sniketin написал: Знакомые говорят, что если нет заземления, то УЗО ставить нет смысла
Так себе знакомые. Теплые полы и свет разделите.
27.03.2020 в 12:40:22
sniketin написал: Знакомые говорят, что если нет заземления, то УЗО ставить нет смысла
Так себе знакомые. Теплые полы и свет разделите.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2020 в 15:51:14
Уменьшил и разделил свет. Добавил УЗО. Правда их как-то многовато получилось. Может по другому разделить можно? Я не совсем понял, есть земля в щите или нет. Провод 3 жильный везде использовать? И еще автоматы сдвоенные нужны перед УЗО?

27.03.2020 в 16:24:15
sniketin,
УЗО на 20 А на существуют. 25/40 А ,в вашем случае . Откуда взялся АВ 32А , вам же разрешили не более 25А . Розетки детских на один АВ. А где взрослые розетки ? :)
Разетка коридора обьединяйте с холодильником , который также должен быть под УЗО . И совершенно не нужна вам неотключаемая линия не модно это здесь. И даже глупо .
Всю схему спокойно можно построить на трёх УЗО .
Трехпроводка по квартире обязательна, но без заноления не объединять в квартирном щите и между собой .
Да, ни фига.
27.03.2020 в 17:57:48
sniketin написал: Правда их как-то многовато получилось.
4-х достаточно на всё от слово вообще...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2020 в 20:24:31
земля в щите в виде PEN
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
27.03.2020 в 20:27:48
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.03.2020 в 00:29:31
Исправил немного. Подскажите какую серию автоматов и УЗО использовать. Думаю автоматы серии "B" везде, УЗО "Easy9 2П 40А 30мА AC" или ВДТ RX3 2п 40А 30мА тип AC Вместо 25мА - 30мА- это нормально? . Смотрел по ценам: Legrand и Snieder примерно одна цена. Что из них лучше,удобнее? В щите получается 15 автоматов, 3 УЗО и защитное реле. Какой ящик лучше выбрать: на 24 модуля в 2 ряда?

29.03.2020 в 00:40:52
sniketin, все под УЗО поставьте, абсолютно все. Easy не берите...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.03.2020 в 11:05:01
В любом порядке распределить оставшиеся 4 линии? Наверное, теплые полы к кондиционерам, ну и свет к посудомойке с духовкой.