СтранникXXI написал:
siemens написал:
СтранникXXI, Вы простейших расчетов здесь привести не можете. Вместо бессмысленных вопросов, абстрактных фраз и ссылок на стандарты, смысла которых вы не понимаете или игнорируете, могли бы уже двадцать раз все разложить "по полочкам" и доказать свою позицию.
Вы не способны это сделать в силу ужасно низкого уровня компетенций.
Это Вы не хотите слушать никого, кроме себя. Вам раз сто уже все было сказано, но Вы как заезженная виниловая пластинка, талдычите одну и ту же чушь. Ладно, попробую в сто первый раз.
У ТС в соседней теме 2 ЭП, ПММ и ДШ общей мощностью 5,3 кВт. Для простоты в ПММ будем учитывать только ТЭН, поскольку максимальный потребляемый ток определяется им. Я даже не буду затрагивать коэффициент спроса, поскольку думается мне, что с расчетом нагрузок Вы вряд ли знакомы. Суммарный потребляемый ток составит I=5.3/0.23=23.04А. Если поставить АВ 16А, то кратность составит 23.04/16=1.44. АВ 16А вполне может вырубиться раньше того момента, когда ПММ или ДШ "дойдут до кондиции". Если поставить АВ 20А, кратность составит 23.04/20=1.15, и АВ 20А спокойно переживет разогрев ТЭНов обоих ЭП.
Что касается защиты кабеля, то она будет обеспечена АВ 20А в соответствии с п. 433.1 ГОСТ 50571.4.43-2012, даже, если кабель проложен, скажем, в трубе или в коробе (ДДТ 23А при 30 С). И не заводите опять дурацкую песню про примечание к п. 433.1, а лучше прочитайте его повнимательнее. А если все же неймется, придумайте реальную ситуацию, когда бы в рассматриваемом случае ток в цепи был бы больше 23А, но меньше 29А (условный ток расцепления АВ 20А) столь длительное время, что кабель выйдет из строя. Напомню, что ДДТ кабеля указан для 30 С. Для 25 С от составит уже 24.38А.
Если кабель замоноличен в стене, ДДТ составляет 27А, и вышеуказанный диапазон составит 27А -29 А.
Попытайтесь все-таки снять шоры с глаз и отойти от своих стереотипов.
СтранникXXI, Ведь можете же писать свою мысль конкретнее и с цифрами, когда захотите/замотивированны. :)
Дискуссия по выбору автомата для кабеля 2.5мм2 на 5.3кВт состоит из двух частей.
Напишу только суть дискуссии и споров.
1) Насколько чаще будет выбивать автомат на 16А, чем автомат на 20А.
Из ВТХ автомата - 20 амперный автомат вполне может выбивать чаще и быстрее чем автомат на 16 Ампер.
Во всей дискуссии был только один нерешенный и решающий вопрос - сколько времени может идти полная нагрузка в 5.3кВт.
В этой части, я могу поменять решение, если будет график потребления на ПММ, если максимальное потребление идет короткий период времени.
2) Кабель не защищен от длительного сверхтока меньшего 1.45*In. Здесь решение для защиты кабеля - автомат только на 16А.
В этой части решение очевидно - 20 Ампер автомат полноценно не защищает кабель и свое решение я не поменяю.
Но итог все равно будет одинаковый - 20 Ампер автомат для защиты кабеля 2.5мм2 не подходит. Либо 16 Ампер, либо защита другого типа.