СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

09.05.2020 в 20:44:14

siemens написал: Например, ТЭНы работали "на сухую", из-за этого произошло повреждение и замыкание части намотки ТЭНа, сопротивление упало, ток повысился в 1.45 раза.

У проточника "сухая" работа ТЭНов? Это как? Даже если представить себе эту нелепую ситуацию, 1.кабель выдержит этот ток в течение часа, а больше не понадобится ибо вряд ли проточником будут пользоваться дольше 0,5 часа. 2.скорее всего, ТЭН накроется гораздо быстрее. Таким образом, условия моего вопроса Вами не соблюдены.

siemens написал: Под задачу сечение кабеля, номинал автомата. Если перегрузок не бывает - зачем вообще ставите автомат?

Я напомню

СтранникXXI написал: после того, как Вы приведете реальную возможную причину длительной перегрузки сверх допустимой величины линии 6мм2 под АВ 40А при единственном подключенном проточнике.

Т.е., речь идет не просто о перегрузке, а о перегрузке которая попадает под действие "второй части" п. 433.1. Сочинить такую ситуацию Вы не смогли. А условия "первой части" вышеуказанного пункта выполняются. Ну, а если говорить вообще, то, как известно, групповой АВ нужен еще и для защиты от КЗ, ибо вводной АВ такую защиту, вопреки Вашим утверждениям, обеспечивает далеко не всегда.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

09.05.2020 в 21:27:57

СтранникXXI написал:

siemens написал: Например, ТЭНы работали "на сухую", из-за этого произошло повреждение и замыкание части намотки ТЭНа, сопротивление упало, ток повысился в 1.45 раза.

У проточника "сухая" работа ТЭНов? Это как? Даже если представить себе эту нелепую ситуацию, 1.кабель выдержит этот ток в течение часа, а больше не понадобится ибо вряд ли проточником будут пользоваться дольше 0,5 часа. 2.скорее всего, ТЭН накроется гораздо быстрее. Таким образом, условия моего вопроса Вами не соблюдены.

siemens написал: Под задачу сечение кабеля, номинал автомата. Если перегрузок не бывает - зачем вообще ставите автомат?

Я напомню

СтранникXXI написал: после того, как Вы приведете реальную возможную причину длительной перегрузки сверх допустимой величины линии 6мм2 под АВ 40А при единственном подключенном проточнике.

Т.е., речь идет не просто о перегрузке, а о перегрузке которая попадает под действие "второй части" п. 433.1. Сочинить такую ситуацию Вы не смогли. А условия "первой части" вышеуказанного пункта выполняются. Ну, а если говорить вообще, то, как известно, групповой АВ нужен еще и для защиты от КЗ, ибо вводной АВ такую защиту, вопреки Вашим утверждениям, обеспечивает далеко не всегда.

СтранникXXI, Не собираюсь спорить, свое мнение я уже высказал. Гугл с поисковой строкой "Сгорел проточный водонагревать" в помощь.

Будет ответ на вопрос "Зачем вообще ставите автомат если считаете что перегрузок не будет?"

0
pesego
pesego
Новичок

Регистрация: 08.05.2020

Омск

Сообщений: 40

09.05.2020 в 21:40:46

автомат/диф на 32А выдержит 8КВт нагрузки? теоретически будет работать на пределе, может у кого то был практика?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.05.2020 в 07:11:50

pesego написал: автомат/диф на 32А выдержит 8КВт нагрузки?

Выдержит ,но кабель лучше 6ммм

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21013

10.05.2020 в 08:02:42

ebf написал:

pesego написал: автомат/диф на 32А выдержит 8КВт нагрузки?

Выдержит ,но кабель лучше 6ммм

ebf, И желательно чтобы рядом не было АВ с высокими нагрузками .

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21013

10.05.2020 в 08:02:42

ebf написал:

pesego написал: автомат/диф на 32А выдержит 8КВт нагрузки?

Выдержит ,но кабель лучше 6ммм

ebf, И желательно чтобы рядом не было АВ с высокими нагрузками .

0

Да, ни фига.

pesego
pesego
Новичок

Регистрация: 08.05.2020

Омск

Сообщений: 40

10.05.2020 в 08:35:09

Спасибо. Кабель будет 3х6, единственное НО придётся гибкий использовать. Рядом АВ от розеток, от варочной диф с другой стороны стоит.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21013

10.05.2020 в 09:03:22

pesego, Хорошо, не забудьте концы опрессовать НШВИ. Что получилось в итоге, после некоторой эксплуатации - расскажете .

0

Да, ни фига.

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17382

10.05.2020 в 09:48:42

pesego, интересная тема. К электричеству вн не подключаю, только к воде. Часто приходится выбирать вн, т.к проекта нет и электрик тоже не выбран. Обычно выбор идет между накопительным и проточником. Проточник, минимально комфортно и по деньгам в тч. А также надо понимать не только кабель, но вводной кабель. Это к тому, что бывает, когда заказчик, посчитав стоимость установки проточника, а это и кабель и перетяжка вводного и возможное реле приоритета нагрузки, отказывается от проточника. Либо в пользу накопительного либо совсем. 8кВт чаще всего, минимально комфортная производительность и недорого. Вот внутренности такого штибеля

В термексе то же самое. По опыту, электрики ставят 4. Могут и больше. Но это будет пвс

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21013

10.05.2020 в 10:45:43

По опыту, электрики ставят 4.

master.msk, Мне вот интересно почему по СП для подключения плиты примерно такой же мощности обязывают ставить 6кв/мм , а тут считают достаточно четверки ? Хотя коэффициент использования в течении часа может оказаться у проточника намного выше .

0

Да, ни фига.

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17382

10.05.2020 в 11:01:32

dokar, наверное потому что они в разных режимах должны работать

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу