квазимодо4
квазимодо4
Местный

Регистрация: 27.10.2011

Тюмень

Сообщений: 326

29.03.2020 в 19:03:51

Radio, +100500 УЗО на свет должно быть! Я не электрик, но неоднократно сталкивался когда продвинутые ремонтники пускают нейтраль через выключатель. Представьте жена купила люстру, а самоуверенный хозяин решил ее сам повесить. Щёлкнул выключателем, напряжения-ж нет, а дальше ....

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

29.03.2020 в 19:40:02

квазимодо4 написал: а дальше

а дальше ток должен найти путь, как это сделать в центре комнаты на деревянной табуретке?

0
O525
O525
Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

29.03.2020 в 19:56:06

юра Т написал:

квазимодо4 написал: а дальше

а дальше ток должен найти путь, как это сделать в центре комнаты на деревянной табуретке?

юра Т, ну и не только на табуретка даже на металлической лестнице :tambourinedance:

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

29.03.2020 в 20:09:01

юра Т написал: ток должен найти путь, как это сделать в центре комнаты на деревянной табуретке?

Т.е. на табуретке фазу можно трогать невозбранно? Ничего не почувствуешь, да?

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

29.03.2020 в 20:48:09

Radio написал: Ничего не почувствуешь, да?

ну да, только я этого не говорил

0
Dmitriy33
Dmitriy33
Новичок

Регистрация: 27.03.2020

Мариуполь

Сообщений: 14

01.03.2021 в 14:02:02

СтранникXXI, Добрый день, Спасибо за комментарии. Какие линии считаете нужно объединить? 22 линии уже проложены и заведены в щиток.

0
Dmitriy33
Dmitriy33
Новичок

Регистрация: 27.03.2020

Мариуполь

Сообщений: 14

01.03.2021 в 14:03:52

СтранникXXI, Еще вопрос не был раскрыт. Если в многоэтажке нет заземления, то нужно ли ставить УЗО? и будет ли оно работаь?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16987

01.03.2021 в 14:24:58

Dmitriy33 написал: нужно ли ставить УЗО?

Да.

Dmitriy33 написал: будет ли оно работаь?

Да.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dmitriy33
Dmitriy33
Новичок

Регистрация: 27.03.2020

Мариуполь

Сообщений: 14

01.03.2021 в 14:35:00

СтранникXXI, Щит планировался на ввод 32А. но заглянув в этажный щит я увидел автомат на 25А. поэтому поставил автомат на ввод 25А

0
Dmitriy33
Dmitriy33
Новичок

Регистрация: 27.03.2020

Мариуполь

Сообщений: 14

01.03.2021 в 14:41:24

MaSeVi написал:

Dmitriy33 написал: нужно ли ставить УЗО?

Да.

Dmitriy33 написал: будет ли оно работаь?

Да.

MaSeVi, Как будет работать УЗО. если нет земли, те утечка тока не будет уходить в землю, а значит и не будет срабатывать УЗО. Поправте пож. меня если я не так думаю.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16987

01.03.2021 в 15:35:50

Dmitriy33 написал: утечка тока не будет уходить в землю

Это одна из утечек, хотя, быть может самая важная.

Dmitriy33 написал: не будет срабатывать УЗО

Будет, хотя не дай Бог, конечно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу