O525
O525
Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

25.03.2020 в 13:00:41

зоопарк в головах как говорил профессор Преображенский. прихожую то потом в темноте будет проходить?! на самом деле . тут три зоны. выключатель только на точке входа можно но в данном случае смысла в нем нет. если конечно кое-то не стоит часами у двери

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10674

25.03.2020 в 15:23:17

O525 написал: прихожую то потом в темноте будет проходить?!

Дежурное освещение, чтобы в стену не войти ночью, или датчик движения на свет. У меня дома тоже длинная кишка с зигзагом, два датчика работают на одну лампочку с плавным пуском. Ночью, когда тащишь в одной руке чашку, в другой котлетку, тяжеловато в выключатели попадать.

Когда же реально нужен хороший свет и надолго, пару шагов сделать до выключателя не сложно. Проходной оправдан или в очень длинных коридорах или около грязной зоны у входа.

0
O525
O525
Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

25.03.2020 в 15:44:29

демагогия. человек пишет что хочет . мы даем ему совет. а тут лезете вы и предлагаете ему сделать по вашему. вопрос нахрена ему по вашему если он хочет по своему :killyourselfbywall:

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

25.03.2020 в 18:57:25

Ставить датчики движения - более оптимальный путь решения проблемы.

0
O525
O525
Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

25.03.2020 в 19:31:47

VladM написал: Ставить датчики движения - более оптимальный путь решения проблемы.

VladM, нет нет и еще раз нет. как сказал бы дедушка Ленин. датчик хорош для других целей. а тут квартира тут важно то как нравится человеку. хочет он махат руками в коридоре одно. не хочет другое. датчик нужен для проходного места где просто проходят. а тут квартира в коридоре иногда занимаются делами. может ребенок там будет ползат можете жена будет одеватся по полчаса. что им потом прыгать перед датчиком

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


O525
O525
Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

25.03.2020 в 19:31:47

VladM написал: Ставить датчики движения - более оптимальный путь решения проблемы.

VladM, нет нет и еще раз нет. как сказал бы дедушка Ленин. датчик хорош для других целей. а тут квартира тут важно то как нравится человеку. хочет он махат руками в коридоре одно. не хочет другое. датчик нужен для проходного места где просто проходят. а тут квартира в коридоре иногда занимаются делами. может ребенок там будет ползат можете жена будет одеватся по полчаса. что им потом прыгать перед датчиком

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

25.03.2020 в 23:13:09

Ну дело хозяйское. Есть ещё датчики присутствия людей - там прыгать и шуметь не надо...

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

25.03.2020 в 23:31:30

С терминологией, как обычно, полный швах. ;)

0
id1678424
id1678424
Новичок

Регистрация: 29.01.2017

Москва

Сообщений: 63

26.03.2020 в 02:30:30

У меня друзья сделали по выключателю возле каждой комнаты снаружи, со стороны коридора. На импульсном реле. Выключатели, соответственно, кнопочные. Очень удобно. Дело вкуса. Но суть в том, что свет в коридоре вы включаете или выключаете всегда возле какой-нибудь двери, входя или выходя. UPD. Но импульсное реле щёлкает при переключении. Если щиток рядом с жилой комнатой - кому-то может не понравиться.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.03.2020 в 03:06:06

O525 написал: главное распаечные коробки ни в коем случае не далайте. кабеля кидать напрямую между порозетниками. по потолку питание кабель. с первого и последнего на первый и последний светильник. кабель 3х1.5.

O525,

Нет. 5x1.5 между всеми переключателями линией. Лучше этого вряд ли что-то можно придумать.

Можно, конечно, и 3x1.5, но зачем плодить лишние сущности типа ненужных распаек или лишнего кабеля?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.03.2020 в 03:10:32

А по сути - я бы сделал ДВЕ группы освещения с разным управлением в случае если вам жалко платить лишнее за освещение аппендикса.

Одна группа - проходные (под этим словом я имею в виду все их разновидности) на освещение длинного коридора + еще один на углу аппендикса.

Вы пользуетесь им когда ходите по коридору между комнатами и в ванную.

Еще одну отдельную группу - у входной двери + на углу аппендикса, там где находится проходной выключатель освещения длинного коридора.

Это даст вам удобсто и экономию... Плюс возможность сделать "дежурный свет" в аппендиксе на время отпуска.

Если не хотите зонировать - одна линия, на углу аппендикса убрать переключатели (где два цвета сразу).

P.S. Один выключатель лучше перенести (где стрелка) - так будет удобнее если туда чаще ходят из других комнат, чем из аппендикса.

Идею с зонированием ранее озвучивал O525 - поддерживаю его.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу