21.05.2020 в 10:56:42
serj12 написал: а в инстаграме в сториз не вы выкладывали счёт от него ? Грамотно он там клиента раскатывает :yu: я бы и в полцены его уложился :o
Не, кто-то другой, тоже ухохатывался с рассценочек, ну а что, надо же магазин отбивать :D
Много Ростовских монтажников знаю, но дурнева не встречал на удивление ни разу (да и не горю желанием), он вроде в каком то селе под Аксаем работает, а я Азов-Батайск-Ростов.
Грубый, но справедливый
21.05.2020 в 11:03:01
Songo написал: Это уже надо смотреть в допустимых токах перегрузки кабеля.
Это оно и есть :yu: При данной прокладку кабель в течении часа будет держать
Songo написал: 1,45 * 27 = 39,15А
а АВ
Songo написал: Возвращаемся к 1,45·In(автомата (25А) = 36,25А
Поменяете условия прокладки поменяется и АВ. Это НОРМЫ И ПРАВИЛА и другого не дано,это МЭК
21.05.2020 в 11:07:47
ebf написал: Это оно и есть :yu: При данной прокладку кабель в течении часа будет держать
21.05.2020 в 11:11:35
Songo, В каком месте расходится ? :)
21.05.2020 в 11:17:33
ebf написал: В каком месте расходится ?
1) для медных проводников сечением до 6 мм2, а для алюминиевых проводников до 10 мм2 ток принимается как для установок с длительным режимом работы; 2) для медных проводников сечением более 6 мм2, а для алюминиевых проводников более 10 мм2 ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент.......
Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток 27А
21.05.2020 в 12:09:46
ebf написал: В каком месте расходится ?
И ещё ГОСТ Р 50571.4.43-2012:
433.1 Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки Значение тока I2, гарантирующего надежное отключение защитного устройства, должно быть указано производителем или принимается в соответствии со стандартом на изделие. Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.
Получается, что если длительный ток автомата будет не 36А а 30А, то условие не выполняется и нужно брать кабель большего сечения!
21.05.2020 в 12:50:19
Songo написал: Получается, что если длительный ток автомата будет не 36А а 30А,
Ключевое слово "если". Смоделируйте реальную ситуацию, когда бы ток в 30А был настолько длительным, чтобы вывести кабель из строя.
21.05.2020 в 12:57:43
СтранникXXI написал: Ключевое слово "если". Смоделируйте реальную ситуацию, когда бы ток в 30А был настолько длительным, чтобы вывести кабель из строя.
Несколько обогревателей включенные в одну розетку, очень популярно.
21.05.2020 в 13:03:35
Songo написал:
СтранникXXI написал: Ключевое слово "если". Смоделируйте реальную ситуацию, когда бы ток в 30А был настолько длительным, чтобы вывести кабель из строя.
Несколько обогревателей включенные в одну розетку, очень популярно.
21.05.2020 в 13:13:53
СтранникXXI написал:
Songo написал:
СтранникXXI написал: Ключевое слово "если". Смоделируйте реальную ситуацию, когда бы ток в 30А был настолько длительным, чтобы вывести кабель из строя.
Несколько обогревателей включенные в одну розетку, очень популярно.
- Я же просил реальную ситуацию.
- Какое отношение имеют несколько обогревателей в одной розетке к случаям рассматриваемым в этой и в соседней теме?
- Если уж хочется пофантазировать, давайте конкретно, сколько, каких обогревателей и каким образом Вы собираетесь подключить в одну розетку, сколько времени они будут работать, только не забудьте сказать, зачем?
СтранникXXI,
Да какая разница, перегрузить кабель можно очень легко при не знании и желании и потребности.
Откуда я знаю, зачем человек включает удлинитель с кучей розеток и подключает туда обогреватели, утюги, сварочные аппараты и т.д.
Смотрите статистику пожаров по вине проводки и спрашивайте у них.
А ещё я спросил выше, как автомат 25А защищает розетку на 16А?
p.s. Если вы не можете перегрузить/не хотите, то это к другим не относится. У знакомого есть сварочник 1фаза 7кВт., прибавим сюда ещё потребителей и .....
21.05.2020 в 13:25:43
Songo написал: Да какая разница, перегрузить кабель можно очень легко при не знании и желании и потребности.
Это, типа, специально, что ли? В этом случае должны быть задействованы специалисты из другой области. Стало быть, конкретную реальную ситуацию с цифрами привести не можете?
Songo написал: Смотрите статистику пожаров по вине проводки и спрашивайте у них.
Вам известны конкретные причины таких пожаров? Я Вам больше скажу, их не знают даже МЧСники.
Songo написал: А ещё я спросил выше, как автомат 25А защищает розетку на 16А?
А должен?
Songo написал: У знакомого есть сварочник 1фаза 7кВт., .....
Включается бытовой вилкой в бытовую розетку типа шуко?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу