Nespik
Nespik
Новичок

Регистрация: 29.04.2020

Комсомольск

Сообщений: 1

29.04.2020 в 15:39:10

Добрый день. Такая задача. Не знаю в какую тему написать. По этому сразу извинюсь если не туда ) На мойке машин установлен аппарата высокого давления Karcher HD 10/21 S, мощность 8kW. Запитан через 3п автомат с16 и запитан 3х4кв. кабелем Заказчик переживает из за перепадов напряжения и хочет обезопасить технику. Я как начинающий электрик хочу узнать. Я подумал установить перед автоматом реле напряжения , но в магазине мне сказали что на такую мощность нету 3 фазного реле напряжения и + к этому , нужно запитывать через магнитный пускатель. То есть взять реле послабее и запитать перед ним магнитный пускатель. Магнитный пускатель -> реле напряжения-> автомат. Интересует следующее.

  1. Правильно ли там вообще выбран автомат и сечение провода. ? 2.Существуют ли такие реле напряжения под 3 фазную сеть на такую мощность, что бы не подключать через магнитный пускатель.
  2. Если же нужно обязательно и магнитный пускатель, то каким образом это сделать. Очень нужен совет, так как опта подключения 3 фазного потребителя почти нету, пенёк еще ) а хочется сделать все правильно и понять на будущее. заранее спасибо
0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.04.2020 в 20:16:08

Кошмар...

РН там нужно - как зайцу стопсигнал. РКФ - возможно. Но нет никаких сведений о состоянии питающей сети.

Пускатель (контактор) будет неотъемлемым атрибутом схемы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу