serg-vnov1
serg-vnov1
Новичок

Регистрация: 25.04.2020

Юбилейный

Сообщений: 17

25.04.2020 в 15:44:06

Спасибо за развернутые коменты.

nezlo написал: Домофон под АВ 20А ? Он у вас с сервоприводом от Квт мотора?

Да, повешу его к роутеру

nezlo написал: На свет мы значит АВ 6А ставим, а на розетки 20А. Логично) Свет светодиодный наверно будет. А как с пусковыми токами? Просчитали?

Допустим средняя лампочка светодионая/люминесцентная 15 Вт, на комнату для хорошего освещения 10 штук - 150 Вт; допустим добавим еще в комнату подсветку в виде светодиодной ленты допустим на 70 Вт, итого на комнату 220 Вт. На одном автомате на освещение висят две комнаты - итого 440 Вт на автомат. Автомат на 6А ориентировочно должен держать до 1320 Вт. Запас состовляет 60%.

nezlo написал: Как линия называется "не отключаемой" если в ней присутствует УЗО и куча АВ? При этом УЗО на холодильник на 10ма, а вот в ванне на стиралку и прочие радости 30!

Я называю линию неотключаемой в том плане что на ней нет выделеного рубильника. Да УЗО на холодильник на 10 мА надо менять.

nezlo написал: Теплый пол точно 20А нужно? Также как и духовке 25А?

Да, теплый пол надо будет вынести на отдельный автомат, на духовку 25А заменю на 20А

nezlo написал: Узо на свет на 16А, но сверху его защищает АВ 63А, а снизу под ним сумма АВ с током >16A.

Да, это узо надо заменить

nezlo написал: Если вы уж ставите мастер-рубильник чтобы вырубить все розетки то чего же не 2р?

Да, лучше двухполюсный

nezlo написал: У вас есть мастер- выключатель света. Удобно. Но Нет мастер выключателя розеток. Точнее есть рубильник, но в щитке. То есть уходя надо выключить свет кнопкой , открыть щиток и выключить розетки? ;) А обычный рубильник поставить в щиток и вырубать и розетки и свет нельзя?)) Сэкономите на контакторе и схема станет простой. Судя по количеству комнат жильцов будет много. Все эти игры с мастер-рубильником быстро наскучат и будут крайне редки( на мой взгляд).

Думаю, что каждый раз уходя из дома никто не будет лазить в щиток, чтобы вырубить рубильник. Рубильник предназначен для отключения основной части потребителей при долгом отсутствии в квартире. Выключить одним выключателем весь свет не долго и удобно. И придя домой не искать рубильник в темноте, а включить свет.

0
serg-vnov1
serg-vnov1
Новичок

Регистрация: 25.04.2020

Юбилейный

Сообщений: 17

25.04.2020 в 15:44:57

СтранникXXI написал: serg-vnov1, в этажном щите что стоит?

СтранникXXI,

рубильник на 63А и УЗО 63А/100мА

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

25.04.2020 в 18:09:40

serg-vnov1 написал: Допустим средняя лампочка светодионая/люминесцентная 15 Вт,

На счет светодиодных светильников, там не ток потребления велик, а ток в момент включения. Поищите в паспорте. Допустим свет везде горел. Вы выключили его сразу весь мастер-рубильником, а потом пришли и включили также сразу весь. Вопрос что будет? Есть разная информация и мнения на счет тока включения. Надеюсь, кто-нибудь подскажет точнее, кто сталкивался на практике.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

25.04.2020 в 18:27:23

serg-vnov1 написал: рубильник на 63А и УЗО 63А/100мА

Если "засопливится" один из кондеев, обесточится вся квартира.

0
serg-vnov1
serg-vnov1
Новичок

Регистрация: 25.04.2020

Юбилейный

Сообщений: 17

25.04.2020 в 18:52:03

СтранникXXI написал:

serg-vnov1 написал: рубильник на 63А и УЗО 63А/100мА

Если "засопливится" один из кондеев, обесточится вся квартира.

СтранникXXI, согласен, спасибо за замечание, подумаю как воткнуть кондеи под УЗО

0
serg-vnov1
serg-vnov1
Новичок

Регистрация: 25.04.2020

Юбилейный

Сообщений: 17

25.04.2020 в 18:53:29

nezlo написал:

serg-vnov1 написал: Допустим средняя лампочка светодионая/люминесцентная 15 Вт,

На счет светодиодных светильников, там не ток потребления велик, а ток в момент включения. Поищите в паспорте. Допустим свет везде горел. Вы выключили его сразу весь мастер-рубильником, а потом пришли и включили также сразу весь. Вопрос что будет? Есть разная информация и мнения на счет тока включения. Надеюсь, кто-нибудь подскажет точнее, кто сталкивался на практике.

nezlo, понятно, спасибо!

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

25.04.2020 в 18:53:33

serg-vnov1 написал:

СтранникXXI написал:

serg-vnov1 написал: рубильник на 63А и УЗО 63А/100мА

Если "засопливится" один из кондеев, обесточится вся квартира.

СтранникXXI, согласен, спасибо за замечание, подумаю как воткнуть кондеи под УЗО

serg-vnov1, то, что в ЩЭ в любом случае стОит заменить на селективное.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.04.2020 в 22:20:45

serg-vnov1 написал: Планирую неотключаемую линию на роутер, холодильник и освещение.

подобная идеология давным-давно в прошлом у тех, кто понимает, что он хочет сделать непонимающие транслируют туфту про неотключаемые линии по интернету уже годами и порядком в нем поднасрали своими дурацкими/тупыми комментариями... :(

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

serg-vnov1
serg-vnov1
Новичок

Регистрация: 25.04.2020

Юбилейный

Сообщений: 17

25.04.2020 в 23:28:44

ZooZoo написал:

serg-vnov1 написал: Планирую неотключаемую линию на роутер, холодильник и освещение.

подобная идеология давным-давно в прошлом у тех, кто понимает, что он хочет сделать непонимающие транслируют туфту про неотключаемые линии по интернету уже годами и порядком в нем поднасрали своими дурацкими/тупыми комментариями... :(

ZooZoo, спасибо за комментарий! Хотелось бы понять что не так с вашей точки зрения. Где, так сказать, изъяны, если конечно это вас не затруднит и не вызовет сложностей.

З.Ы. У вас отлично получается препарировать клеммы из трех деталек.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.04.2020 в 23:38:23

serg-vnov1 написал: У вас отлично получается препарировать клеммы из трех деталек

вы о чем? :popcorn и разве там их 3? / /

serg-vnov1 написал: Хотелось бы понять что не так ... Где, так сказать, изъяны

давайте поступим немного не так, как сейчас предположим, что вам поставили задачу соорудить неотключаемую линию эл/питания с подключенной к ней холодильником, роутером (м.б., он завязан на сигналку), сигналкой, датчиками защиты от протечек и прочей оч нужной и не оч нужной фигней как бы вы решили эту простую задачку для себя, не обращаясь на форумы и за советами к непонятным гуру?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

serg-vnov1
serg-vnov1
Новичок

Регистрация: 25.04.2020

Юбилейный

Сообщений: 17

25.04.2020 в 23:57:10

ZooZoo написал:

serg-vnov1 написал: У вас отлично получается препарировать клеммы из трех деталек

вы о чем? :popcorn и разве там их 3? / /

serg-vnov1 написал: Хотелось бы понять что не так ... Где, так сказать, изъяны

давайте поступим немного не так, как сейчас предположим, что вам поставили задачу соорудить неотключаемую линию эл/питания с подключенной к ней холодильником, роутером (м.б., он завязан на сигналку), сигналкой, датчиками защиты от протечек и прочей оч нужной и не оч нужной фигней как бы вы решили эту простую задачку для себя, не обращаясь на форумы и за советами к непонятным гуру?

ZooZoo, решение этой задачи для себя изложено в начале поста. На форум я обратился для получения консультаций и замечаний, о полученном решении, у гуру и специалистов по электротехнике. За сим, собственно, обращаюсь и к вам.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.