siemens написал: Например, ТЭНы работали "на сухую", из-за этого произошло повреждение и замыкание части намотки ТЭНа, сопротивление упало, ток повысился в 1.45 раза.
У проточника "сухая" работа ТЭНов? Это как? Даже если представить себе эту нелепую ситуацию, 1.кабель выдержит этот ток в течение часа, а больше не понадобится ибо вряд ли проточником будут пользоваться дольше 0,5 часа. 2.скорее всего, ТЭН накроется гораздо быстрее. Таким образом, условия моего вопроса Вами не соблюдены.
siemens написал: Под задачу сечение кабеля, номинал автомата. Если перегрузок не бывает - зачем вообще ставите автомат?
Я напомню
СтранникXXI написал: после того, как Вы приведете реальную возможную причину длительной перегрузки сверх допустимой величины линии 6мм2 под АВ 40А при единственном подключенном проточнике.
Т.е., речь идет не просто о перегрузке, а о перегрузке которая попадает под действие "второй части" п. 433.1. Сочинить такую ситуацию Вы не смогли. А условия "первой части" вышеуказанного пункта выполняются. Ну, а если говорить вообще, то, как известно, групповой АВ нужен еще и для защиты от КЗ, ибо вводной АВ такую защиту, вопреки Вашим утверждениям, обеспечивает далеко не всегда.
