Добрый день. Живу на последнем этаже 10-ти этажного дома. Заметил проблемы с вентиляцией из ванной комнаты и туалета. Сейчас получается, что между ванной и туалетом есть вент. отверстие, а в туалете стоит вент. короб в домовую вентшахту. Заметил, что при открытых окнах вентиляция толком и не работает, либо потока нет, либо дует, куда вздумает (в шахту, из шахты).

Сам ничего лучше не придумал, кроме как ставить принудительную вентиляцию с обратным клапаном. Однако тут возникает другая проблема, даже несколько: Справа от отверстия вентиляции находится короб со стояками водоснабжения. То есть никакой настенный вентилятор не вместится, так как будет упираться в стену. Тут у меня возникает идея только вмуровать в короб канальный вентилятор, а снаружи приклеить декоративную решетку.
Но тут возникает другая проблема. Отверстие короба достаточной узкое. В глубине короба ширина чуть больше 10 см, что в теории позволяет разместить там 100мм канальный вентилятор. Но вначале отверстия слева проходит достаточно толстая арматура (по научному "с палец"), на фотографии отметил зеленым, что сужает ширину канала и даже 10 см вентилятор не пройдет. Вопросы следующие: Как я понял, арматуру эту срезать категорически нельзя, или эту все же можно? Будет ли от такого маленького вентилятора толк?

В общем, что в данном случае лучше сделать?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

15.03.2020 в 22:52:15

Ванна на фотографии за стеной справа? Если да, то дырку сделать оттуда, а эту заделать.

По факту мало поможет, с питерской погодой на верхних этажах беда с вентиляцией.

0
Аватар пользователя
gunkinalexey

Местный

Регистрация: 15.03.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

15.03.2020 в 22:58:38

AndyMirror написал: Ванна на фотографии за стеной справа? Если да, то дырку сделать оттуда, а эту заделать.

AndyMirror, Нет, справа сантех. короб. Ванная получается "за спиной.". Слева через несколько сантиметров начинается общедомовой вент. канал. Еще левее - кухонный вент короб. Тут пространства для маневра не много. Максимум, что я придумал, это сбить наросты, чтобы расширить хотя бы до 10 см, но наткнулся на арматуру.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

15.03.2020 в 23:02:04

Обычно маленький пропеллер получается в эту дырку засунуть, особенно если он не глубокий.

Но лучше окна держать открытыми.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114117

15.03.2020 в 23:03:07

gunkinalexey написал: на фотографии отметил зеленым, что сужает ширину канала и даже 10 см вентилятор не пройдет.

Плоский вентилятор решит проблему.

gunkinalexey написал: Заметил, что при открытых окнах вентиляция толком и не работает, либо потока нет, либо дует, куда вздумает (в шахту, из шахты).

Сходить на чердак и крышу - фото, планы - сюда.

  • возможно это лечится.
0
Аватар пользователя
gunkinalexey

Местный

Регистрация: 15.03.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

17.03.2020 в 21:22:35

Сходил на чердак. На крышу не пустили.

На второй фото справа-налево. Санузел-общедомовой канал-ничего-кухня-еще один вент. канал

0
Аватар пользователя
gunkinalexey

Местный

Регистрация: 15.03.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

22.03.2020 в 00:44:58

Вот такая идея возникла, может кто-нибудь подскажет - сработает или нет. Если собрать такую конструкцию: Пластиковый короб 60 на 204 на 1-1.5м на него переходник на круглый канал 125 мм а еще выше вентилятор канальный засунуть с обратным клапаном.
Всю эту конструкцию спустить через чердак в вент. короб санузла и загерметизировать пространство между пластиком и вент коробом.

Согласует ли это ТСЖ и будет ли от этого толк?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.03.2020 в 00:56:40

gunkinalexey, не согласует ибо заужение.

Для этажей ниже последнего это вообще неосуществимо физически в большинстве случаев...

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
gunkinalexey

Местный

Регистрация: 15.03.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

22.03.2020 в 01:17:23

Alexey_Spb, Этаж то как раз последний, на чердак вент. короб выходит отдельно.

Как я понял, прямоугольные короба больших габаритов в быту не особо распространены

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114117

22.03.2020 в 01:21:07

gunkinalexey написал: Сходил на чердак. На крышу не пустили.

На второй фото справа-налево. Санузел-общедомовой канал-ничего-кухня-еще один вент. канал

gunkinalexey, План чердака, ваших каналов на нем, и где в крыше дыра в небо? Есть ли по дороге между вентканалом и дырой в крыше стены с узкими проходами, и тд препятствия? Как высоко над шахтой перекрытие крыши?

PS Подобные случаи часто поддаются лечению

gunkinalexey написал: Согласует ли это ТСЖ и будет ли от этого толк?

А вдруг согласует, а толку не будет - что тогда делать? Но суть не в этом,... Идея ущербна и вентилятором и клапаном, и заужением

0
Аватар пользователя
eric

Местный

Регистрация: 07.10.2007

Москва

Сообщений: 2606

22.03.2020 в 09:23:48

gunkinalexey написал: Сходил на чердак. На крышу не пустили.

На второй фото справа-налево. Санузел-общедомовой канал-ничего-кухня-еще один вент. канал

gunkinalexey, Ёлы-палы! Вент каналы выходят просто в чердак!? :swoon Обычно выходы вентиляхи выше всего над крышей.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2136

22.03.2020 в 20:37:05

gunkinalexey написал: Согласует ли это ТСЖ и будет ли от этого толк?

Если заставить их решать Вашу проблему или не мешать Вам делать это за них, то легко.

gunkinalexey написал: Если собрать такую конструкцию: Пластиковый короб 60 на 204 на 1-1.5м на него переходник на круглый канал 125 мм а еще выше вентилятор канальный засунуть с обратным клапаном.

Только начинать нужно с другого: с фото шахты на крыше. Можно с земли, но так, чтобы ее было видно. Но лучше с верхнего этажа лестничной клетки соседнего дома. 9:1, что проблема с шахтой.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2136

22.03.2020 в 20:40:30

eric написал: Ёлы-палы! Вент каналы выходят просто в чердак!?

Прикинь. Шоб Вы понимали в вентиляции...

eric написал: Обычно выходы вентиляхи выше всего над крышей.

Самое интересное, что Ваше первое предложение не противоречит второму.