Songo, Вы мне можете пояснить в чем вы видите разницу ПУЭ

Songo написал: Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток

открываем ГОСТ

Songo написал: 433.1 Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки Iz - длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 523);

и там и там написано одно и тоже Допустимый длительный ток и что у вас

Songo написал: Вот тут мнение расходиться

:confused: По ГОСТ вы его умножаете на 1,45 ,а по ПУЭ почему нет?Это такое ноу хау :popcorn

Songo написал: Получается, что если длительный ток автомата будет не 36А а 30А, то условие не выполняется и нужно брать кабель большего сечения!

Это как оно не выполняется I2 у вас стало 30А,а кабель как был 27 х 1,45 (Iz x 1,45) так и остался

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.05.2020 в 13:41:05

СтранникXXI написал: Это, типа, специально, что ли? В этом случае должны быть задействованы специалисты из другой области. Стало быть, конкретную реальную ситуацию с цифрами привести не можете?

Зачем специально? От незнания. Зачем цифры, если в ГОСТЕ написаны условия! Вы мне скажите, а если эти условия не брать в расчёт, вы гарантируете, что они будут всегда выполнятся? То есть ток будет или допустимый для кабеля 27А, или сразу больше умноженного на 1,45?

Надо производителям начать делать устройства, которые будут отслеживать заданный рабочий ток (к примеру 27А), и расчётный (с 1,45) - 39,15А. Если ток будет длительный 30А, то устройство должно отключить автомат само, так как условие из ГОСТА не выполняется!

СтранникXXI написал: Вам известны конкретные причины таких пожаров? Я Вам больше скажу, их не знают даже МЧСники.

Я сам при таком участвовал, когда был перегружен кабель.

СтранникXXI написал: А должен?

А нет? Давайте смоделируем ситуацию: Розетка 16А, длительный ток на данной розетки 27А (или 35А). Вопрос: Сколько данная розетка проработает до момента расплавления и возникновения пожара? p.s. Вот дураки пендосы, что у них номинал розетки совпадает с номиналом автомата :D

СтранникXXI написал: Включается бытовой вилкой в бытовую розетку типа шуко?

Нет. Допустим, подключен через распаечную коробку к которой подключены ещё розетки, но кабель подходящий к этой коробке - 2,5мм2., а в розетку включен компрессор и обогреватель.

ebf написал: Это как оно не выполняется I2 у вас стало 30А,а кабель как был 27 х 1,45 (Iz x 1,45) так и остался

Вчитывайтесь в формулировку из ГОСТА пока не поймёте написанного.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.05.2020 в 13:56:03

Songo написал: Вчитывайтесь в формулировку из ГОСТА пока не поймёте написанного.

Ну так объясните, как вы её понимаете :) Желательно с примером

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.05.2020 в 14:01:21

ebf написал: Ну так объясните, как вы её понимаете :) Желательно с примером

Формулировка в ГОСТЕ всё объясняет, там по другому не понять.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.05.2020 в 14:25:47

Songo написал: Формулировка в ГОСТЕ всё объясняет, там по другому не понять.

Ну видимо можно,так объясните или нет?

Songo написал: Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2 , в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.

Давайте вы мне объясните о чём тут речь например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2?

Вот вы пишите

Songo написал: Получается, что если длительный ток автомата будет не 36А а 30А,

что вы называете Длительным током автомата ?

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.05.2020 в 15:13:04

ebf написал: Давайте вы мне объясните о чём тут речь например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2?

У кабеля есть допустимый длительный ток, к примеру 3х2,5мм2 = 27А. У кабеля есть свой предел прочности, который он может выдать на определённое кол-во времени, к примеру возьмём I2=1,45(ток условного расцепления)*27=39,15А. При этом токе (39,15А) сколько кабель 3х2,5мм2 сможет проработать?

Кабель должен проработать столько, чтоб автомат его отключил через "предсказуемое" время (не более одного часа). К примеру: ВА 25А*1,45=36,25А

Значит при токе в цепи 36,25А и при предельно допустимой перегрузки кабеля током 39,15А вроде как "всё в порядке". Но есть возьмём к примеру ток условного нерасцепления (1,13·In) от номинального, то получаем: 25*1,13=28,25А - это ток, который может быть сколько угодно долгим и автомат не сработает! Допустимый длительный ток кабеля 3х2,5мм2 = 27А, но не как не 28,25А!!!

Всё понятно, или нет ?

p.s. И не забывает, что всё это справедливо для хорошего кабеля, хороших соединений и способности самой линии выдать нужный ток!

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.05.2020 в 15:35:39

Songo написал: При этом токе (39,15А) сколько кабель 3х2,5мм2 сможет проработать?

гарантировано 1 час,потом должен спаботать АВ его защищающий

Songo написал: Допустимый длительный ток кабеля 3х2,5мм2 = 27А, но не как не 28,25А!!!

Здрасти приехали ,дружище,у кабеля всё время будет

Songo написал: Iz x 1,45

где Iz – длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 523),а 1,45 это сверх ток, который кабель обязан держать в течении часа ,так что ваши 1,13 и

Songo написал: 28,25А!!!

кабель просто не заметит :)

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.05.2020 в 15:40:40

ebf написал: где Iz – длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 523)

Ну так всё правильно, 27А.

ebf написал: кабель просто не заметит

Что не понятного? Iz – длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 523) = 27А Если ток выше 27А, значит автомат должен сработать в течении часа. При токе условного нерасцепления (1,13·In), получается 28,25А, что превышает длительный допустимый ток кабеля 27А! Это превышает длительно допустимый ток кабеля! Условие не выполняется, значит занижаем номинал автомата, или повышает сечение кабеля!

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.05.2020 в 15:54:28

Songo написал: Что не понятного???

Я от вас устал. Вы что нне врубаетесь, что допустимый длительный ток кабеля 27А,это его НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК,это АЗЫ,это должен знать любой электрик ,а 1,45 это коэффициент сверхтока для кабеля от его НОМИНАЛА, который он держит в течении часа. Проведу для Вас аналогию с АВ, Номинальный ток АВ 25А ,сверхток для него тоже 1,45, потом обязан отрубиться (ну это вы знаете) ,поэтому ваш АВ 25 х 1,13 может пыхтеть сколько угодно, ведь для АВ 1,13 тоже сверхток ,но он может не отключиться, а вот у кабеля сверхток 27 Х 1,45 и ему пофиг на ваш АВ и на эти 28А :yu: И когда вы это усвоите, я вам расскажу при каких условиях ,надо увеличивать сечение кабеля,хотя это есть в любой мало мальски грамотной литературе хоть от АВВ,Хагера,Шнайдера и многих других фирм, потому как это основы

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.05.2020 в 16:00:18

ebf написал: Я от вас устал. Вы что нне врубаетесь, что допустимый длительный ток кабеля 27А,это его НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК,это АЗЫ,это должен знать любой электрик ,а 1,45 это коэффициент сверхтока для кабеля от его НОМИНАЛА, который он держит в течении часа. Проведу для Вас аналогию с АВ, Номинальный ток АВ 25А ,сверхток для него тоже 1,45, потом обязан отрубиться (ну это вы знаете) ,поэтому ваш АВ 25 х 1,13 может пыхтеть сколько угодно, ведь для АВ 1,13 тоже сверхток ,но он может не отключиться, а вот у кабеля сверхток 27 Х 1,45 и ему пофиг на ваш АВ и на эти 28А

Да читайте вы ГОСТ, там всё понятно написано!

Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.

Что не понятно в этой цитате? Что не понятного в

например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2

Вы свои фантазии оставьте для себя. Можете свою трактовку данной цитаты написать в органы, которые у вас этим занимаются. Интересно будет, что скажут.

p.s. По вашим понятием получается, что кабель длительно держит ток 1,45 от номинала :cool: Для этого параметра есть таблица с данным значением, где указан ток 27А, как длительно допустимый!

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.05.2020 в 16:19:12

Songo написал: По вашим понятием получается, что кабель длительно держит ток 1,45 от номинала

Да ,держит ,а вы этого и не знали

Songo написал: Для этого параметра есть таблица с данным значением.

Ну вы их даже сами приводили, там было написано Допустимый длительный ток :o Вы совсем не понимаете, есть не таблицы а целая формула из ГОСТа I2 ≤ 1,45 × Iz ,что по вашему обозначает 1,45 в данной формуле?

Songo написал: например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2

Вам видимо непонятно ВСЁ ,длительный сверхток кабеля равен 27 х 1,45(Iz х 1,45)это вы понимаете или не судьба ,ну а теперь скажите чему должен быть равен I2(это АВ Iמ х 1,45) ,чтобы увеличить сечение кабеля, чтобы выполнить цитируемое вами условие