ebf написал:
Songo написал: И где тут 36,25А ?
Вы с сименсом в одном месте учились? Что вам не понятно в пункте 433.1? Какое то безумие творится :killyourselfbywall:
ebf,
Ок
I2 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время.
Значение тока I2 гарантирующего надежное отключение защитного устройства, должно быть указано производителем или принимается в соответствии со стандартом на изделие.
Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.
Возвращаемся к 1,45·In(автомата (25А) = 36,25А, а длительно допустимый ток кабеля = 27А.