ebf, siemens, мужики, довольно "собачиться" :( лучше отпразднуйте спокойно всемирный день (или уже месячник?) тунеядства :)
01.05.2020 в 18:39:00
ebf, siemens, мужики, довольно "собачиться" :( лучше отпразднуйте спокойно всемирный день (или уже месячник?) тунеядства :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.05.2020 в 18:53:18
ebf написал: ,у нас хороший губер
Завидую :) Впрочем, весь апрель работал спокойно
Грубый, но справедливый
01.05.2020 в 19:34:56
siemens, да ни черта Вы объяснить не можете. Вы все время уходите от прямых конкретных ответов, городите какую-то чушь, высасываете из пальца какие-то странные фантазии и вообще путаетесь в показаниях. То у Вас при токе In×1.13 АВ никогда не отключится, то АВ 20А при токе 20×1.13 будет отключаться чаще, чем АВ 16А. Вы уж определитесь как-нибудь. Или все-таки до Вас дошло, что такое условный ток нерасцепления? :) Что касается конкретных ЭП из вопроса ТС, указанную мощность они будут потреблять минут 10 при условии одновременного включения, потом потребляемая мощность резко упадет. У АВ 20А нет никаких шансов отключится.
siemens сказал То есть, в случае неисправности электрооборудования, кабель будет эксплуатироваться в зоне перегрузки.
Будьте добры, приведите пример неисправности ДШ или ПММ, в результате которой они будут потреблять ток, превышающий ДДТ кабеля, скажем 23А (пусть он проложен не в штробе, а, например, в коробе), но ниже 20×1.45=29А в течение, как минимум, часа.
01.05.2020 в 19:36:52
siemens, да ни черта Вы объяснить не можете. Вы все время уходите от прямых конкретных ответов, городите какую-то чушь, высасываете из пальца какие-то странные фантазии и вообще путаетесь в показаниях. То у Вас при токе In×1.13 АВ никогда не отключится, то АВ 20А при токе 20×1.13 будет отключаться чаще, чем АВ 16А. Вы уж определитесь как-нибудь. Или все-таки до Вас дошло, что такое условный ток нерасцепления? :) Что касается конкретных ЭП из вопроса ТС, указанную мощность они будут потреблять минут 10 при условии одновременного включения, потом потребляемая мощность резко упадет. У АВ 20А нет никаких шансов отключится.
siemens сказал То есть, в случае неисправности электрооборудования, кабель будет эксплуатироваться в зоне перегрузки.
Будьте добры, приведите пример неисправности ДШ или ПММ, в результате которой они будут потреблять ток, превышающий ДДТ кабеля, скажем 23А (пусть он проложен не в штробе, а, например, в коробе), но ниже 20×1.45=29А в течение, как минимум, часа.
01.05.2020 в 20:02:37
siemens написал: P.S. Замечу, что у нас нет данных ни по условиям прокладки кабеля, ни по питающему напряжению, ни коэффициента мощности потребителей. Что может существенно повлиять на расчет.
maddas666 написал: планируется подключение двух потребителей суммарной мощностью 5.3 кВт (посудомойка и духовой шкаф).
Также можно прикинуть, какое время ПММ нагревает воду, явно меньше 1 часа. Термостат в духовке также начинает работать за время, меньшее 1 часа.
01.05.2020 в 20:07:07
ebf написал:
siemens написал: ДДТ 2.5мм2 кабеля 27 Ампер. 27/1.45= 18.62
Вы голову то включите или не судьба ,чего вы там опять делите :killyourselfbywall: Рабочие характеристики устройства, защищающего кабель от перегрузки, должны удовлетворять двум следующим условиям:
IB ≤ In ≤ Iz, (1)
I2 ≤ 1,45 × Iz, (2)
Iz – длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 523); I2 – ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время**.(надеюсь хоть это вы знаете и посчитаете,чему он равен) Вы смотрите в книгу и видите фигу. :yu: Задачка вам не по зубам,это вам не ролики пилить :)
ebf, Несмотря на то, что дураку проще и быстрее объяснить и он запомнит быстрее, повторю еще раз. Коэффициент 1.45 из ВТХ автомата, а не из формулы.
01.05.2020 в 20:17:43
BV написал:
siemens написал: P.S. Замечу, что у нас нет данных ни по условиям прокладки кабеля, ни по питающему напряжению, ни коэффициента мощности потребителей. Что может существенно повлиять на расчет.
- Прокладка - ну пусть в гофре
- Напряжение - не вижу причин не использовать 230 вольт.
- Коэффициент мощности можно предположить...
maddas666 написал: планируется подключение двух потребителей суммарной мощностью 5.3 кВт (посудомойка и духовой шкаф).
Также можно прикинуть, какое время ПММ нагревает воду, явно меньше 1 часа. Термостат в духовке также начинает работать за время, меньшее 1 часа.
BV, Тоже считаете, что автомат номиналом 20А не выбьет при 24 Амперах за это время?
01.05.2020 в 21:29:26
siemens, это время - это какое время?
01.05.2020 в 22:02:15
siemens написал: номиналом 20А не выбьет при 24 Амперах за это время?
Энергопотребление духовки максимум 1.0 кВт/ч, но чаще пишут меньше . Из этого можно сделать вывод , что указанная духовка выйдет на режим необходимого нагрева максимум через 20 мин, и перейдет на поддержание. Со стиралкой при подаче зимней воды и нагреве до 40 гр С, примерно за тоже самое время. Даже если кипятить в стиралке и гонять духовку, выбивание 20 амперного АВ крайне маловероятное событие.
Единственный критичный режим будет , это пиролитическая очистка и работа СМ на макс t.
Упс, не стиралка, а посудомойка , но невелика разница , даже в лучшую сторону, объем воды - меньше . :)
Да, ни фига.
01.05.2020 в 22:06:22
Попалась такая табличка...

На цикл - примерно 1 квт х 1час. Он расходуется на нагрев воды в начале цикла, и далее - на нагрев воздуха при сушке в конце. Предположим - что 1/2... 2/3 нагрев воды , и 1/2... 1/3 в конце на воздух. На воду - 0.5.. 0.66квт х час. Если ТЭН ПММ 1.5 квт, то приблизительно ТЭН будет включен 20...26минут.
Духовка выходит на режим поддержания температуры также примерно 20-30 минут, и далее термостат работает вкл/выкл.
Автомат 20А 1.13 ... 1.45 это 22.6А... 29А в течении часа.
Современная быт техника - мощность рассчитывается из напряжения 230 вольт как правило.... 5300вт - это 23.04А siemens, А Вы как сами считаете, даже в самом неприятном случае, когда синхронно включается ПММ и Духовка, сработает автомат за полчаса, даже если так случилось, что тепловой расцепитель на заводе настроен на 1.13, или не сработает?