Уважаемые форумчане, прошу компетентного совета.
Дано 3-х этажный таунхаус со стенами из кирпича. В одной из несущих стен на 1-м этаже сантехник сделал штробу под канализационную трубу длиной 1,5 метра глубиной и высотой - 10 см. Толщина несущей стены 380 мм. Насколько критично такая штроба для несущей конструкции стены? И какие есть варианты усиления

Vovkb написал:
Уважаемые форумчане, прошу компетентного совета.
Дано 3-х этажный таунхаус со стенами из кирпича. В одной из несущих стен на 1-м этаже сантехник сделал штробу под канализационную трубу длиной 1,5 метра глубиной и высотой - 10 см. Толщина несущей стены 380 мм. Насколько критично такая штроба для несущей конструкции стены? И какие есть варианты усиления

Vovkb,ерунда..,такая труба сама как усиление."нерухнетничего".

Да, не рухнет.
Тем не менее - лихо так...
Очень я сомневаюсь, что это личная его хотелка. Обычно музыку заказывают заказчики.

pool написал:
Да, не рухнет.
Тем не менее - лихо так...
Очень я сомневаюсь, что это личная его хотелка. Обычно музыку заказывают заказчики.

pool, Конечно, короба в проекте не было, но я удивлен, почему не спросили: можно/нельзя. Это ведь несущая стена. Теперь ищу компетентного совета для понимания рисков.

Vovkb написал:
...короба в проекте не было, но я удивлен, почему не спросили: можно/нельзя...

Поставьте себя на место сантехника. Унитаз в проекте есть, а короба нет... К чему спрашивать? И без вопросов всё понятно.
Не беспокойтесь, риска нет. Тем более, что там слой штукатурки ещё почти 30 мм.
Для пущего спокойствия, пусть заделку сделают цементными смесями поплотнее и с использованием забутовки (крупные обломки того же кирпича).

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Надо ещё с другой стороны такую же сделать, тогда точно можно спать спокойно.

AndyMirror написал:
Надо ещё с другой стороны такую же сделать, тогда точно можно спать спокойно.

AndyMirror, это совет или стёб? Я рассчитывал найти совет

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Vovkb написал:

AndyMirror написал:
Надо ещё с другой стороны такую же сделать, тогда точно можно спать спокойно.

AndyMirror, это совет или стёб? Я рассчитывал найти совет

Vovkb, это ваш дом и вам принимать решение, как и нести ответственность.

Но сейчас модно красиво и много говорить, делать никто ничего не хочет.

380 мм для несущей стены 3-х этажного дома это даже не мизер, а просто надежда.

AndyMirror написал:

Vovkb написал:

AndyMirror написал:
Надо ещё с другой стороны такую же сделать, тогда точно можно спать спокойно.

AndyMirror, это совет или стёб? Я рассчитывал найти совет

Vovkb, это ваш дом и вам принимать решение, как и нести ответственность.

Но сейчас модно красиво и много говорить, делать никто ничего не хочет.

380 мм для несущей стены 3-х этажного дома это даже не мизер, а просто надежда.

AndyMirror, таким проектом выстроен весь коттеджный городок. Я склонен доверять проектировщикам. А вот штроба в меня не вселяет доверия. Могли бы Вы поделиться мнением касательно самой штробы? Буду благодарен

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12171

AndyMirror написал:
380 мм для несущей стены 3-х этажного дома это даже не мизер, а просто надежда.

Смотреть надо в документацию на дом. Как в проекте разведена сантехника? Или установка унитаза в именно этом месте - это личные хотелки хозяина квартиры? Или всё вделано по проекту?
Горизонтальной штрабой уменьшили толщину несущей стены на 26 процентов. Это многовато.

ИМХО (IMHO)

pool написал:
Поставьте себя на место сантехника. Унитаз в проекте есть, а короба нет... К чему спрашивать? И без вопросов всё понятно.

pool, на кого нарвёшься, а то могут выгнать и наказать за такое "понятно".

Вечный студент

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Vovkb написал:
Могли бы Вы поделиться мнением касательно самой штробы?

Вы из поколения ЕГЭ, вести разговор бесполезно.

ADM05 написал:
Горизонтальной штрабой уменьшили толщину несущей стены на 26 процентов. Это многовато.

26 % от 380 это 100, а труба 110. Штроба в лучшем случае на пару см больше, да и крошится кирпич хорошо.

AndyMirror написал:

380 мм для несущей стены 3-х этажного дома это даже не мизер, а просто надежда.

AndyMirror, у меня 5-этажная хрущёвка, внутрення несущая стена в полтора кирпича.

AndyMirror написал:
26 % от 380 это 100, а труба 110. Штроба в лучшем случае на пару см больше, да и крошится кирпич хорошо.

AndyMirror, там, скорее всего, труба 50, а штроба 100 получилась не по всей длине, а там, где раструб.

Вечный студент

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

MrGalaxy написал:
там, скорее всего, труба 50, а штроба 100 получилась не по всей длине, а там, где раструб.

На фото труба выше чем высота кирпича, так что 110, да и говорят об унитазе.

Не были вы в дореволюционных домах, там всё от полуметра. Да и в сталинках всё ещё нормально. При Хрущёве да, пришли оптимизаторы и понеслось.

AndyMirror, уж не запугивайте человека.
Если судить не поверхностно, как большинство суждений здесь, то надо смотреть проект.
Чисто гипотетически, штроба длиной 1500, а не на всю длину стены.
Поэтому кошмаров не вижу.

AndyMirror написал:

На фото труба выше чем высота кирпича,

AndyMirror, Да, сейчас присмотрелся внимательней, походу там 110-я.
А вдруг там какой нестандартный диаметр, почему ТС пишет про 100 мм?

При Хрущёве да, пришли оптимизаторы и понеслось.

Тем оптимизаторам далеко до нынешних.

Вечный студент

AndyMirror написал:
...
На фото труба выше чем высота кирпича, так что 110, да и говорят об унитазе....

Об унитазе заикнулся я. ТС не опроверг и не подтвердил.
Я склоняюсь, что всё-таки, там труба 50.
Да, раструб чуть выше кирпича, но никак не два.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

pool написал:
уж не запугивайте человека

Действительно, это же несущая стена, чего тут пугаться.

В вопросе несущих конструкций лучше перебдеть. Никто в них не вкладывается, ибо не выгодно, поэтому запас прочности у них минимальный. Плюс экономия на материалах, рабочих и т.п. только ухудшает их характеристики.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

MrGalaxy написал:
Тем оптимизаторам далеко до нынешних.

Они начинали, побаивались ещё.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

pool написал:
Я склоняюсь, что всё-таки, там труба 50.

Там ещё надписи мелкие, на 50 их бы было не прочесть.

Не забываем, что наверное и плитка ещё будет.
Или обои, на крайняк.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

pool написал:
Не забываем, что наверное и плитка ещё будет.
Или обои, на крайняк.

pool, обои обязательно.

По делу уголок не меньше 65 может помочь.

AndyMirror, а если швеллер 16 сортаментом завести поверх штрабы?

ИМХО, надо вытащить трубу, пропылесосить, прогрунтовать, заделать цпс-300. Если обломки кирпичей ещё не выкинули, то замочить их в воде минут на 20, вытащить, дать стечь воде и при заделке штробы натолкать их в раствор. После заделки прикрыть плёнкой и в течение недели утром и вечером поднимать плёнку и брызгать водой.

Вечный студент

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Коли сделали лучше уже просто усилить.