siemens написал:
ebf написал: Если вы поставите кабель с ДДТ 19А и ваш Ав19А,то и тот и другой в течении часа ,будет держать ток 27,55А и пусть придуманный вами насос 21,4 А попробует им навредить,я вам напомню,что АВ может и раньше отключиться :o Да и по приведённой вами последней цитаты про увеличении сечения,как вы думаете это о какой переменной речь ,согласно ГОСТ? А теперь просто спрошу,вам знакома фамилия А.Шалыгин и если да,то как вы относитесь к его высказываниям?
СтранникXXI написал: Ваш пример некорректен.
21.4А по отношению к 10А - это не 116%, а 112.6%, и вести разговор про 1000ч уже не правомочно. Вы привели ток насоса при "небольшом повреждении". А какой тогда его номинальный ток? И что конкретно значит "небольшое повреждение"? Вы уверены, что это "небольшое повреждение" не перерастет в большое намного раньше 1000ч? С чего Вы решили, что АВ с гипотетическим номиналом 19А при 21.4А не отключится НИКОГДА?
Отвечу сразу обоим. а) 1000 часов и для перегрузки 1% и для перегрузки 16%. Других данных производитель кабеля не предоставляет; б) При 21.4А гипотетический автомат с номиналом 19А никогда не выбьет, исходя из ВТХ автомата. 19х1.13=21.47А; в) Перегрузки - абсолютно обычное явления и в жилье и в промышленности. г) "Да и по приведённой вами последней цитаты про увеличении сечения,как вы думаете это о какой переменной речь ,согласно ГОСТ" - вы это серьезно? Если нам надо выбрать кабель по нагрузке - мы обязаны увеличить сечение, если нам надо защитить кабель и выбрать автомат - тогда уменьшаем номинал автомата. Важно только соблюсти координацию между устройством защиты, кабелем и нагрузкой от перегрузки. д) Шалыгин не знаком.
а) Да что Вы? Закон господина Джоуля и товарища Ленца Вам в помощь. б) Вы бы хоть прочитали повнимательнее, что такое In×1.13. :) в) Не мешайте в кучу жилье и "промку". Это кардинально разные вещи, кардинально разные режимы, кардинально разные подходы к проектированию. Неужели это не ясно?
И Вы не ответили на мой вопрос 2.