть связано и как это устранить.

Я бы забил и не обращал внимания.. а когда окончательно пропал свет, не спрашивал совета в интернете, а вызвал бы электрика.. ;)

0