Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.05.2020 в 15:29:30

myremont, Я про перегореть ничего не говорил. Наворочена куча лишнего. Хотя деньги уже потрачены, их не вернёшь. Список с телефона не вижу, мелко слишком.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

22.05.2020 в 15:35:51

Rumato, там автоматы очень интересные от ИЭК - С4А и С2А , раритет прям , защищают линии на свет . И разбивка странная .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
myremont

Местный

Регистрация: 18.09.2015

Новосибирск

Сообщений: 253

22.05.2020 в 15:59:08

Rumato,

Вот, покрупнее.

1 ВА – 63А Вводной автомат 2 Дифавтомат 25А Schneider Electric Easy9 C25 30mA Варочная поверхность 3 Дифавтомат ДА25А Schneider Electric Easy9 C25 30mA Духовой шкаф 4 Дифавтомат ДА16А Schneider Electric Easy9 C16 30mA Розетки кухня (рабочая зона у столешницы) 5 Дифавтомат ДА16А Schneider Electric Easy9 C16 30mA Розетки кухня (правая сторона около стола) 6 Автомат двухполюсной ABB SH202L C16 Розетки микроволновка + коридор 7 Дифавтомат Schneider Electric Easy9 C10 30mA Теплый пол санузел (1,5кв.метра DEVI) плюс теплый пол большая комната (отказались от теплого пола в большой комнате – просто 1 розетка и подключенный теплый пол для санузла) 8 IEK C6 30mA Дифференциальный автомат АВДТ 32 C6 30мА тип А ИЭК Теплый пол кухня + теплый пол маленькая комната (отказались от теплых полов – просто 2 розетки) 9 Дифавтомат 10А Schneider Electric Easy9 C10 30mA Водонагреватель 10 Дифавтомат 10А Schneider Electric Easy9 C10 30mA Стиральная машина 11 Авт.выключатель Legrand C10 Розетки большая комната (левая стена – для компьютеров) 12 Авт.выключатель ВА2п IEK C2 BA47-29 двухполюсный Холодильник в кухне 13 Авт.выключатель Legrand C10 Розетки большая комната (правая стена – ноутбук, телевизор, колонки и т.п.) 14 Авт.выключатель Legrand C10 Розетки маленькая комната (левая стена) 15 Авт.выключатель Legrand C10 Розетки маленькая комната (правая стена – ноутбук, телевизор, колонки, ночник, медицин.аппараты) 16 Авт. выключатель 1п4А IEK C4 BA47-29 Освещение маленькой и большой комнат (точечные светильники = 8 + 15 шт) 17 Авт.выключатель 1п4А IEK C4 BA47-29 Освещение маленькой и большой комнат (люстры) 18 Авт.выключатель 1п4А IEK C4 BA47-29 Освещение коридор, санузел, вентиляция санузла 19 Авт.выключатель IEK C2 BA47-29 Освещение балкон 20 Авт.выключатель IEK C2 BA47-29 Освещение кухни (люстра) + вентиляция кухни.

0

Для себя я и прораб, и мастер!

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.05.2020 в 16:25:50

myremont, Нет никаких проблем в объединении линий. Всё можно уместить.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

22.05.2020 в 19:15:55

myremont, вот такое фото. Можно и несколько в разных ракурсах. Это взято из интернета.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20740

22.05.2020 в 21:26:35

Abrikos написал: Это взято из интернета.

Напоминает Ромкину работу, но, вероятнее, подражание.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.05.2020 в 21:27:32

myremont, Вам по уму надо просто перелопатить щиточек, к примеру на варку и духовой шкаф диф защита не особо то и нужна, а на бытовые розетки она обязательна, всё там спокойно уместится

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20740

22.05.2020 в 21:31:27

юра Т написал: к примеру на варку и духовой шкаф диф защита не особо то и нужна

Кто вам сказал такую глупость?

И в принципе, отцепив что-то от дифзащиты, какого-то места не сэкономишь.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.05.2020 в 22:03:00

Radio написал: И в принципе, отцепив что-то от дифзащиты, какого-то места не сэкономишь.

я не про отцепить, я про прицепить розетки к дифзащите

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.05.2020 в 22:19:53

Radio написал: Напоминает Ромкину работу

Не, он столько линий без диф защиты не оставляет.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

22.05.2020 в 22:22:55

Vadim 161, Кто такой Ромка ?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

22.05.2020 в 22:27:23

юра Т написал: myremont, Вам по уму надо просто перелопатить щиточек, к примеру на варку и духовой шкаф диф защита не особо то и нужна, а на бытовые розетки она обязательна, всё там спокойно уместится

юра Т, Беда этого щита в бестолково навешанных от балды диффах при полном отсутствии УЗО. В итоге и подцеплять не к чему .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20740

22.05.2020 в 22:30:54

Vadim 161 написал: Не, он столько линий без диф защиты не оставляет.

Ну я ж и сказал, что не его. В мелочах видно.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.05.2020 в 22:50:47

dokar написал: В итоге и подцеплять не к чему .

ну почему, там есть диф 25А на духовку, в принципе на нём можно вывезти, ну ещё у варки отнять можно на крайняк, это если совсем тратиться не хочется, но можно и докупить одно-два УЗО и несколько двухполюсных одномодульных автоматов, тогда всё по красоте будет

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.05.2020 в 22:52:01

dokar написал: Vadim 161, Кто такой Ромка ?

sviatlo.by

0

Грубый, но справедливый

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу