SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

21.04.2020 в 12:19:08

nadegniy написал: SergSB, Вы не ответили на поставленные вопросы. Вы знакомы с панелями СУ155? А с другими панелями? Почему предлагаете наглухо заделывать сытки и щели межу панелями? Не знаете, что пена в широких швах через пару лет превратится в пыль? Горе-советчик.

Конечно, знаком. Мы в Новой Трехгорке сделали более 1000 заказов. В широких швах, конечно, пена может превратиться в труху. Но мы говорим о швах в панелях СУ-155 где еле-еле вставлен Вилатерм.

0
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

21.04.2020 в 12:24:13

SergSB написал:

nadegniy написал: SergSB, Вы не ответили на поставленные вопросы. Вы знакомы с панелями СУ155? А с другими панелями? Почему предлагаете наглухо заделывать сытки и щели межу панелями? Не знаете, что пена в широких швах через пару лет превратится в пыль? Горе-советчик.

Конечно, знаком. Мы в Новой Трехгорке сделали более 1000 заказов. В широких швах, конечно, пена может превратиться в труху. Но мы говорим о швах в панелях СУ-155 где еле-еле вставлен Вилатерм.

SergSB, С таким подходом сочувствую вашим заказчикам. Швы в панелях если сотавлены, то не для того чтоб вы их нахлухо пенили за делывали раствором. Там либо вилатерм и герметик либо вкладыш ППС16Ф на клей-пену типа СТ84, дальше сверзу заплатка клей типа СТ85 с Фасадной стеклотканевой сеткой 165 гр/м2 5х5 мм.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

21.04.2020 в 12:27:40

Да мы поняли что важно только Церезит применить. Даже цементый - там где ему никак не место. Т.к. он осыпется. Не собираюсь спорить с тем кто этим не занимается. Удачи в фасадах !

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

21.04.2020 в 13:50:15

SergSB написал: залить потом стяжку

я то думал бетон когда оседает влагу вверх выжимает но нет оказывается вниз да ? а сверху ( под потолком) гидроизол зачем ?

меня как и надежного тоже там гипс крайне смущает понимаю - джамшут текнолоджи рулит но согласитесь - не по феншую же

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

21.04.2020 в 13:52:09

nadegniy написал: пена в широких швах через пару лет превратится в пыль?

расскажите пожалуйста о механизме данного явления ? УФ сразу исключаем - худо бедно гипсом или ослиной мочой там будет заделано ну и заодно о пене в дверных проемах - там швы куда поболее чем тут пара лет и пыль ?

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

21.04.2020 в 14:33:56

fhntv написал: я то думал бетон когда оседает влагу вверх выжимает но нет оказывается вниз да ? а сверху ( под потолком) гидроизол зачем ? меня как и надежного тоже там гипс крайне смущает понимаю - джамшут текнолоджи рулит но согласитесь - не по феншую же

Водостоп и гидроизол это разные вещи. Влага уходит вниз под силой тяжести. Как бы не пенили, как бы не замазывали - все-равно будут щели для воды. Только остается что обмазать все это гидроизоляцией. Или соседа залить.

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

21.04.2020 в 15:16:16

SergSB написал: Влага уходит вниз под силой тяжести

под силой капиллярного натяжения и эти же силы не дают ей выйти за пределы капилляра иначе вечный двигатель первого рода готов

не залить а пропитать если демоны раствор готовили и укладывали

0
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

21.04.2020 в 23:35:56

SergSB написал: Да мы поняли что важно только Церезит применить. Даже цементый - там где ему никак не место. Т.к. он осыпется. Не собираюсь спорить с тем кто этим не занимается. Удачи в фасадах !

SergSB, Если вам нравится Церезит, то применяйте его, вот только ерунду и вредные советы людям не давайте.

0
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

21.04.2020 в 23:37:14

fhntv написал:

nadegniy написал: пена в широких швах через пару лет превратится в пыль?

расскажите пожалуйста о механизме данного явления ? УФ сразу исключаем - худо бедно гипсом или ослиной мочой там будет заделано ну и заодно о пене в дверных проемах - там швы куда поболее чем тут пара лет и пыль ?

fhntv, Пообщайтесь с химиками, они вам всё подробно расскажут.

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

21.04.2020 в 23:40:13

nadegniy написал: Пообщайтесь с химиками, они вам всё подробно расскажут

жаль что так и не удалось послушать истории из цикла "очевидное - невероятное" :D

0
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

21.04.2020 в 23:52:04

fhntv написал:

nadegniy написал: Пообщайтесь с химиками, они вам всё подробно расскажут

жаль что так и не удалось послушать истории из цикла "очевидное - невероятное" :D

fhntv, Вам нужно на другой форум