Аватар пользователя
Черна

Местный

Регистрация: 12.12.2019

Москва

Сообщений: 24

17.03.2020 в 22:37:52

Тема такая . Гул (шум) возник в сентябре месяце . Квартира на последнем этаже . Долго искала причину , и нашла . Оказалась проблема вЦО и ГВС. Jдолго рассказывать не буду . Оказывается стояки проходят практически над потолком комнаты . Нарушена циркуляция . Батареи поменяли на кухне и не помогло . Вода на вход батарею поступают а нижняя на слыв , не сливается . Когда меняли батарею , посмотрела трубы были настолько грязные и заужены из нужны , удивительно конечно , но понятно было почему батареи не греются .
Моэк комиссионно организовали проверку . Конечно к моменту составление акта показатели были 9 атм и 4,5 атм на выход . Но там такая ситуация , они вечернее время и ночью сильно поднимают давление более 11 атм , около 20 атм , так говорит зам начальника УК , и при всем этом гул стоит страшный у меня в комнате .
Ук попробовали путём перераспределения на подъезд другие , давления воды , снять у меня в квартире гул , не подичилось . Как он сказал , моэк наганяет давление . Мне предлагается подождать до окончания сезона отопительного и тогда , ук вынужден поменять на сливе стояк . Но это долго . Что скажете , какие ещё варианты . Не одному слову этих мерзавцев не доверяю . Потому как , мне пришлось чуть ли не войной , это все дело выявлять . Роспотребнадзор и жилинспекцию- ноль помощи . Если надо видео оборудования есть .

0
Аватар пользователя
Гело М

Местный

Регистрация: 23.12.2007

Тирасполь

Сообщений: 1077

20.03.2020 в 08:21:06

Черна написал: 9 атм и 4,5 атм на выход .

Это в подвале, на элеваторном узле. Не может быть, чтобы это было в самой системе. Где-то труба вибрирует и передает шум на всю систему. Найдите и закрепите.

0

Всегда найдётся кто-то лучше.

Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

20.03.2020 в 10:16:59

Не обязательно вибрирует, не обязательно на "элеваторном узле". Запросто может быть гул кавитации - при увеличении протока жидкости.

0
Аватар пользователя
Гело М

Местный

Регистрация: 23.12.2007

Тирасполь

Сообщений: 1077

22.03.2020 в 12:38:03

VladM написал: не обязательно на "элеваторном узле".

Я говорил о давлении. Даже на входе в элеватор 9 атмосфер это многовато.А в самой системе отопления это чересчур. Автор поста что-то путает или недоговаривает. Женщина.

0

Всегда найдётся кто-то лучше.

Аватар пользователя
Черна

Местный

Регистрация: 12.12.2019

Москва

Сообщений: 24

03.05.2020 в 22:06:10

Гело М, Гело М, Да вы правы , эти параметры на вход в эелеваторный узел. На отопление 6 атм . Только обратку не увидела я , какая цифра . Поставили монометр в подвале нашего подъезда на сливе , она показывает цифру 5,2 , но проверяли показатели несколько дней подряд и этот манометр вообще пустышка , никаких изменений не показывает . Запросила у УК показатели давления и скорости воды , упорно не хотят давать эти показатели . Говорят что эти цифры может только моэк давать. Измеряли температуру гвс в квартире , после 2х минутного слива гвс начинает нагревается 35 градусов и выше . И ржавая с утра выливается . Стояк холодный , прогреваетсЯ очень редко . Отводы тоже нагреваются очень редко , а вентиля вообще нет , вместо вентиля оказывается заглушка стоит . И все равно , эти не могут мне сказать причину шума /гула . Но этот шум однозначно связано с давлением в теплоносителе.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.