24.04.2020 в 20:48:27
Здравствуйте! Повесил кухню на стальные анкеры. Все эти анкеры находятся на одной стене примерно на одной отметке +/- пара миллиметров. Так же, к этой стене, но на разных отметках и в разных местах, на стальные анкеры(4 шт.) закрепил нижние модули кухни. Анкеры, все до одного, звонятся с землей и нулем. Причем, если ставить на анкер красный щуп мультиметра, а на землю или ноль розетки черный - звонит. Если на анкер черный щуп, а в розетку красный - не звонит. Один из анкеров, крепящих нижние модули, находится на индивидуальной отметке и удален от стальных. После подключения холодильника этот анкер звониться перестал. Теперь, если отключить холодильник, все равно не звонит. Ноль с землей в розетках звонятся друг с другом(это норма?). Многоквартирный дом - новостройка. Может ли быть, что всеми анкерами я попал в арматуру? При сверлении перфоратором отверстий под анкеры, большого усилия не прилагал, металлической стружки не видел. Точнее видел, но в другом месте, там где ставил нейлоновый дюбель, так что к делу полагаю отношения не имеет.
24.04.2020 в 22:18:52
abulda написал: Ноль с землей в розетках звонятся друг с другом(это норма?).
чем, кому и как вы звоните постоянно? :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
24.04.2020 в 22:27:58
abulda, замерьте напряжение на постоянке
24.04.2020 в 23:11:18
ПPOPAБ написал:
abulda написал: Ноль с землей в розетках звонятся друг с другом(это норма?).
Абсолютно.
abulda написал: Анкеры, все до одного, звонятся с землей и нулем.
Железобетон прекрасный проводник.
А в чём собственно проблема?
ПPOPAБ, Всегда думал, что бетон не проводит ток, что ток проводит только арматура, находящаяся в бетоне. Потому и удивляюсь, что звонит не один-два анкера, а все 12
24.04.2020 в 23:17:08
юра Т написал: abulda, замерьте напряжение на постоянке
юра Т, На мультиметре выставил переключатель режимов на напряжение постоянного тока 500, сунул щупы в розетку - промелькали какие-то там числа от 1000 с чем-то и до ноля, и все на этом. А что это измерение даст?
24.04.2020 в 23:39:56
abulda написал: А что это измерение даст?
стена влажная, анкер оцинкованный, батарейку мерием)
24.04.2020 в 23:53:09
юра Т написал: стена влажная
с чего бы это ей быть влажной? :popcorn м.б. поясните свои умозаключения?
ПPOPAБ написал: Железобетон прекрасный проводник.
если он находится в земле в противном случае он является изолятором
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.04.2020 в 00:25:17
ZooZoo написал: м.б. поясните свои умозаключения?
а откуда у него иначе звон на одной полярности?
25.04.2020 в 01:06:34
abulda написал: Всегда думал, что бетон не проводит ток
Подобные заблуждения могут стоить жизни. :(
юра Т написал: стена влажная, анкер оцинкованный, батарейку мерием)
Запросто! Щелочной элемент в чистом виде.
ZooZoo написал: с чего бы это ей быть влажной? :popcorn м.б. поясните свои умозаключения?
так написано же:
abulda написал: Многоквартирный дом - новостройка.
И "сохнуть" он будет год. А если его зимой лили то...
ZooZoo написал: если он находится в земле в противном случае он является изолятором
Интересно, вы "группу" за барана купили ? Бетон (кроме специальных марок) был, есть и будет проводником всегда, а железобетон - хорошим проводником.
У инспектора ростехнадзора не советую уточнять - останетесь без ксивы... ;)
25.04.2020 в 07:48:36
Прозвонка есть традиционная операция, при которой м/метр работает в режиме сопротивления малых сопротивлений под "звон" пищалки. Все остальное- танцы с бубном. Зачем и что в стене, где полно переменных полей, что-то измерять на постоянном токе и потом гадать- что же я наизмерял??? Не думаю, что м/метр в режиме традиционного прозвона как-то будет реагировать. А вот вольтметр с его высоким входным сопротивлением при любом типе напряжений и при наличии каких-то утечек запросто может, даже наводок. Почему обыватель жалуется на "щипание" мокрой стенки или свежей штукатурки, если она где-то касается токопроводящих цепей, и потом перестает жаловаться после высыхания? Цинк на анкере может стать гальваническим элементом при отсутствии влаги в отверстии? Что тогда в качестве второго электрода, все тот же бетон? А как в других случая,много было жалоб на подобные эффекты?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.