20.03.2020 в 01:41:44
доброго времени суток собрал щит для квартиры. в щите установлены реле напряжения zubr d2-40, два импульсных реле hager epn510 для управления освещением. перед монтажом щита в нишу проверяю правильность сборки - ошибок нет. для проверки импульсного реле подключаю на соответственные клеммы лампочку и кнопку. при нажатии на кнопку происходит скачок напряжения (больше 250в) и срабатывает реле напряжения по верхнему пределу (не всегда, но часто). если менять состояние реле при помощи переключателя на лицевой стороне корпуса - напряжение не меняется. подключил мультиметр, если верить показаниям - напряжение в момент переключения реле скачет до 260-400в. в журнале реле напряжения величина напряжения сработки - 260-270в. такая же ситуация и со вторым импульсным реле. если в реле напряжения включить "профессиональную модель времени отключения при выходе напряжение за пределы" - проблема уходит кто-то сталкивался с таким? спасибо
20.03.2020 в 02:18:24
Во первых. Что за лампочка? Во вторых. Щит подключен штатно? В третьих. Есть еще какая нибудь нагрузка на щите? В четвертых. Попробуйте включать БП ноутбука к этому щитку. Не отключается ли реле напряжения?
20.03.2020 в 03:06:51
exelero84 написал: при нажатии на кнопку происходит скачок напряжения (больше 250в) и срабатывает реле напряжения по верхнему пределу (не всегда, но часто). ..... подключил мультиметр, если верить показаниям - напряжение в момент переключения реле скачет до 260-400в. в журнале реле напряжения величина напряжения сработки - 260-270в.
индуктивный выброс напряжения от катушки реле, обычная модель - срабатывание 0,04 сек при напряжениях до 280вольт
exelero84 написал: если менять состояние реле при помощи переключателя на лицевой стороне корпуса - напряжение не меняется.
катушка не работает - нет выброса
exelero84 написал: если в реле напряжения включить "профессиональную модель времени отключения при выходе напряжение за пределы" - проблема уходит
задержка 0.5 секунды при напряжениях до 264 вольт
20.03.2020 в 08:50:19
Параллельно обмотке реле варистор не получится прилепить?
20.03.2020 в 09:53:52
ПPOPAБ написал: Во первых. Что за лампочка? Во вторых. Щит подключен штатно? В третьих. Есть еще какая нибудь нагрузка на щите? В четвертых. Попробуйте включать БП ноутбука к этому щитку. Не отключается ли реле напряжения?
ПPOPAБ,
АлВас написал: Параллельно обмотке реле варистор не получится прилепить?
АлВас, колхозить на хочется
20.03.2020 в 09:55:53
может есть какие-то ограничители такого скачка?
20.03.2020 в 10:05:02
Но какие-то ограничители тоже придется колхозить, как иначе?
20.03.2020 в 10:15:40
АлВас написал: Но какие-то ограничители тоже придется колхозить, как иначе?
АлВас, варистор подключить могу, выводы реле кнопки и лампочки выведены через клеммы на din рейке. могу ножки варистора вместе в проводом обжать ншви. варистор подключаю параллельно катушке? какой тип или номинал выбрать (не разбираюсь в этом)?
20.03.2020 в 14:18:56
exelero84 написал: кто-то сталкивался с таким?
Похоже просто криво собрано по электромагнитной совместимости. .
exelero84 написал: может есть какие-то ограничители такого скачка?
Есть, но с вероятностью 99,999...% они НЕнужны.
НУЖНО искать и устранять причину, а НЕ бороться с последствиями! .
exelero84 написал: могу ножки варистора вместе в проводом обжать ншви. варистор подключаю параллельно катушке? какой тип или номинал выбрать (не разбираюсь в этом)?
Если НЕ разбираетесь то НЕ делайте, а то и с угаданным правильным номиналом будет высокая вероятность ВЗРЫВА, ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ электрическим током!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
20.03.2020 в 16:13:25
exelero84 написал: лампочка светодиодная. но если лампочку отключить и нажимать только на кнопку - ситуация таже
щит на столе, никакая другая нагрузка не подключена
А шо вы еще тогда хотите? :eek: Попробуйте БП ноута подключить без импульсного реле - наверняка реле напряжения отключится. А если будете использовать лампу накаливания, либо пригрузите этот щиток на киловатт активной нагрузкой, либо запитаете от сети с большим ТКЗ, то вряд-ли будут такие проблемы.
20.03.2020 в 17:01:10
Х/з, или собрано непонятно как, или что, но моя парочка- РН + имп. реле на столе ни при каком напряжении, вплоть до верхнего предела отсечки ни разу не взбрыкнуло, сколько не пытал их.
20.03.2020 в 18:12:10
АлВас написал: но моя парочка- РН + имп. реле на столе
Модель РН - та-же самая? Полное сопротивление петли фаза-ноль - аналогичное? Может удлиннитель добавить метров 30 да полквадрата сечением... Лямпочка светоидиотная - из одной с ТС серии? У мну один светоидиотный светильник вообще помеху в УКВ диапазоне гонит.
Слабая сеть и третья гармоника всему виной.
20.03.2020 в 18:29:12
Лампа таки СД с электронным балластом, гнать помехи просто обязана, остальное, естественно, смоделировать один в один не выйдет, но проверит не сложно. Мало ли...
20.03.2020 в 19:57:27
АлВас написал: Х/з, или собрано непонятно как, или что, но моя парочка- РН + имп. реле на столе ни при каком напряжении, вплоть до верхнего предела отсечки ни разу не взбрыкнуло, сколько не пытал их.
АлВас, в воскресение выложу фото щита чтобы не было вопросов в правильности монтажа для катушки имеет значение на какой из контактов фазу подавать?
20.03.2020 в 20:07:56
нашел фото ещё одного щита. в нём иногда проявляется такая же проблема, но т.к. свет запитан через переключатель фаз (ввод трехфазный) - это незаметно. по схеме щита: тут после переключателя фаз стоит автомат на 10а, после него четыре импульсных реле. думаю по фото понятно что куда подключено. все лампочки - светодиодные p.s. в щите три реле напряжения zubr d32t, режим pro отключён
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу