ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.03.2020 в 18:12:10

АлВас написал: но моя парочка- РН + имп. реле на столе

Модель РН - та-же самая? Полное сопротивление петли фаза-ноль - аналогичное? Может удлиннитель добавить метров 30 да полквадрата сечением... Лямпочка светоидиотная - из одной с ТС серии? У мну один светоидиотный светильник вообще помеху в УКВ диапазоне гонит.

Слабая сеть и третья гармоника всему виной.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

20.03.2020 в 18:29:12

Лампа таки СД с электронным балластом, гнать помехи просто обязана, остальное, естественно, смоделировать один в один не выйдет, но проверит не сложно. Мало ли...

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

20.03.2020 в 19:57:27

АлВас написал: Х/з, или собрано непонятно как, или что, но моя парочка- РН + имп. реле на столе ни при каком напряжении, вплоть до верхнего предела отсечки ни разу не взбрыкнуло, сколько не пытал их.

АлВас, в воскресение выложу фото щита чтобы не было вопросов в правильности монтажа для катушки имеет значение на какой из контактов фазу подавать?

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

20.03.2020 в 20:07:56

нашел фото ещё одного щита. в нём иногда проявляется такая же проблема, но т.к. свет запитан через переключатель фаз (ввод трехфазный) - это незаметно. по схеме щита: тут после переключателя фаз стоит автомат на 10а, после него четыре импульсных реле. думаю по фото понятно что куда подключено. все лампочки - светодиодные p.s. в щите три реле напряжения zubr d32t, режим pro отключён

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120527

20.03.2020 в 20:10:50

exelero84 написал: щит на столе, никакая другая нагрузка не подключена

возможно ситуация уйдет при подключении к линии, но при любой помехе это реле Вас задолбает в модели "обычная"

exelero84 написал: АлВас написал: Параллельно обмотке реле варистор не получится прилепить?

АлВас, колхозить на хочется

варистор на это не отреагирует - порог велик, а если подбирать по порогу - то не все так просто.

exelero84 написал: может есть какие-то ограничители такого скачка?

exelero84, RC цепь на переменном токе, на постоянном - обратный диод - и это намного проще

ПPOPAБ написал: Попробуйте БП ноута подключить без импульсного реле - наверняка реле напряжения отключится.

но это совсем другая история - будет провал вниз. Здесь тупо катушка реле при отключении дает выброс...

Проще посмотреть - что такое профессиональная модель - и использовать её - на короткие ограниченные по амплитуде всплески - с задержкой, а выше порога - максимально быстро. Посмотрите табличку задержек и порогов.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120527

20.03.2020 в 20:20:56

И еще возможный вариант - питать цепи управления реле через индуктивно-емкостной фильтр, либо развязывающий маломощный транс.... Но... от "иголок" прилетающих по сети это не спасет, и реле может дергать вашу сеть (холодильник) достаточно часто.

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

20.03.2020 в 20:28:04

BV написал: И еще возможный вариант - питать цепи управления реле через индуктивно-емкостной фильтр, либо развязывающий маломощный транс.... Но... от "иголок" прилетающих по сети это не спасет, и реле может дергать вашу сеть (холодильник) достаточно часто.

BV, интересно, такая фишка присутствует только у hager-а? сколько смотрю примеров сборки щитов, никто не заморачивается с "модернизацией" импульсных реле

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

20.03.2020 в 20:29:28

Варистор на 275В перем. должон. Завтра сделаю лабораторку со своим имп. реле на предмет бросков напряжения, аж интересно стало.

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

20.03.2020 в 20:34:49

АлВас написал: Варистор на 275В перем. должон. Завтра сделаю лабораторку со своим имп. реле на предмет бросков напряжения, аж интересно стало.

АлВас, сниму на выходных видео чтобы не быть голословным :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120527

20.03.2020 в 20:40:47

exelero84 написал: BV, интересно, такая фишка присутствует только у hager-а?

фишка - у любой катушки.... физику не обманешь... С ней можно только дружить :) Вы понимаете, что "фишка" зависит от много чего - характеристик внешних цепей питания хотя-бы. И не многие включают щиты через удлиннитель, и эксплуатируют в таком виде...

Еще вариант - у контакторов есть специальные короткозамкнутые витки. Для другой цели, но и тут могут помочь.

АлВас написал: Варистор на 275В перем. должон.

Вы бы хоть табличку порогов срабатывания реле напряжения посмотрели, ну .... чтоб бесполезными экспериментами не заниматься :killyourselfbywall:

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

20.03.2020 в 20:43:53

BV написал:

exelero84 написал: BV, интересно, такая фишка присутствует только у hager-а?

фишка - у любой катушки.... физику не обманешь... С ней можно только дружить :) Вы понимаете, что "фишка" зависит от много чего - характеристик внешних цепей питания хотя-бы. И не многие включают щиты через удлиннитель, и эксплуатируют в таком виде...

Еще вариант - у контакторов есть специальные короткозамкнутые витки. Для другой цели, но и тут могут помочь.

АлВас написал: Варистор на 275В перем. должон.

Вы бы хоть табличку порогов срабатывания реле напряжения посмотрели, ну .... чтоб бесполезными экспериментами не заниматься :killyourselfbywall:

BV, я правильно понимаю, когда реле напряжения zubr переключено в pro режим, пользовательские пороги напряжения игнорируются?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу