01.05.2020 в 11:24:21

siemens написал:

ebf написал: Если вы поставите кабель с ДДТ 19А и ваш Ав19А,то и тот и другой в течении часа ,будет держать ток 27,55А и пусть придуманный вами насос 21,4 А попробует им навредить,я вам напомню,что АВ может и раньше отключиться :o Да и по приведённой вами последней цитаты про увеличении сечения,как вы думаете это о какой переменной речь ,согласно ГОСТ? А теперь просто спрошу,вам знакома фамилия А.Шалыгин и если да,то как вы относитесь к его высказываниям?

СтранникXXI написал: Ваш пример некорректен.

21.4А по отношению к 10А - это не 116%, а 112.6%, и вести разговор про 1000ч уже не правомочно. Вы привели ток насоса при "небольшом повреждении". А какой тогда его номинальный ток? И что конкретно значит "небольшое повреждение"? Вы уверены, что это "небольшое повреждение" не перерастет в большое намного раньше 1000ч? С чего Вы решили, что АВ с гипотетическим номиналом 19А при 21.4А не отключится НИКОГДА?

Отвечу сразу обоим. а) 1000 часов и для перегрузки 1% и для перегрузки 16%. Других данных производитель кабеля не предоставляет; б) При 21.4А гипотетический автомат с номиналом 19А никогда не выбьет, исходя из ВТХ автомата. 19х1.13=21.47А; в) Перегрузки - абсолютно обычное явления и в жилье и в промышленности. г) "Да и по приведённой вами последней цитаты про увеличении сечения,как вы думаете это о какой переменной речь ,согласно ГОСТ" - вы это серьезно? Если нам надо выбрать кабель по нагрузке - мы обязаны увеличить сечение, если нам надо защитить кабель и выбрать автомат - тогда уменьшаем номинал автомата. Важно только соблюсти координацию между устройством защиты, кабелем и нагрузкой от перегрузки. д) Шалыгин не знаком.

а) Да что Вы? Закон господина Джоуля и товарища Ленца Вам в помощь. б) Вы бы хоть прочитали повнимательнее, что такое In×1.13. :) в) Не мешайте в кучу жилье и "промку". Это кардинально разные вещи, кардинально разные режимы, кардинально разные подходы к проектированию. Неужели это не ясно?

И Вы не ответили на мой вопрос 2.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

01.05.2020 в 12:01:39

СтранникXXI написал:

siemens написал:

ebf написал: Если вы поставите кабель с ДДТ 19А и ваш Ав19А,то и тот и другой в течении часа ,будет держать ток 27,55А и пусть придуманный вами насос 21,4 А попробует им навредить,я вам напомню,что АВ может и раньше отключиться :o Да и по приведённой вами последней цитаты про увеличении сечения,как вы думаете это о какой переменной речь ,согласно ГОСТ? А теперь просто спрошу,вам знакома фамилия А.Шалыгин и если да,то как вы относитесь к его высказываниям?

СтранникXXI написал: Ваш пример некорректен.

21.4А по отношению к 10А - это не 116%, а 112.6%, и вести разговор про 1000ч уже не правомочно. Вы привели ток насоса при "небольшом повреждении". А какой тогда его номинальный ток? И что конкретно значит "небольшое повреждение"? Вы уверены, что это "небольшое повреждение" не перерастет в большое намного раньше 1000ч? С чего Вы решили, что АВ с гипотетическим номиналом 19А при 21.4А не отключится НИКОГДА?

Отвечу сразу обоим. а) 1000 часов и для перегрузки 1% и для перегрузки 16%. Других данных производитель кабеля не предоставляет; б) При 21.4А гипотетический автомат с номиналом 19А никогда не выбьет, исходя из ВТХ автомата. 19х1.13=21.47А; в) Перегрузки - абсолютно обычное явления и в жилье и в промышленности. г) "Да и по приведённой вами последней цитаты про увеличении сечения,как вы думаете это о какой переменной речь ,согласно ГОСТ" - вы это серьезно? Если нам надо выбрать кабель по нагрузке - мы обязаны увеличить сечение, если нам надо защитить кабель и выбрать автомат - тогда уменьшаем номинал автомата. Важно только соблюсти координацию между устройством защиты, кабелем и нагрузкой от перегрузки. д) Шалыгин не знаком.

а) Да что Вы? Закон господина Джоуля и товарища Ленца Вам в помощь. б) Вы бы хоть прочитали повнимательнее, что такое In×1.13. :) в) Не мешайте в кучу жилье и "промку". Это кардинально разные вещи, кардинально разные режимы, кардинально разные подходы к проектированию. Неужели это не ясно?

И Вы не ответили на мой вопрос 2.

СтранникXXI, Что а), что б), что в) - демагогия, попытка "заболтать" свое вредительство. а) У вас есть другие данные по допустимым 1000 часам перегрузки? Откуда вы знаете что 1000 часов допустимы при перегрузке 16%, а бесконечность при перегрузке 0.1%? Может производитель имеет статистику и 1000 часов это комплексный расчет, с определенным распределением по часам. Ну например 700 часов с перегрузкой 5% + 200 часов с перегрузкой 10% + 100 часов с перегрузкой 16%. Получите официальные данные от производителя, тогда и будет разговор по этой теме. А сейчас 1000 часов любой перегрузки; б) Я не знаю что за ответ ждете, конкретизируете - отвечу. Возьмите ВТХ автоматического выключателя - увидите там это значение. Оно присутствует также в ряде НД; в) Ток себя по другому ведет себя в жилье? Подход в целом отличается, но не в нашем обсуждаемом случае. В промышленности есть конкретная нагрузка и конкретный расчет, в жилье есть розетка/розеточная группа с неизвестным фактором "что туда воткнут?", задача сложнее и ответственнее;

Ваш вопрос №2:"Вы привели ток насоса при "небольшом повреждении". А какой тогда его номинальный ток? И что конкретно значит "небольшое повреждение"? Вы уверены, что это "небольшое повреждение" не перерастет в большое намного раньше 1000ч?"

Для обсуждения, я взял кабель с ДДТ 19А, гипотетический автомат на 19А, нагрузку с номинальным током на 19А, для упрощения объяснения.

Можно еще год заниматься демагогией и уводить в сторону, но конечный итог будет точно такой же, как я описал. Всегда есть вероятность перегрузки, как минимум в силу возможной неисправности оборудования. Каким образом оно выйдет из строя или будет перегружено - мы не знаем. Если вы этого не понимаете - зачем вообще тогда автоматы ставите? Ставьте "жучок - шоб не выбивало", от редкого КЗ выбьет вышестоящий автомат.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

01.05.2020 в 16:21:38

siemens, пока что демагогией занимаетесь Вы. Вы не дали ни одного конкретного ответа. Все Ваши "примеры" высосаны из пальца и не имеют ничего общего с реальностью.

siemens написал: Для обсуждения, я взял кабель с ДДТ 19А, гипотетический автомат на 19А, нагрузку с номинальным током на 19А, для упрощения объяснения

Приводите, пожалуйста, реальный пример реального ЭП с реальной возможной неисправностью, в результате которой потребляемый ток будет превышать номинальный и оставаться постоянным длительное время. Настолько длительное, чтобы кабель спекся, а АВ нет.

siemens написал: У вас есть другие данные по допустимым 1000 часам перегрузки?

Еще раз: 1000ч дается для перегрузки 16%, т. е. при той, когда температура жилы достигает 90 градусов Определяется это время, исходя из того количества теплоты, которое может рассеять жила. При меньшем токе это количество теплоты набегает за большее время. Вы физику в школе не учили, что ли? Что касается официльных данных - они даются для предельных режимов. Или Вы хотите, чтобы ЭКЗ давал "часы" для каждого процента перегрузки? :p И потом, с чего Вы решили, что кабель может выдержить 1% 1000ч, а АВ 12% - вечно? :)

siemens написал: б) Я не знаю что за ответ ждете, конкретизируете - отвечу. Возьмите ВТХ автоматического выключателя - увидите там это значение. Оно присутствует также в ряде НД;

Обратимся к этим самым НД. ГОСТ 50345-2010 3.5.15 условный ток нерасцепления Установленное значение тока, который автоматический выключатель способен проводить, не срабатывая, в течение заданного (условного) времени. И только. С чего Вы решили, что при чуть меньшем токе АВ не сработает НИКОГДА?

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

01.05.2020 в 16:52:10

ebf написал: siemens, Вам не сложно будет произвести расчет АВ,кабеля исходя из данных ТС ,зная что у него есть потребители

maddas666 написал: суммарной мощностью 5.3 кВт (посудомойка и духовой шкаф).

,согласно

ebf написал: ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008

?

ebf, Лучше объясню, почему ваш вариант с автоматом на 20А не имеет смысла:

ДДТ 2.5мм2 кабеля 27 Ампер. 27/1.45= 18.62 Ампера. То есть, для полноценной защиты кабеля, надо ставить автомат на 16А, ближний по номиналу в меньшую сторону. Кабель ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕН. При одновременной нагрузке в 5.3кВт автомат будет иногда выбивать - ТС будет должен иметь определенную привычку не включать одновременно или немного смещать работу во времени.

Если вы поставите автомат на 20А, то этот автомат имеет право давать работать нагрузке целый час при токе 20х1.45=29 Ампер, что на 7.4% больше ДДТ кабеля 2.5мм2. То есть, в случае неисправности электрооборудования, кабель будет эксплуатироваться в зоне перегрузки. Редкое стечение обстоятельств может привести к проблемам? Согласен, редкое. 1000 часов за срок службы превысит? Вряд ли.

Но теперь посмотрим с другой стороны - 20х1.13=22.6 Ампера, то есть этот автомат на 20А может ровно также или даже больше выбивать, даже чем 16 Амперный. Ведь разброс ВТХ автоматов сделан не специально, а из-за нюансов производства и материалов. Нет никаких гарантий, что в данной ситуации 20 Амперный автомат будет выбивать реже, чем 16 амперный.

Как итог - с 20 Амперным автоматом, кабель полностью не защищен и автомат все равно будет выбивать. Зачем?

Если ТС неудобно следить за своими действиями или сложно объяснить семье - нужно выбирать другие устройства защиты, а не обычный модульный автомат.

P.S. Замечу, что у нас нет данных ни по условиям прокладки кабеля, ни по питающему напряжению, ни коэффициента мощности потребителей. Что может существенно повлиять на расчет.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

01.05.2020 в 17:05:40

СтранникXXI написал: siemens, пока что демагогией занимаетесь Вы. Вы не дали ни одного конкретного ответа. Все Ваши "примеры" высосаны из пальца и не имеют ничего общего с реальностью.

siemens написал: Для обсуждения, я взял кабель с ДДТ 19А, гипотетический автомат на 19А, нагрузку с номинальным током на 19А, для упрощения объяснения

Приводите, пожалуйста, реальный пример реального ЭП с реальной возможной неисправностью, в результате которой потребляемый ток будет превышать номинальный и оставаться постоянным длительное время. Настолько длительное, чтобы кабель спекся, а АВ нет.

siemens написал: У вас есть другие данные по допустимым 1000 часам перегрузки?

Еще раз: 1000ч дается для перегрузки 16%, т. е. при той, когда температура жилы достигает 90 градусов Определяется это время, исходя из того количества теплоты, которое может рассеять жила. При меньшем токе это количество теплоты набегает за большее время. Вы физику в школе не учили, что ли? Что касается официльных данных - они даются для предельных режимов. Или Вы хотите, чтобы ЭКЗ давал "часы" для каждого процента перегрузки? :p И потом, с чего Вы решили, что кабель может выдержить 1% 1000ч, а АВ 12% - вечно? :)

siemens написал: б) Я не знаю что за ответ ждете, конкретизируете - отвечу. Возьмите ВТХ автоматического выключателя - увидите там это значение. Оно присутствует также в ряде НД;

Обратимся к этим самым НД. ГОСТ 50345-2010 3.5.15 условный ток нерасцепления Установленное значение тока, который автоматический выключатель способен проводить, не срабатывая, в течение заданного (условного) времени. И только. С чего Вы решили, что при чуть меньшем токе АВ не сработает НИКОГДА?

СтранникXXI, Я вам все объяснил, максимально просто, прозрачно и понятно. Дальше гонять "из пустого в порожнее" смысла не вижу.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.05.2020 в 17:44:20

siemens написал: ДДТ 2.5мм2 кабеля 27 Ампер. 27/1.45= 18.62

Вы голову то включите или не судьба ,чего вы там опять делите :killyourselfbywall: Рабочие характеристики устройства, защищающего кабель от перегрузки, должны удовлетворять двум следующим условиям:

IB ≤ In ≤ Iz, (1)

I2 ≤ 1,45 × Iz, (2)

Iz – длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 523); I2 – ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время**.(надеюсь хоть это вы знаете и посчитаете,чему он равен) Вы смотрите в книгу и видите фигу. :yu: Задачка вам не по зубам,это вам не ролики пилить :)

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

01.05.2020 в 18:17:05

ebf написал:

siemens написал: ДДТ 2.5мм2 кабеля 27 Ампер. 27/1.45= 18.62

Вы голову то включите или не судьба ,чего вы там опять делите :killyourselfbywall: Рабочие характеристики устройства, защищающего кабель от перегрузки, должны удовлетворять двум следующим условиям:

IB ≤ In ≤ Iz, (1)

I2 ≤ 1,45 × Iz, (2)

Iz – длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 523); I2 – ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время**.(надеюсь хоть это вы знаете и посчитаете,чему он равен) Вы смотрите в книгу и видите фигу. :yu: Задачка вам не по зубам,это вам не ролики пилить :)

ebf, Прошел день и память стерлась. Опять заново объяснять? Не буду.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.05.2020 в 18:22:43

siemens, Что вы вообще можете объяснить :D ,вы даже цифры в формулу подставить не можете. Я устал от вашей глупости (это мягко говоря) ,пока

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

01.05.2020 в 18:25:45

ebf написал: siemens, Что вы вообще можете объяснить :D ,вы даже цифры в формулу подставить не можете. Я устал от вашей глупости (это мягко говоря) ,пока

ebf, Эти цифры для людей умеющих думать, хотя бы немного. Вы к таким не относитесь, к сожалению.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.05.2020 в 18:31:12

siemens написал: Вы к таким не относитесь, к сожалению

Хамство вас не спасёт

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

01.05.2020 в 18:37:42

ebf написал:

siemens написал: Вы к таким не относитесь, к сожалению

Хамство вас не спасёт

ebf, От чего не спасет? От вас? Я прекрасно понимаю, что вы по уровню быдлохамства меня обставите в два счета, иллюзий нет.