22.03.2020 в 11:31:21
Добрый день! Купил частный дом, у прежнего владельца стоял 1 септик из 3 колец железобетонных, это мало да и перелива не было, выкопал на 3 кольца(0,9м высотой каждое кольцо) на расстоянии от 1-го, где то 5-7 метров.Но септики по осени-весне очень быстро наполняются, так понимаю из-за глины (50-70 см. начинается глина и когда копали на 3 м глубиной тем большее ее было и плотнее она )) и обильных осадков, хватает на 2 недели и надо откачивать (((. Набросал схему, так понятнее будет... Как решить проблему... у меня пока что только 2 варианта
.
22.03.2020 в 12:12:44
Добрый
saschasuper2 написал: вывести в "тихоря" трубу от 2 септика в болото.
В тихоря не получиться, будут свидетели. Отсюда у вас возникнут проблемы с местными властями и соседями, которые возможно "настучат". Белоруссия законопослушная страна, зачем нарываться на статью "Загрязнение вод".
saschasuper2 написал: это поставить рядом еще 2 перелевных колодца
При высоком УГВ это не оптимальный вариант. Они нуждаются в хорошей герметизации.
saschasuper2 написал: Подскажите идеи
Новый котлован под герметичный септик, вызывать машину придётся реже.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу