Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1842

17.04.2020 в 21:34:50

изначально и у меня 8 квт висело запросы растут

0
Аватар пользователя
maim

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 75

17.04.2020 в 23:23:45

Как раз сегодня так же соединил.Но случай похуже - сначала УЗО просигналило,потом по угольной дорожке уже и кз пробивать стало.В плинтус прямо под выключателем шуруп вогнали.Простоит 100 лет.Для того эта технология и придумана.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.04.2020 в 23:43:15

maim, есть замечания :)

  • ТУТ, что вы использовали для изоляции проводов - без клеевого подслоя, что не гуд
  • гильзы, желательно, не располагать рядом, а смещать на энное :) кол-во мм друг относительно друга зы. да и у вас иная ситуация, нежели у ТС (на фото вы не показали) - вы новый кабель просто нарастили до розетки (да ?) от места ремонта, проштробив стену у ТС этого нет
0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
maim

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 75

18.04.2020 в 00:23:19

Не.Я врезку делал.Термоусадка сначала клеевая,потом по фен-шую - )).Потом ещё общая клеевая,вместо оболочки.Так чтоб штукатурка на жилы не попала.А снизу кончик торчал - его ступенькой не сделать.

Кабель выковорен только на длинну обшей термоусадки.

0
Аватар пользователя
maim

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 75

18.04.2020 в 00:26:21

Вот тут видно - кабель строители по полу тянули.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

18.04.2020 в 14:19:27

dokar написал: RabRemonta, Автомат на 25А спокойно потянет две конфорки и духовку.

16А спокойно тянет при нормальной эксплуатации, если не ставить целью его намеренно перегрузить и заставить сработать на 1.4 In

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

18.04.2020 в 15:01:00

Dron/9K, Кастрюльки у вас мелкие . :)

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1842

19.04.2020 в 01:12:20

несколько длительных эксплуатаций с хорошей нагрузкой и все эти ваши соединения поплывут

0
Аватар пользователя
maim

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 75

19.04.2020 в 14:15:43

alex50 написал: несколько длительных эксплуатаций с хорошей нагрузкой и все эти ваши соединения поплывут

alex50, //www.mastergrad.com/forums/t76240-ispytanie-opressovki/?p=1973462#post1973462 Если взять кусок провода, перекусить его и срастить опрессовкой, то сопротивление этого куска не увеличится.

"...Нагляднее будет сравнивать соединение гильзой с двухсторонним вводом проводов (характерно для сращивания двух проводов). Так вот в этом случае сопротивление куска провода с качественной опрессовкой не будет превышать сопротивления цельного куска провода (т.е. сопротивление соединения опрессовкой удовлетворяет требованиям, предъявляемым к соединениям класса 1)..."(Kamikadze) Это цитата с того поста.

0
Аватар пользователя
O525

Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

21.04.2020 в 10:15:53

maim написал:

alex50 написал: несколько длительных эксплуатаций с хорошей нагрузкой и все эти ваши соединения поплывут

alex50, //www.mastergrad.com/forums/t76240-ispytanie-opressovki/?p=1973462#post1973462 Если взять кусок провода, перекусить его и срастить опрессовкой, то сопротивление этого куска не увеличится.

"...Нагляднее будет сравнивать соединение гильзой с двухсторонним вводом проводов (характерно для сращивания двух проводов). Так вот в этом случае сопротивление куска провода с качественной опрессовкой не будет превышать сопротивления цельного куска провода (т.е. сопротивление соединения опрессовкой удовлетворяет требованиям, предъявляемым к соединениям класса 1)..."(Kamikadze) Это цитата с того поста.

maim, дело то не в сопротивлении . он то априори будет даже меньше при идельаных условиях потому что сами понимает что гильза то по определению больше диаметром провода соответственно площадь контакта выше. а смотреть надо с точки зрения отказоустойчивости.

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


Аватар пользователя
maim

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 75

21.04.2020 в 11:04:59

А в чём измеряется "отказоустойчевость"? Там жилы кабеля соеденены гильзами,упакованы в тройную термоусадку(доступа кислорода,всяких разлагающих веществ нет),прижаты к стене и обездвижены штукатуркой.От чего они там могут отказаться?

0
Аватар пользователя
O525

Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

21.04.2020 в 11:12:27

maim написал: А в чём измеряется "отказоустойчевость"? Там жилы кабеля соеденены гильзами,упакованы в тройную термоусадку(доступа кислорода,всяких разлагающих веществ нет),прижаты к стене и обездвижены штукатуркой.От чего они там могут отказаться?

maim, по определению. в сравнение с целым кабелем если его брать за 1 то . для нарощенного будет меньше оного. пускай на одну миллионную но меньше

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


Аватар пользователя
maim

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 75

21.04.2020 в 12:29:51

Естественно - цельный кабель лучше срощенного.Но,если случилось несчастье(в моём случае кабель пробили при установки плинтуса) - обжим гильзами ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант для исправления повреждения.Для сварки ,в случае частичного наращивания кабеля в стене, нужно больше места для длинны скрутки и жилы придётся гнуть для укладки в штробу.Уважаемый Kamikadze убедительно доказал "стрессоустойчивость" гильз при экстремальных токах(30-50А на 1,5 - 2,5mm2).При правильно подобраных АВ можно спать спокойно. Тема началась с вопроса - как более безболезненно,а главное надёжно исправить повреждение кабеля в стене. Я показал,как делаю много лет.Если кто ещё зайдёт с таким же вопросом - увидит пути решения и что надо требовать от электриков,чтобы спать спокойно.

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1842

21.04.2020 в 22:52:03

maim, требовать можете, но спать спокойно не получится...поговорите с жильцами современных новостроек.....

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

22.04.2020 в 06:52:54

Вопрос по гильзе- а кто считал ее сечение- площадь кольца и сравнивал с сечением срощенного проводника? Или єто не существенно, главное- гильза.