16.05.2020 в 18:19:41

fhntv написал: вдруг это местные стандарты народные так скажем ...

Как смотрю, с другой стороны Черного моря, тоже трапики ставят и экономно к трубе относятся.

Hitgher написал: Если это сделал сантехник с рекомендациями? То я Майя Плесецкая.

Вам не нравится безпроблемное соединение, которое не сгниет, не запахнет и...? Некрасиво, но дешево.

0

Баш майсторът

jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

16.05.2020 в 18:39:09

Марина55 написал: Проблема, которая измучила - при сливе унитаза вода выходит из трапа.

Это дом, а не квартира, хотя разница только в наличии вентиляции для канализации? Этот раструб тройника, который чуть выше пола вероятно имеет отвод ф50 на 87 градусов, все зло там, хотя больше виноват уклон труб ф50 до трапа и дальше до раковины/сам тройник тоже под углом, чем ухудшает ситуацию/. Здесь много фанатов 87 отводов в вертикаль, но для меня это огромное зло для канализации - и для домов, и для многоэтажек...

0

Баш майсторът

Марина55
Марина55
Новичок

Регистрация: 15.05.2020

Рустави

Сообщений: 3

17.05.2020 в 04:36:12

Я написала выше - дом, имея ввиду корпус))) На самом деле это квартира в 9 этажном доме))) И что теперь делать - ломать или можно что то придумать? Мне бы разобраться, чтобы потом опять не лохануться. Найти толкового мастера еще та диллема(((

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5387

17.05.2020 в 07:44:11

Наличие трапа в этой ванной - это точно обязательное условие?

Без вскрытия пола тут не обойтись. А вскрытие может показать, что для правильной переделки потребуются ощутимые материальные издержки.

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

17.05.2020 в 20:33:26

Про основное зло в канализации я написал, если бы был знаком с версией стояка в вашем доме, то бы было легче сказать проблему. Видео посмотрел, уверен на все 100% в причине - слив унитаза "бьет"в 87 отвод ф50 тройника и так называемый противоток канализации начинает работать.

Марина55 написал: Кстати, еще и запах есть из трапа

Где внутреннняя насадка для гидрозатвора?

0

Баш майсторът

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.05.2020 в 12:52:16

Марина55, безголовый санта поставил прямой тройник для унитаза. С вероятностью этак под 100%. Слева - как у Вас, справа - как надо. Картинка грубоватая, из интернета.

Далее: в таком трапе должен быть т.н. "сухой сифон", обычный даже после устранения проблемы со сливом будет пересыхать и вонять.

Так что ничем не порадуем - либо всё ломать, либо герметично глушить трап.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5387

18.05.2020 в 14:27:58

Поставить сухой сифон - это, пожалуй, выход из ситуации без переделки. Не только для устранения запаха, но и от забрасывания стока из унитаза. Мне лично не доводилось их устанавливать, беспокоит что сопротивление открывания не окажется ли препятствием для "прямой" воды из трапа. Не будет ли вода "под горлышко" застаиваться.

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

18.05.2020 в 19:45:08

Mazayac написал: справа - как надо

Тоже неправильно. Так называемый эксцентрик должен быть в верхнем положении.Скос ексцентрика не для того чтобы его поставить в нужном положении, а для смыва и противотока канализации. До 90 гр.от верхней точки можно крутануть/логически/, но ниже он теряет смысл своего присуствия. У Марины тройник для унитаза и трапа/и других/ вертикален и все зло там - как он подключен к стояку канализации?

0

Баш майсторът

fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

18.05.2020 в 20:04:08

есть элегантное решение ;) гофрой либо 90мм отводом уйти вглубь и задать углом 90% направление правильного слива правда проблема с запахом не уйдет - зато затапливать перестанет гарант

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.05.2020 в 20:18:22

jekasus написал: Так называемый эксцентрик должен быть в верхнем положении

Да, должен. Поленился комментировать, иллюстрация касалась исключительно угла тройника.

0