megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.05.2020 в 10:31:40

ua6bqg написал: Планирую в ванной все трубы (вода, канализация) сдеалать пластиком, чтобы отвязаться от стояков.

Вода тоже будет диэлектрическая? Заземление должно выглядеть так

Поэтому выполнив разводку пластиком Вы должны заземлить все металлические части, типа

и свести на шину ДСУП

ua6bqg написал: сразу после ввода - реле контроля напряжения (для защиты от перенапряжения (если на щитке дома отгорит ноль)) -> двухполюсной вводный автомат -> однофазный счетчик

Должно быть так: Ввод 2 полюсный АВ - счётчик - реле напряжения - отходящие АВ

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ua6bqg
ua6bqg
Новичок

Регистрация: 17.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

19.05.2020 в 11:11:54

megrad, Да, вода, канализация и всё трубы, что возможно, будут пластик. Разве стоит при этом полотенцесушитель включать в ДСУП в ванной, о которой говорилось выше, т.е. соединять весь металл стояков в ванной (а там только канализационный чугунный стояк и остался) - как его куда-то подключать?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.05.2020 в 11:23:38

ua6bqg написал: Разве стоит при этом полотенцесушитель включать в ДСУП в ванной, о которой говорилось выше

Учтите, что ДСУП в ванной разрешена только при условии соединения этой ДСУП с проводом PE электропроводки. Этот провод есть? Без подключения PE действует пункт 7.1.88. "Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов."

NB: железяка, которой соединены ванна и водопровод по проекту дома, системой уравнивания потенциалов в смысле ПУЭ-7 не является в силу того, что к ней не присоединяются никакие электроприборы.

0
ua6bqg
ua6bqg
Новичок

Регистрация: 17.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

19.05.2020 в 11:43:52

AlexeyL, да, именно поэтому я ни хочу ничего соединть, PE нет. И отвязаться электрически пластиковыми трубами в ванной от всех стояков. Это правильно?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.05.2020 в 11:53:34

ua6bqg написал: да, именно поэтому я ни хочу ничего соединть, PE нет.

Если PE нет, то необходимо и достаточно выполнить правила, действовавшие при постройке дома. Не ставить в ванную комнату технику с заземляемыми корпусами, и соединить внутри ванной комнаты все "сторонние проводящие части": водопровод, ванну, и т.п. Актуальная картинка 1934 года о смысле такого соединения:

ua6bqg написал: И отвязаться электрически пластиковыми трубами в ванной от всех стояков.

Отвязаться не получится, поскольку проводимость воды в трубах непредсказуема. Может внезапно меняться, если по водопроводу пришла примесь.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18256

19.05.2020 в 12:25:20

Radio написал:

ua6bqg написал: Как обезопасить себя от нехороших соседей

Задумался об истоках этого загадочного явления. Почему соседи всегда нехорошие, а я - душка Дартаньян? 🤔

При этом каждый из соседей считает точно так же. :a

Radio, это психология.

Грубо говоря, большинство всегда считает, что оно лучше большинства. :confused:

0
ua6bqg
ua6bqg
Новичок

Регистрация: 17.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

19.05.2020 в 12:54:06

AlexeyL, А если такая техника есть (стиралка, к примеру) - то достаточно будет не подключать в розетке, в которую она включается, земляной провод, как я и хотел, так?

0
ua6bqg
ua6bqg
Новичок

Регистрация: 17.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

19.05.2020 в 12:54:07

AlexeyL, А если такая техника есть (стиралка, к примеру) - то достаточно будет не подключать в розетке, в которую она включается, земляной провод, как я и хотел, так?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.05.2020 в 14:09:16

ua6bqg написал: А если такая техника есть (стиралка, к примеру) - то достаточно будет не подключать в розетке, в которую она включается, земляной провод, как я и хотел, так?

При этом не факт, что Вы сможете пользоваться стиралкой. Имеет право ощутимо кусаться, в пределах дозволенных европейским стандартом 3,5 мА. Это не слишком опасный, но ощутимый ток. См. соседнюю тему: https://mastergrad.com/forums/t301793-napryazhenie-na-trubah-boylera-napryazhenie-na-zazemlenii-stiralnoy-mashiny/

Ну и в инструкции к той стиралке русским по белому написано: "включать только в розетку с заземлением".

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.05.2020 в 15:16:34

ua6bqg написал: как его куда-то подключать

У Вас ни куда :confused: замена труб на другой материал (ПП, МП, ПВХ) предполагает прокладку отдельного провода заземления.

0