СтранникXXI написал: 2×18М

Кстати, поддержу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.04.2020 в 20:42:38

#6813029

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: 2×18М

Кстати, поддержу...

MaSeVi, Тогда ждём от вас - наглядности в теме наверху . )))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

06.04.2020 в 20:49:18

#6813033

dokar написал: Тогда ждём от вас - наглядности в теме наверху . )))

Я-то готов, но что именно?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.04.2020 в 20:58:32

#6813039

MaSeVi, Как что ? Надо показать удобство именно этого формата при определенной ситуации . Иначе это пустые заклинания, без погремушек. )))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

06.04.2020 в 21:21:07

#6813050

dokar написал: Как что ? Надо показать удобство именно этого формата при определенной ситуации

Ну, все автоматы на 2-й рейке, вводной, УЗО и РКН - на 1-й. Хотя и 3х12 подойдет: ввод, РКН, УЗО - на 1- рейке, 2Р АВ - на 2-й рейке, 1Р АВ - на 3-й (хотя будет не очень понятно и бестолково)...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

06.04.2020 в 21:39:30

#6813059

MaSeVi написал: (хотя будет не очень понятно и бестолково)...

Вот именно.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

06.04.2020 в 21:41:27

#6813063

MrYakimovYA написал: базируется на знаниях

давайте я Вам всё упрощу, по перегрузу, видим УЗО в схеме, пусть будет на 40А, смотрим что стоит выше, опа, а там автомат на 40 или меньше, всё, УЗО подобрано правильно, забываем про все эти тепловые, временные, групповые коэффициенты, всё делается с запасом на них

0
Аватар пользователя
MrYakimovYA

Местный

Регистрация: 14.04.2019

Иркутск

Сообщений: 115

07.04.2020 в 03:24:52

#6813114

юра Т написал: временные, групповые коэффициенты, всё делается с запасом на них

Всё верно, мы уже давно пришли к выводу, что вводные автоматы защитят УЗО. Я лишь говорил об общем, гепотетическом случае.

З.Ы. Но есть на схеме некая ошибка - два вводных автомата. Один до счётчика, другой после него. Зачем? Или один из них - это рубильник?

Также, какой смысл использовать автоматы характерситики C, тогда как теже номиналы, но с характеристикой B обеспечат более надёжное отключение. Необходимо учитывать естественное старение кабелей, стояка. Не факт, что лет через 10 стояк даст ток КЗ 160 А. Хотя, маловероятно. Но всё же. С автомтом B16 у нас наихудший ток срабатывания будет 80 А.

Также не ясно, почему часть автоматов однополюсные, а часть - двуполюсные?

Для кондиционера 800 Вт достаточно автомата на 6 А, можно даже C6A.

Холодильник 300 Вт. Зачем там автомат на 16 А? C6A вполне достаточно.

На свет можно ставить C6A. Правда в случае светодиодных ламп пусковые токи достигают значений около 4 А (проверено на лампах Gauss и IEK), лампы накаливания давали пусковой ток до 15 А.

0
Аватар пользователя
MrYakimovYA

Местный

Регистрация: 14.04.2019

Иркутск

Сообщений: 115

07.04.2020 в 07:38:48

#6813131

У меня только светодиодное освещение дома. Поставил автоматы C1A (IEK). БОльше даже ради эксперимента. За полгода эксплуатации при включении группы света выбивало раза 4)))) Не напрягает, менять не буду. Если бы делал на заказ, конечно, этот номинал бы не стал ставить.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.04.2020 в 12:04:12

#6813225

MrYakimovYA написал:

юра Т написал: временные, групповые коэффициенты, всё делается с запасом на них

Всё верно, мы уже давно пришли к выводу, что вводные автоматы защитят УЗО. Я лишь говорил об общем, гепотетическом случае.

З.Ы. Но есть на схеме некая ошибка - два вводных автомата. Один до счётчика, другой после него. Зачем? Или один из них - это рубильник?

Также, какой смысл использовать автоматы характерситики C, тогда как теже номиналы, но с характеристикой B обеспечат более надёжное отключение. Необходимо учитывать естественное старение кабелей, стояка. Не факт, что лет через 10 стояк даст ток КЗ 160 А. Хотя, маловероятно. Но всё же. С автомтом B16 у нас наихудший ток срабатывания будет 80 А.

Также не ясно, почему часть автоматов однополюсные, а часть - двуполюсные?

Для кондиционера 800 Вт достаточно автомата на 6 А, можно даже C6A.

Холодильник 300 Вт. Зачем там автомат на 16 А? C6A вполне достаточно.

На свет можно ставить C6A. Правда в случае светодиодных ламп пусковые токи достигают значений около 4 А (проверено на лампах Gauss и IEK), лампы накаливания давали пусковой ток до 15 А.

MrYakimovYA, прекратите молоть чепуху.

0
Аватар пользователя
MrYakimovYA

Местный

Регистрация: 14.04.2019

Иркутск

Сообщений: 115

07.04.2020 в 12:54:58

#6813242

СтранникXXI написал: MrYakimovYA, прекратите молоть чепуху.

А что вас так задело, что вы опустились столь низко? Чувствуете, что я знаю больше вас и мыслю шире? А при личной встрече вы такой же смелый, как на форуме? И кто вы мне такой, чтобы требовать чего-то? Да никто.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.04.2020 в 13:07:18

#6813252

MrYakimovYA написал: Необходимо учитывать естественное старение кабелей, стояка. Не факт, что лет через 10 стояк даст ток КЗ 160 А.

Да бросьте вы, там и через 30 лет все в полном порядке будет. Не верите, сходите в инсту к Алексею dt76_ru (он же ja-ja на этом форуме), он частенько в древних домах ТКЗ мерит.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

07.04.2020 в 13:10:47

#6813253

MrYakimovYA написал:

СтранникXXI написал: MrYakimovYA, прекратите молоть чепуху.

А что вас так задело, что вы опустились столь низко? Чувствуете, что я знаю больше вас и мыслю шире? А при личной встрече вы такой же смелый, как на форуме? И кто вы мне такой, чтобы требовать чего-то? Да никто.

MrYakimovYA, Реально - прекращайте. На свет такие номиналы, как С16 никто не ставит, это пагубный совет. А в схеме квартирного щита ошибка лишь небольшая: д.б. ВН, а не АВ)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrYakimovYA

Местный

Регистрация: 14.04.2019

Иркутск

Сообщений: 115

07.04.2020 в 13:19:02

#6813256

Vadim 161 написал: Да бросьте вы, там и через 30 лет все в полном порядке будет. Не верите, сходите в инсту к Алексею dt76_ru (он же ja-ja на этом форуме), он частенько в древних домах ТКЗ мерит.

Отлично! Но B чуть надёжнее! Я жил в одном старом доме, к которому подвод был сделан висячими голыми проводами. Люминиевыми))) Не уверен, что 160 А там было бы. Скорее эти провода отгорели бы. Поэтому, B-шки моё всё.

MaSeVi написал: На свет такие номиналы, как С16 никто не ставит, это пагубный совет.

А где я предлагаю на свет C16? Я предложил C6A. Поглядите внимательнее мой пост.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.04.2020 в 13:31:14

#6813259

MrYakimovYA написал:

СтранникXXI написал: MrYakimovYA, прекратите молоть чепуху.

А что вас так задело, что вы опустились столь низко? Чувствуете, что я знаю больше вас и мыслю шире? А при личной встрече вы такой же смелый, как на форуме? И кто вы мне такой, чтобы требовать чего-то? Да никто.

MrYakimovYA, да ни черта Вы не знаете, несете какую-то пургу. :net: