09.05.2020 в 18:04:07

serj12 написал:

siemens написал: Кабель сгорит или будет поврежден.

Дано - котёл 27 кВт , косвенник , времянкой подключил шестёрку , нагревался прилично , но повреждений - увы - нет . Работал он долго , не день и не месяц , живее всех живых . 32 - ой грелся будь здоров .

serj12, 27 кВТ на 3 фазы и 380В? Если так - ток по каждой фазе примерно 41 Ампер. Кабель сечением 6мм2 допускает 42 Ампера по ПУЭ (46А ЭК). Это приемлемо, пока не будет какой-нибудь перегрузки.

Что вы хотели сказать этим примером? Мораль-то какая? Что при допустимом токе кабель не сгорит? Не сгорит, он на это рассчитан.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

09.05.2020 в 18:10:37

СтранникXXI написал:

siemens написал: СтранникXXI, Хорошо. Тогда и вам задам вопрос - зачем ставите автомат, если считаете что перегрузки не будет?

Я отвечу на Ваш вопрос сразу после того, как Вы приведете реальную возможную причину длительной перегрузки сверх допустимой величины линии 6мм2 под АВ 40А при единственном подключенном проточнике.

СтранникXXI, Уже писал, несколько раз. Ради вас повторю - брак ТЭНов и/или повреждение при эксплуатации, мышка перегрызла кабель, бракованный кабель. Повреждение ТЭНов, в принципе, нередкое явление.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

09.05.2020 в 18:13:46

ebf написал: :D

siemens написал: Может вы мне скажете, зачем Vadim 161, dokar и пр. прелагают защищать кабель сечением 6 мм2 автоматом на 40 Ампер?

Ну хотя бы потому что в отличии от вас они читали нормы,видели кучу проектов в жилом фонде,со времён СССР,а вы только научились снимать кино и раздавать глупые советы :p О чём с вами можно спорить если вы умудряетесь Допустимый длительный ток (проводника) делить на ВТХ АВ :killyourselfbywall:

ebf, Ну и вам задам вопрос - зачем ставите автомат, если считаете что перегрузки не будет? Или предложите свой вариант для задачи 8кВт - кабель и автомат.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

09.05.2020 в 18:18:48

СтранникXXI написал: Да хватит Вам уже нести эту чепуху. Еще раз: проектировщик ориентируется на требования НТД, а не на возможные помыслы гипотетической домохозяйки.

Спасибо. Вы ещё раз подтвердили диагноз. И спорить не о чем, потому что разные цели. Кто-то выполняет НТД, кто-то "защищает кабель", кто-то защищает дом от пожара, вызванного перегрузкой проводки. Эти три цели имеют много общего, но есть нюансы :-).

СтранникXXI написал: что-нибудь придумаете про перегрузки на линии с одним "стационаром"?

Уже ж написал. В быту при замене стационара, скорее всего, никто не будет пересчитывать и переделывать существующую проводку. Работало же раньше! На производстве есть шанс, что пересчитывать будут. Те самые нюансы, плохо отражённые в НТД.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.05.2020 в 18:29:22

siemens, 8000/230=35A Кабель в подвесных потолках пусть даже В2 36А (при В1-40А) ,АВ 40А ,Может вам правда узнать,что такое

Допустимый длительный ток (проводника)

и жизнь наладиться и ваши глупые предположения о перегрузе,исчезнут :popcorn 35А менше 36А ,36А меньше 40А ,40А больше 35А :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

09.05.2020 в 18:29:35

siemens написал: брак ТЭНов

Конкретно?

siemens написал: и/или повреждение при эксплуатации

Конкретно?

siemens написал: мышка перегрызла кабель,

А че не тигр? ;)

siemens написал: бракованный кабель.

Что значить В Вашем понимании "бракованный кабель"? И как все это вызовет длительную перегрузку, превышающую допустимую.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

09.05.2020 в 18:32:34

AlexeyL написал: Вы ещё раз подтвердили диагноз.

С какой стати Вы решили, что вправе ставить мне диагнозы?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

09.05.2020 в 19:00:02

AlexeyL написал: Уже ж написал. В быту при замене стационара, скорее всего, никто не будет пересчитывать и переделывать существующую проводку.

Это не ответ. Вопрос был про возможность перегрузки в линии с одним бытовым стационаром, в данном случае чисто активным. Подключенным в настоящее время, а не когда-то там, может быть.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

09.05.2020 в 19:07:18

СтранникXXI написал:

siemens написал: брак ТЭНов

Конкретно?

siemens написал: и/или повреждение при эксплуатации

Конкретно?

siemens написал: мышка перегрызла кабель,

А че не тигр? ;)

siemens написал: бракованный кабель.

Что значить В Вашем понимании "бракованный кабель"? И как все это вызовет длительную перегрузку, превышающую допустимую.

СтранникXXI, Например, ТЭНы работали "на сухую", из-за этого произошло повреждение и замыкание части намотки ТЭНа, сопротивление упало, ток повысился в 1.45 раза.

Я ответил, теперь ваша очередь. Под задачу сечение кабеля, номинал автомата. Если перегрузок не бывает - зачем вообще ставите автомат?

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

09.05.2020 в 19:12:22

ebf написал: siemens, 8000/230=35A Кабель в подвесных потолках пусть даже В2 36А (при В1-40А) ,АВ 40А ,Может вам правда узнать,что такое

Допустимый длительный ток (проводника)

и жизнь наладиться и ваши глупые предположения о перегрузе,исчезнут :popcorn 35А менше 36А ,36А меньше 40А ,40А больше 35А :)

ebf, Вы вопрос полностью прочитали прежде чем ответить? Зачем автомат предлагаете ставить если не перегрузок не будет? Неужели разводите заказчика на деньги?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

09.05.2020 в 19:26:08

siemens написал: пока не будет какой-нибудь перегрузки.

Так он же стоял на вводе , там помимо котла было что ...