04.04.2020 в 17:07:37
Двухкомнатная в новом доме квартира 63м2.Ввод 3х10 медь,полность будет новая разводка.Разумный минимум по автоматам в щите на 24 модуля?Покритикуйте конструктивно пожалуйста.
04.04.2020 в 17:45:33
master64 написал: Двухкомнатная в новом доме квартира 63м2.Ввод 3х10 медь,полность будет новая разводка.Разумный минимум по автоматам в щите на 24 модуля?Покритикуйте конструктивно пожалуйста.
Извольте.
04.04.2020 в 17:54:10
СтранникXXI, Нет ,счетчики на коридоре.П2 - Холодильник неотключаемая группа.типа в отпуск уехал отключил все кроме холодильника.Первоначальный вариант был такой,а потом знакомый откоректировал и уже сомневаюсь как делать.
04.04.2020 в 18:27:55
7кВт варочная точно не на 4квмм надо делать на 6. хотя если юзаете по две комфорки а не все 4 то хватит на лучше таки лучше
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
04.04.2020 в 18:49:24
СтранникXXI написал: АВ
Именно он и д.б. 3-х УЗО было бы вполне достаточно После реле АВ С32А не нужен. Что-то маловато 32А на всю квартиру, ошибки нет?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.04.2020 в 18:57:47
MaSeVi написал: Что-то маловато 32А на всю квартиру, ошибки нет?
В квартирном щитке стоит от застройщика 32А,в Коридоре не знаю пока какой т.к. щит закрыт,буду коректировать с учетом ваших советов.
04.04.2020 в 18:57:50
master64 написал: Нет ,счетчики на коридоре
А на каком основании Вы решили перенести его в квартиру?
master64 написал: Холодильник неотключаемая группа.типа в отпуск уехал отключил все кроме холодильника
Глупости это все.
master64 написал: Первоначальный вариант был такой
Тоже "не фонтан".
master64 написал: сомневаюсь как делать.
Ёпрст, все разжевано-пережевано. На вводе АВ 2П 32А, далее РН, далее 3 УЗО тип А 40А 30мА, между которыми распределяете ВСЕ Ваши линии. Все ЭП, которые подключаются не через розетку подключаете через 2П АВ. Линию ЭП ТП тянете кабелем 3×1.5мм2.
04.04.2020 в 19:04:56
MaSeVi написал: Что-то маловато 32А на всю квартиру, ошибки нет?
В принципе, соответствует СП256 для домов с газом.
04.04.2020 в 19:07:15
СтранникXXI написал: В принципе, соответствует СП256 для домов с газом.
Согласен, но электрическая ВП смутила...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.04.2020 в 19:17:01
СтранникXXI написал: А на каком основании Вы решили перенести его в квартиру?
Пардон :o не обратил внимания что он попал в квартирный щиток...будет на коридоре стоять.
СтранникXXI написал: Ёпрст, все разжевано-пережевано. На вводе АВ 2П 32А, далее РН, далее 3 УЗО тип А 40А 30мА, между которыми распределяете ВСЕ Ваши линии. Все ЭП, которые подключаются не через розетку подключаете через 2П АВ. Линию ЭП ТП тянете кабелем 3×1.5мм2.
Спасибо попробую намалевать и на суд выложу.
04.04.2020 в 19:29:34
master64 написал: Покритикуйте конструктивно пожалуйста.
На одни 2 кВт розетки идёт провод сечением 2,5 квадратных мм, а на другие - 1,5. Тем более, что обе линии защищены автоматами С16. ОписАлись? Поменяйте обе линии на 2,5.
ИМХО (IMHO)