megrad написал: BV, ZooZoo, ролика нет. так сказать из собственного опыта - кабель 2х2,5(правда ВВГ без индексов) был проложен по листу "зелёного" кнауфа. Времянка. Кабель проложен был плотно. Спускался с потолка. Высота потолка подвала около 2300. Включали всё что можно воткнуть в розетку. С начало убили корпус розетки - аккуратно так оплавив и обуглив. Когда отверстия под штекеры не смогли принимать то что туда пихали корпус удалили. За это время под кабелем на БУМАГЕ ГКЛ появилась приличная такая коричневая полоса. То есть бумага подвергалась термовоздействию. Апофеозом данной экспликации стало КЗ от потёкшего кабеля. Сраители перегрузили. Автомата не было была вставка , нехилая такая вставка в РП. Кабель потёк, бумага обуглилась. Когда данный лист ГКЛ попытались перенести, он сломался как раз по коричневой обугленной полосе. Выяснилось что гипс и стал хрупким. Кстати такая же картина наблюдается если на ГКЛ поставить плитку. Бумага меняет цвет, гипс крошится. Вроде раньше предполагалось, что под кабель проложенный по горючему основанию надо подкладывать асбест, с выпусками от кабеля на 10 мм. Судя по фото выпуски удались. Но ставить подрозетники на ГКЛ - это супер колхоз. Когда есть подрозетники для полых стен. И такой колхоз не проходит по пожарной безопасности. Но Вам же не сдавать...
megrad, что-то у Вас в голове все перемешалось ̶к̶о̶н̶и̶,̶ ̶л̶ю̶д̶и̶ :D для начала, читайте правила, где нет ни слова про асбест (2.1. с п.п. и таблица 2.1.3) тогда и говорите: колхоз или нет лист ГКЛ сломался, скорее всего, от того, что кабель был к нему прибит скобочками, поскольку для ГКЛ любые несколько отверстий в один ряд - это линия излома зы. если будет горючий или малогорючий утеплитель, то подрозетники дополнительно будут замазаны по периметру гипсовой штукатуркой