master64
master64
Новичок

Регистрация: 26.10.2007

Киев

Сообщений: 60

04.04.2020 в 17:07:37

Двухкомнатная в новом доме квартира 63м2.Ввод 3х10 медь,полность будет новая разводка.Разумный минимум по автоматам в щите на 24 модуля?Покритикуйте конструктивно пожалуйста.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5645

04.04.2020 в 17:45:33

master64 написал: Двухкомнатная в новом доме квартира 63м2.Ввод 3х10 медь,полность будет новая разводка.Разумный минимум по автоматам в щите на 24 модуля?Покритикуйте конструктивно пожалуйста.

Извольте.

  1. На вводе в ЩР должен быть какой-то 2П коммутационный аппарат, АВ или ВН.
  2. АВ после счетчика и после РН на фиг не нужны.
  3. Все УЗО лучше тип А. Достаточно 40А 30мА
  4. Линии освещения и холодильника раскидайте между 2-м и 3-м УЗО.
  5. Сажать ДШ и ПММ на одну линию - не гут.
  6. На линии кондея и ТП АВ желательно ставить 2П.
  7. Кабель линии ТП лучше 1.5мм2.
  8. В 24М все это добро не впихнется ни коим образом.
  9. У Вас во всем доме счетчики в квартирах?
0
master64
master64
Новичок

Регистрация: 26.10.2007

Киев

Сообщений: 60

04.04.2020 в 17:54:10

СтранникXXI, Нет ,счетчики на коридоре.П2 - Холодильник неотключаемая группа.типа в отпуск уехал отключил все кроме холодильника.Первоначальный вариант был такой,а потом знакомый откоректировал и уже сомневаюсь как делать.

0
O525
O525
Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

04.04.2020 в 18:27:55

7кВт варочная точно не на 4квмм надо делать на 6. хотя если юзаете по две комфорки а не все 4 то хватит на лучше таки лучше

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17142

04.04.2020 в 18:49:24

СтранникXXI написал: АВ

Именно он и д.б. 3-х УЗО было бы вполне достаточно После реле АВ С32А не нужен. Что-то маловато 32А на всю квартиру, ошибки нет?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

master64
master64
Новичок

Регистрация: 26.10.2007

Киев

Сообщений: 60

04.04.2020 в 18:57:47

MaSeVi написал: Что-то маловато 32А на всю квартиру, ошибки нет?

В квартирном щитке стоит от застройщика 32А,в Коридоре не знаю пока какой т.к. щит закрыт,буду коректировать с учетом ваших советов.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5645

04.04.2020 в 18:57:50

master64 написал: Нет ,счетчики на коридоре

А на каком основании Вы решили перенести его в квартиру?

master64 написал: Холодильник неотключаемая группа.типа в отпуск уехал отключил все кроме холодильника

Глупости это все.

master64 написал: Первоначальный вариант был такой

Тоже "не фонтан".

master64 написал: сомневаюсь как делать.

Ёпрст, все разжевано-пережевано. На вводе АВ 2П 32А, далее РН, далее 3 УЗО тип А 40А 30мА, между которыми распределяете ВСЕ Ваши линии. Все ЭП, которые подключаются не через розетку подключаете через 2П АВ. Линию ЭП ТП тянете кабелем 3×1.5мм2.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5645

04.04.2020 в 19:04:56

MaSeVi написал: Что-то маловато 32А на всю квартиру, ошибки нет?

В принципе, соответствует СП256 для домов с газом.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17142

04.04.2020 в 19:07:15

СтранникXXI написал: В принципе, соответствует СП256 для домов с газом.

Согласен, но электрическая ВП смутила...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

master64
master64
Новичок

Регистрация: 26.10.2007

Киев

Сообщений: 60

04.04.2020 в 19:17:01

СтранникXXI написал: А на каком основании Вы решили перенести его в квартиру?

Пардон :o не обратил внимания что он попал в квартирный щиток...будет на коридоре стоять.

СтранникXXI написал: Ёпрст, все разжевано-пережевано. На вводе АВ 2П 32А, далее РН, далее 3 УЗО тип А 40А 30мА, между которыми распределяете ВСЕ Ваши линии. Все ЭП, которые подключаются не через розетку подключаете через 2П АВ. Линию ЭП ТП тянете кабелем 3×1.5мм2.

Спасибо попробую намалевать и на суд выложу.

0
ADM05
ADM05
Резидент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12276

04.04.2020 в 19:29:34

master64 написал: Покритикуйте конструктивно пожалуйста.

На одни 2 кВт розетки идёт провод сечением 2,5 квадратных мм, а на другие - 1,5. Тем более, что обе линии защищены автоматами С16. ОписАлись? Поменяйте обе линии на 2,5.

0

ИМХО (IMHO)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу