Аватар пользователя
LegoFF

Местный

Регистрация: 21.10.2013

Минск

Сообщений: 27

19.09.2016 в 13:01:53

avmal написал:

LegoFF написал: Планирую ставить четыре автомата (в зависимости как использоваться полы будут - один больше, другой меньше).

Один больше, один меньше это в том случае, если кабели питающие будут разных сечений. И что мешает поставить автомат на каждую линию?

avmal, что значит, если кабели разных сечений? имхо разницы нет, какого сечения кабель подведен к автомату - 1,5 или 1,0 кв.мм. Почему решил повесить две линии на один автомат: в одном помещении два контура. Один будет использоваться постоянно в период межсезонья (там где постоянно люди ходят), второй в исключительных случаях. Для уменьшения затрат на сам автомат, и место в щитке. В случае замыкания автомат отключит, но это не более двух контуров.

0
Аватар пользователя
LegoFF

Местный

Регистрация: 21.10.2013

Минск

Сообщений: 27

19.09.2016 в 13:19:23

SB3 написал: LegoFF, на водонагреватель лучше свою линию, сначала 2Р (1Р+N) АВ - УЗО 10мА - водонагреватель ( какая мощность-то?) Стиралку можно завести под какое-нибудь 30мА УЗО. Теплые полы наверное можно попытаться завести под одно УЗО, но возможную установку 2-го УЗО на теплые полы надо учесть. И отдельной группой))) 2Р (1Р+N) АВ - УЗО 30мА - нужное количество 2Р (1Р+N) АВ соответствующего номинала на каждую линию теплого пола ( см. инструкцию к теплым полам). Все остальные варианты будут компромиссными, то есть хуже.

SB3, 1. водонагреватель накопительный 50-80 литров, они все как правило 2 кВт.

  1. на стиралку отдельное УЗО, или можно повесить на УЗО теплых полов? Или все таки лучше отдельно автомат + УЗО, как на водонагреватель. И можно ли на стиральную машину ставить дифавтомат вместо автомат+УЗО?
  2. Зачем на теплые полы второе УЗО, поясните пожалуйста.
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.09.2016 в 14:51:21

LegoFF написал: avmal, что значит, если кабели разных сечений? имхо разницы нет, какого сечения кабель подведен к автомату - 1,5 или 1,0 кв.мм. Почему решил повесить две линии на один автомат: в одном помещении два контура.

Разница есть, во-первых, - жилу менее 1,5 вы не имеете права использовать для групповой линии, а во-вторых, будь хоть одна линия 3х1,5, хоть десять линий 3х1,5 на одном автомате, но номинал автомата должен быть 10А ( для ТП пойдёт со скрипом и 16А ), ну, и, в-третьих, при повреждении одного из контуров, отключать придётся и второй - это вам не из розетки накрывшийся утюг выдернуть ...

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.09.2016 в 18:01:08

LegoFF, 1. Ну 2кВт так 2 - сначала 2Р (1Р+N) АВ - УЗО 10мА - водонагреватель

  1. На такое кол-во теплых полов стиралку лучше не вешать,если есть особое желание 2Р (1Р+N) АВ - УЗО 10мА - стиралка. Если нет - можете повесить на 30мА УЗО розеток с/у или коридора к примеру. Гораздо лучше сделать отдельный слив - не в ванну).
  2. Второе УЗО на теплые полы - может утечка при вашем количестве, мощности теплых полов будет нормальной, но суммарно превысит порог срабатывания 30мА УЗО, а может и не превысит - просто поимейте в виду запас по месту в щитке.
0
Аватар пользователя
LegoFF

Местный

Регистрация: 21.10.2013

Минск

Сообщений: 27

19.09.2016 в 21:14:07

avmal написал:

LegoFF написал: avmal, что значит, если кабели разных сечений? имхо разницы нет, какого сечения кабель подведен к автомату - 1,5 или 1,0 кв.мм. Почему решил повесить две линии на один автомат: в одном помещении два контура.

