01.05.2020 в 13:27:39
Доброго времени суток, уважаемые. Помогите советом. Дымоход из банной печи сделан трубой 108. Имеет место обратная тяга при растопке и при открывании дверцы. Есть ли смысл от перекрытия между 1 и 2 этажом поменять на больший диаметр (120 или 150?), а до перекрытия оставить прежний или надо менять с выхода самой печи? Либо возможен ли вариант поставить какой нибудь дымосос?
01.05.2020 в 14:14:02
Тяга не только от этого зависит. Важны ещё высота, прямота и температура.
01.05.2020 в 21:05:12
AndyMirror написал: Тяга не только от этого зависит. Важны ещё высота, прямота и температура.
AndyMirror,
Печь металлическая, размер топки примерно 400х800х400 мм, над топкой каменка 400х400х300 мм вокруг выхода трубы и рядом водяной бак 400х400х500 мм. После каменки на трубе заслонка, затем поворот в горизонтальный участок и потом снова поворот в вертикальный. Это все жестянка. Далее в перекрытии фланец и далее идет 108х4 труба на улицу. Общая высота труб примерно метров пять, над коньком выступает где то на метр.
01.05.2020 в 21:49:27
Нормальная только высота. Мешают гор. участок, сечение маловато, топка не маленькая, тут и полкирпича маловато будет. К тому же дыму ещё трудно пробить пробку в дымоходе, она холодная.
Из этих вводных и решайте вашу задачу.
01.05.2020 в 22:36:27
19710715, проще прогреть воздух в трубе техническим феном, или тепловентилятором.... или просто сжигают газету в топке рядом с входом трубы.
Чтобы при растопке не было обратной тяги (если помещение не холодное при растопке) - ставят вторую заслонку наверху второго этажа, чтобы в трубе не было пробки из холодного воздуха.
Еще доп вариант - вместо грибка на верху трубы установить дефлектор, например ЦАГИ, преобразующий силу ветра в тягу. Но...тяга в сильный ветер может получиться излишне сильной
01.05.2020 в 22:38:34
19710715 написал: После каменки на трубе заслонка, затем поворот в горизонтальный участок и потом снова поворот в вертикальный.
вот если этот вертикальный участок погреть снаружи тех феном, то печь запустится без проблем.
02.05.2020 в 10:15:30
Спасибо, что хоть кто то отозвался в отличие от других форумов. Да, тоже возникала мысль, подогревать. Только как это технически организовать на самой трубе круглого сечения? Вырез, закрывающийся дверцей или задвигающийся задвижкой? А техническим феном просто греть снаружи трубу или задувать внутрь трубы? Если снаружи, то насколько длинный участок греть? Про дефлектор тоже думал, но он бесполезен также и в безветренную погоду.
03.05.2020 в 20:35:42
BV написал: 19710715, проще прогреть воздух в трубе техническим феном, или тепловентилятором.... или просто сжигают газету в топке рядом с входом трубы.
Чтобы при растопке не было обратной тяги (если помещение не холодное при растопке) - ставят вторую заслонку наверху второго этажа, чтобы в трубе не было пробки из холодного воздуха. Еще доп вариант - вместо грибка на верху трубы установить дефлектор, например ЦАГИ, преобразующий силу ветра в тягу. Но...тяга в сильный ветер может получиться излишне сильной
BV, Растопка всегда начинается с сжигания некоторого количества газет, но это не дает результата. Прогрев верхней части трубы даст ли более существенный эффект?
03.05.2020 в 20:40:44
Должно дать и газеты не в топке надо сжигать.
04.05.2020 в 10:07:08
AndyMirror написал: Должно дать и газеты не в топке надо сжигать.
AndyMirror, то есть если сделать вместо колена перед вертикальным участком что то типа ящичка с закрывающимся отверстием для сжигания газеты, будет ли это решением проблемы? Или прогрев строительным феном более эффективней?
04.05.2020 в 11:06:13
Газетки жгут обычно в кирпичных печах, внизу дымохода, где чистка. С железом посложнее, надо пробовать.
18.05.2020 в 20:10:11
BV написал: 19710715, проще прогреть воздух в трубе техническим феном, или тепловентилятором.... или просто сжигают газету в топке рядом с входом трубы.
Чтобы при растопке не было обратной тяги (если помещение не холодное при растопке) - ставят вторую заслонку наверху второго этажа, чтобы в трубе не было пробки из холодного воздуха. Еще доп вариант - вместо грибка на верху трубы установить дефлектор, например ЦАГИ, преобразующий силу ветра в тягу. Но...тяга в сильный ветер может получиться излишне сильной
BV, Видел довольно простое устройство, ограничивающее тягу в трубе - заслонка на пружинке: когда тяга превышает усилие пружинки - открывается подсос воздуха из помещения, хотя м. протянуть трубу так чтобы из-за стены подкачивало.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу