mitric написал:
не очень логично ... напряжения у потребителей на НН вместо 220+-10 В имели (до "реконструкции ПС") -60 В, -30 могло бы появиться при "правильном" трансформаторе D/Yn-11 или фантастическом Y/Zn, после реконструкции переключением В на Y потребуется минимум заменяна провода на СИП сети 220 В (по 2013 г. последнему ГОСТу 230 В)) во избежании однофазных кз или междуфазных (иначе пожары гарантированы и виноватыми будут юзеры )
Какая то "жопа мира"... Знал конечно что у вас депресняк, но не настолько же.
Для того что бы ВЛ 0,4 не замыкало - её нужно эксплуатировать!
Для того что-бы защиты работали - их нужно правильно выбирать!
Для того что-бы не было падения - нужна ВЛ должного сечения и транс достаточной мощности. Перекосы следует устранять на нагрузках. А уж схема соединения обмоток при этом - дело десятое.
Для увеличения мощности при том же сечении проводов нужно поднять напряжение СН.
Замена на ВЛ на ВЛИ - обязательна без учета всех остальных факторов.
Что-бы юзверь не был крайним - ему необходимо соблюдать ТУ на подключение и правила в собственной электроустановке.
...
mitric написал:
еще много воздушек с голыми проводами, особенно в дачных поселках
В СНТ - каждый сам себе злой буратино.
У нас дачники внезапно сбросили свои сети на баланс сетевой компании. Те от такого подарка обалдели, потому что вне плана. Город был не прочь помочь с бюджетом, но только на следующий год. В общем администрация настоятельно попросила нефтяников помочь энергетиками те естественно согласились (для них это копейки). Энергетики за пару месяцев привели посёлок в норму, а за год сделали образцовым (как и всё остальное своё хозяйство).
...
mitric написал:
Я занимался обследованиями, в том числе сельских предприятий
Полное сопротивление пели фаза - ноль, сопротивление нулевой последовательности тр-ров измеряли, АВ на ТП прогружали, стрелы провиса и габариты ВЛ 0,4 ???
У вас разруха по Булгакову, горе по Грибоедову и хвост рулит собакой...