Разница есть, во-первых, - жилу менее 1,5 вы не имеете права использовать для групповой линии, а во-вторых, будь хоть одна линия 3х1,5, хоть десять линий 3х1,5 на одном автомате, но номинал автомата должен быть 10А ( для ТП пойдёт со скрипом и 16А ), ну, и, в-третьих, при повреждении одного из контуров, отключать придётся и второй - это вам не из розетки накрывшийся утюг выдернуть ...

avmal, поясните пожалуйста почему автомат должен быть не менее 10А? если к примеру, я стелю теплый пол в ванную (площадь 1,5 кв м), длина провода 10 метров и мощность 197 Вт (при 230 В), то вешая его на один автомат достаточно будет поставить номинал, ну пусть 6А. В рабочем режиме его выбивать не будет. При КЗ он сработает. Чего я не понимаю?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.09.2016 в 21:29:40

LegoFF, "не менее 10А" - авмал не писал)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.09.2016 в 23:04:20

LegoFF написал: avmal, поясните пожалуйста почему автомат должен быть не менее 10А? если к примеру, я стелю теплый пол в ванную (площадь 1,5 кв м), длина провода 10 метров и мощность 197 Вт (при 230 В), то вешая его на один автомат достаточно будет поставить номинал, ну пусть 6А. В рабочем режиме его выбивать не будет. При КЗ он сработает. Чего я не понимаю?

Вы не понимаете того, что групповой автомат ставится для защиты групповой линии, а не потребителя и автомат с номиналом 10А, гарантированно защищающий как по перегрузке, так и по КЗ, стоит дешевле, чем автомат 6А. К тому же, нагрузка может оказаться индуктивной и при включении автомат с заниженным номиналом может банально отрабатывать ... Вам это надо?

0
Аватар пользователя
LegoFF

Местный

Регистрация: 21.10.2013

Минск

Сообщений: 27

20.09.2016 в 00:10:08

avmal , вы вроде как рекомендовали ставить по автомату на каждую линию? Если ставить один автомат, и к нему подключать несколько контуров, то разумеется номинал автомата нужно рассчитать исходя из суммарной максимальной мощности всех контуров. И разумеется один автомат дешевле двух, я изначально это условие включил. Тут то все понятно.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.09.2016 в 01:10:13

LegoFF написал: avmal , вы вроде как рекомендовали ставить по автомату на каждую линию? Если ставить один автомат, и к нему подключать несколько контуров, то разумеется номинал автомата нужно рассчитать исходя из суммарной максимальной мощности всех контуров. И разумеется один автомат дешевле двух, я изначально это условие включил. Тут то все понятно.

Ни хрена вам не понятно!!! Номинал автомата автомата рассчитывается исходя из сечения кабеля. Сечение кабеля рассчитывается исходя из мощности нагрузки. Стоимость двух автоматов вместо одного окупится впоследствии, когда из-за одного, вышедшего из строя контура ТП, не будут работать сразу два при одном автомате вместо двух ... Похоже, что это всё я уже объяснял и начинается очередная "сказка про белого бычка" ...

0
Аватар пользователя
LegoFF

Местный

Регистрация: 21.10.2013

Минск

Сообщений: 27

20.09.2016 в 11:42:13

avmal, это потому что вы не даете развернутого ответа. Вам то может все понятно, т.к. это ваш основной вид деятельности. Если бы я занимался проектированием сетей, то и вопросы сюда не писал. Может и объясняли где то ранее. Но в данной ветке я четкого ответа как то не вижу. Либо дайте ссылку: в таком то разделе/теме обсуждался данный вопрос.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.09.2016 в 22:14:24

LegoFF, что именно вам не ясно в этой фразе " ...2Р (1Р+N) АВ - УЗО 30мА - нужное количество 2Р (1Р+N) АВ соответствующего номинала на каждую линию.." ?

0