Добрый день! Просьба подсказать ответы на вопросы по заземлению и занулению в старой квартире.
Исходные данные: старая кирпичная пятиэтажка с газом, 2-х проводная система PN, заземления нет, планируется в след году капремонт дома и заземление похоже появится. На входе в квартирном щитке стоит 2-х полюсный дифавтомат 32А 30mA.
В квартирном щитке установлен 2-х полюсное УЗО 30 мА и автоматы на 3 линии - свет 16А, розетки 16А, стиралка 25А. В квартирном щитке есть шина N.
-
То что на провода нуля N не установлены свои автоматы (а стоят только на фазных), а они заведены все на шину это нормально? Или лучше заменить автоматы на двухполюсные? Тогда шину N можно будет совсем убрать? Насколько это существенно?
-
В квартирном щитке din рейка и металлический корпус самого щитка соединен проводом с нулевой шиной. Так можно разве делать? Этот провод отсоединить?
-
В ванной стиралка - установлена лет 20 назад, и на нее из щитка была протянута отдельная открытая линия 3-х проводным проводом 4 мм2 и установлена розетка. В розетке стиралки провод заземления подключен. Вопрос в следующем - с этой линии (розетка на стиралку) провод заземления (E) в квартирном щитке заведен на шину N (нуля). Так вообще можно делать? Лучше отсоединить этот провод и в розетке и в щитке?
-
Можно ли протянуть линию земли из квартиры на этажный щиток, соединить на этажном щитке землю и ноль, а в квартирном щитке при этом варианте развести 0 и землю по 2м разным шинам и далее землю развести по потребителям в квартире. Такой вариант возможен или тоже есть риски?
-
При такой схеме то, что только одна розетка из всех в квартире будет с заземлением - у стиралки, а остальные - без него это ничего и не важно?
-
Если вариант из п.4 неверный, то пока в доме не проведен капремонт и в этажном щитке нет отдельной нормальной земли - про "заземление" внутри квартиры забыть? Земляные провода в розетках не подсоединять и на шину нуля в квартирном щитке не заводить?
-
Получается если и с землей заведенной на 0 нельзя жить, и стиралку использовать без заземления плохо? Может корпус током биться? Но это лучше чем землю вешать на ноль?
-
Как тогда защититься у стиралки если нет заземления и не занулять? Она почти все время выключена из розетки, когда включаем что можео сделать? Не трогать руками или резиновый коврик положить?
Заранее спасибо откликнувшимся за ответы.

вот переделывал тоже 