Klubenin
Klubenin
Новичок

Регистрация: 12.06.2019

Москва

Сообщений: 26

18.04.2020 в 13:52:25

Доброго дня!

Пытаюсь сделать схему щита для трехкомнатной квартиры с трехфазным вводом. Прошу Вашего совета.

Посмотрите, пожалуйста, на то, что, на текущий момент, у меня получается. Есть ли тут какие-то косяки? При распределении по фазам исходил из следующего: а) +/- равномерно разбросать нагрузку с учетом ее использования (тот же водонагреватель используется 2 недели в году, к примеру) б) чтобы на каждой фазе были какие-то розетки и какой-то свет, воизбежание пропадания оных во всей квартире в случае выпадения одной из фаз

Еще есть вопросы: а) Я знаю, что, к примеру, плиты и водонагреватели бывают двухфазными, чтобы равномернее распределить нагрузку. Совершенно не понимаю, как двухфазный потребитель можно вписать в подобную схему? Просто добавить автомат для того же потребителя на вторую фазу? Что при этом будет происходить с потребителем в случае проблем с одной из фаз, и нормально ли при этом иметь три разных контроллера напряжения на входе?

б) Куда в этой схеме совершенно необходимо поставить двухполюсные автоматы?

Спасибо!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

18.04.2020 в 14:17:57

Klubenin, Доброго Дня! УЗО можно на 40А поставить. АВДТ на 10мА и 32А нет. Лучше поставьте 3-х фазный нагреватель. Равно, как э/плиту...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

18.04.2020 в 14:36:09

Klubenin, При вводном АВ на 32А , применение УЗО 63А ничем не оправдано . Достаточно на 40А.
Розеточные группы жилых помещений можно объединить по две на один автомат все равно не перегрузите . Впрочем и гардеробной свой отдельный АВ не нужен .
Духовке достаточен автомат на 16А и линия 3х2,5. Интернета безграмотного - начитались. :)
Проточник(3ф) и ВП(2ф) можно подключить через одно 4Р 40А тип А УЗО и 4Р и 3Р автоматы соответственно.
Стиралку и сушилку поостерегся бы подключать АВ С16 , лучше 20 А , но не более.
Все стационары с труднодоступными вилками, кондиционеры и теплый пол через 2Р автоматы.
Что за могучая вентустановка на 6 кВт ? Неотключайки/отключайки ненужная - блажь, усугубляющая печаль и надежность .

Klubenin написал: в случае проблем с одной из фаз,

А с чего они должны появиться ?

0

Да, ни фига.

O525
O525
Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

18.04.2020 в 14:38:40

схема у вас вообще кривая. какой нахрен извините меня проточный водонагреватель на 8кВт и по одной фазе. вы сбрендили что ли. у вас там поставят 25А 3П как вы хотите потребить почти 40А по одной. задайте себе это вопрос. и кондер на три фазы нафига если там всего то 3кВт

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


O525
O525
Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

18.04.2020 в 14:42:00

вот так примерно должен выглядить щиток на три фазы. минимум 4п узо. и 3 однофазных. и никаких потребителей более 16А по одной фазе

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

18.04.2020 в 14:53:06

O525 написал: вы сбрендили

O525, Неиссякаемый запас бренди у вас на карантине. Не, в ликеро-водочный должен быть отдельный и раз в неделю и по карточкам .)))

0

Да, ни фига.

O525
O525
Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

18.04.2020 в 15:06:55

давайте без теории. вернемся на грешную землю и перестанем давать тролльские посты не по теме.

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


Klubenin
Klubenin
Новичок

Регистрация: 12.06.2019

Москва

Сообщений: 26

18.04.2020 в 15:07:52

MaSeVi,

УЗО можно на 40А поставить. Понял, сделаем

АВДТ на 10мА и 32А нет. Лучше поставьте 3-х фазный нагреватель. Равно, как э/плиту... Нагреватель - согласен, поменяю, а вот с плитой проблемы - условие трехфазности РЕЗКО накладывает ограничения на выбор...

dokar,

При вводном АВ на 32А , применение УЗО 63А ничем не оправдано . Достаточно на 40А. Принято

Розеточные группы жилых помещений можно объединить по две на один автомат все равно не перегрузите . Впрочем и гардеробной свой отдельный АВ не нужен. Понял, по поводу гардеробной - про утюг думал, он же довольно мощный.

Духовке достаточен автомат на 16А и линия 3х2,5. Интернета безграмотного - начитались. Радость Понял, исправляюсь :)

Проточник(3ф) и ВП(2ф) можно подключить через одно 4Р 40А тип А УЗО и 4Р и 3Р автоматы соответственно. ага.. Примерно вот так?

Стиралку и сушилку поостерегся бы подключать АВ С16 , лучше 20 А , но не более. При том же сечении? а почему?

Все стационары с труднодоступными вилками, кондиционеры и теплый пол через 2Р автоматы. То есть это будут:

  • Кондеи
  • теплый пол
  • ППМ
  • Вентустановка
  • Духовка
  • Встроенная микроволновка (я планировал ее на розеточную группу кинуть)
  • Плита
  • Водогрей Вроде бы и всё.

Что за могучая вентустановка на 6 кВт ? У нее же обогреватель :( это Breezart 550

Неотключайки/отключайки ненужная - блажь, усугубляющая печаль и надежность . Признаться честно, задумываюсь о них в первый раз, доселе не было. Но умозрительно выглядит как весьма удобная вещь при уезде в отпуск. Или вообще от них избавиться лучше?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

18.04.2020 в 15:09:02

O525, А вы заканчивайте с выражениями . :nо:

0

Да, ни фига.

Klubenin
Klubenin
Новичок

Регистрация: 12.06.2019

Москва

Сообщений: 26

18.04.2020 в 15:09:47

O525, Такой куплен блок VRF, трехфазный. Проточный поменял

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

18.04.2020 в 15:12:58

Klubenin написал: Все стационары с труднодоступными вилками

Не надо так делать. И контактор тогда ставьте 4 Н.З.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу