15.05.2020 в 09:11:26
lhassa, Правильно Вам все говорят-про канальный кондер забудте,то,что будет работать,даст конденсат просто в огромном количестве и все равно будет плохо охлаждать,законы физики не обманешь,размер воздуховода для кондера должен быть резко больше и хорошо утеплен иначе ничего не выйдет.Бесполезно тут упираться,ставьте обычный кондер настенного типа.С вентиляцией можно подергаться,что то получится.
15.05.2020 в 14:24:15
Ким, по поводу вторых воздуховодов: предполагалось что засасывать воздух кондиционер будет с лестницы она как раз расположена так что соединяет все помещения, соответственно теплый воздух подпираемый холодным будет двигаться из комнат на лестницу а затем на первый этаж на вход кондиционера. Я не учел тот момент что во всех проектах которые я смотрел помещения были одноэтажные а у меня трех, а как мы знаем теплый воздух движется вверх, это первая ошибка ну и вторая что не утеплил воздуховоды.
Я уже не уверен что хочу пробовать установить кондиционер, но задам еще пару вопросов: 1) может быть есть вариант немного охладить воздух поступаемый с улицы летом? мне было бы вполне достаточно легкого охлаждения до комнатной температуры 23-25 град. Как вариант прохождение воздуха через холодную воду или тот же охладитель. Это могло бы решить проблему с конденсатом. 2)поможет ли приточка не чувствовать духоту в помещении? это основной момент почему нужен кондиционер, окна не помогают прокачать помещение воздухом 3)и наоборот, можно ли подогревать воздух зимой для более эффективной работы отопления в холодные дни?
15.05.2020 в 15:48:40
lhassa написал: предполагалось что засасывать воздух кондиционер будет с лестницы она как раз расположена так что соединяет все помещения, соответственно теплый воздух подпираемый холодным будет двигаться из комнат на лестницу а затем на первый этаж на вход кондиционер
Я так и понял. Это реальный вариант но не лучший. И как что-то неправильное - не проходит. Делают такое только от без исходности. Когда ничего другого нет возможности сделать.
lhassa написал: не утеплил воздуховоды.
А это уже реальная ошибка. Единственный вариант не получить "воду на потолке" это уменьшить холодопроизводительность кондиционера. А это значит что охлаждаться помещения будут хуже. Хуже будет охлаждение - на мансарде может быть такое что в жаркую погоду и находиться будет невозможно.
И т.д. На эту тему страшилки можно спокойно продолжать. И все равно нового ничего не скажу.
lhassa написал: 2)поможет ли приточка не чувствовать духоту в помещении? это основной момент почему нужен кондиционер, окна не помогают прокачать помещение воздухом
не поможет. Приточная установка это тот объем воздуха который необходим для нахождения людей в помещении. А кондиционер - это климат. И из практики, на мансардных этажа было что увеличивали мощность кондиционеров в два раза. И все равно просчитывались, т.к. учесть то как утеплялась крыша было неизвестно.
Вам вариант если не будете делать приток а нужно кондиционирование.
Медные трассы можете попробовать проложить по воздуховодам. Думаю что может получиться.
lhassa написал: 3)и наоборот, можно ли подогревать воздух зимой для более эффективной работы отопления в холодные дни?
Этот вопрос не понял.
если имели ввиду работу вентиляции в качестве воздушного отопления то теоретически возможно, но это надо считать и понимать что хотите сделать И еще одно. Воздуховоды у Вас пластмасса или металл ?? если все таки разговор про ВО то учитывайте то что температура воздуха будет 40-60 град.С. Пластмасса скрючиться
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
15.05.2020 в 16:16:34
Ким, из вашего ответа выходит что смысла ставить приточку вообще нет, а кондиционер вроде как и можно но с меньшей мощностью чтобы не получить конденсат, или я не верно понял?
Совет с медью интересный но мне кажется есть две проблемы, от того места куда приходят воздуховоды идет трасса меди на улицу из двух труб 1/2 и 1/4 если ставить минимум три сплит системы можно ли все три свести в этот диаметр? Ну и длинна трассы будет большая около 25-30 метров.
Да воздуховоды пластик, планировался подогрев теплого воздуха с помощью самого блока кондиционера.
Ким написал: Хуже будет охлаждение - на мансарде может быть такое что в жаркую погоду и находиться будет невозможно.
сейчас без кондиционера тяжело находится только в +27 на улице
16.05.2020 в 12:40:26
lhassa написал: вашего ответа выходит что смысла ставить приточку вообще нет, а кондиционер вроде как и можно но с меньшей мощностью чтобы не получить конденсат, или я не верно понял?
Скорее всего я плохо написал. Все то как Вы пишите создает впечатление что кондиционирование для Вас в приоритете. И как бы вентиляция стоит в стороне. Как бы возможно использование открывания окон на проветривание. А так же то что эти три воздуховода предусматривались сразу для кондиционирования. Поэтому и получилось такое предложение по прокладке трасс для фреона. Как бы закрыть глаза по перемещению по ним воздуха и использовать в качестве гильз для трасс. Правда не дописал что в таком варианте вентилировать помещения придется через окна или проветриватели.
Что касается "не надобности" вентиляции. Такого никогда не говорил и не скажу. Без вентиляции обойтись нельзя. Вид и форма может быть любая. Скорее всего можно обойтись без кондиционирования в некоторых случаях. А в некоторый и без него не обойтись.
lhassa написал: … длина трассы будет большая около 25-30 метров.
Здесь уже надо смотреть по производителям кондиционерам, по их техническим характеристикам и т.д. Есть и модели которые и распределители используют. Но насколько помню такой вариант используется когда холодопроизводительность наружного блока в районе 10-ти кВт. Не имею ввиду VRV системы. Вариант с распределителями дороговат а VRV - тем более.
lhassa написал: Да воздуховоды пластик, планировался подогрев теплого воздуха с помощью самого блока кондиционера.
И опять таки, подумал бы сначала над тем загонять ли горячий воздух в пластмассовые воздуховоды. Пластмасса и горячий воздух - это Вам решать и Вам в таких условиях жить …
lhassa написал: сейчас без кондиционера тяжело находится только в +27 на улице
То о чем и говорю. Для мансардного этажа это нормальное явление. И если блок ставить то отдельный и мощность его должна быть в 1.5 - 2 раза выше чем необходимо. Если неизвестна конструкция теплоизоляции. Если известна - то можно и посчитать.
Из практики. Работали на одном частном доме, где мансардный этаж был сделан как термос. Ему все считали в его же проектном бюро. Блок поставили практически "по расчету". Через пару лет, когда с ним общались, признался что надо было бы поставить чуть мощнее. А так все нормально. Но там реально теплоизоляция мансардного этажа была уникально сделана. Больше ни разу даже близко такого не видел.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
17.05.2020 в 17:47:00
Ким написал: И как бы вентиляция стоит в стороне. Как бы возможно использование открывания окон на проветривание.
Все так и есть, загород, воздух хороший.
Ким написал: И опять таки, подумал бы сначала над тем загонять ли горячий воздух в пластмассовые воздуховоды. Пластмасса и горячий воздух - это Вам решать и Вам в таких условиях жить …
Это как вариант был, вообщем то обогрев нужен только в условиях поломки котла.
Ким написал: Если неизвестна конструкция теплоизоляции
Теплоизоляция плохая это 100%.
Ким написал: Здесь уже надо смотреть по производителям кондиционерам, по их техническим характеристикам и т.д.
Наверное это будет самый лучший вариант, поставить один кондиционер на 3 этаж.
17.05.2020 в 18:53:57
lhassa написал: Наверное это будет самый лучший вариант, поставить один кондиционер на 3 этаж.
Если один наружный блок - это вариант. Но он не из дешевых.
Если один внутренний блок - уже куча написана выше. Хотя, если все разломать и сделать нормально то это то же вариант.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
17.05.2020 в 19:06:12
Ким написал: Хотя, если все разломать и сделать нормально то это то же вариант.
вот это не нужно(
Еще раз перечитал тему и вы на один вопрос не ответили, пропустили наверное:
lhassa написал: 1) может быть есть вариант немного охладить воздух поступаемый с улицы летом?
Нашел вот такую приточную установку:
17.05.2020 в 22:21:18
lhassa написал: Как вам такой вариант?
Никак. Как в народе говорят : "Те же яйца только в профиль …" Вы все равно вернетесь к тому что написано выше.
Что касается
lhassa написал: может быть есть вариант немного охладить воздух поступаемый с улицы летом?
Вполне. В приточную установку ставите охладитель а на улицу - наружный блок. Вот и все. Остается только выбрать приточную установку.
Это сделать реально. НО таким количеством воздуха охладить помещение получиться вряд ли, т.к. возвращаемся в начало темы - мало воздуха может перенести мало "холода". Мало "холода" - помещение не охладить а так слегонца остудить. И опять получиться что деньги потрачены а результата нет.
Уже который раз повторяю. Сделать из того что есть можно но это будут полумеры. Если Это Вас устраивает то можно и такое сделать. Только результат неизвестен будет.
Извините но больше "бегать по кругу …" и повторяться написанием того что уже было написано не очень хочется ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу