22.05.2020 в 23:45:53
Radio написал:
Abrikos написал: Это взято из интернета.
Напоминает Ромкину работу, но, вероятнее, подражание.
Radio, фото из твиттера 26.04.2020 г.
Electroshaman.by Минск.
23.05.2020 в 00:09:50
Abrikos, по крайней мере по виду было видно, что Белоруссия. Там, оказывается, свои электрошаманы сидят. :tambourinedance: :D
23.05.2020 в 00:14:53
Radio, на его сайте есть примечание "Не имеет отношения к CS-CS" :)
23.05.2020 в 00:23:34
Abrikos, о как! С ним даже другие шаманы водиться не хотят, зашквар потомушта :killyourselfbywall:
23.05.2020 в 00:40:38
Radio, разная религия (ABB и Hager) :)
23.05.2020 в 11:43:14
Сфотала.
Для себя я и прораб, и мастер!
23.05.2020 в 12:30:33
По-хорошему надо переделывать щиток. Объединить несколько линий, тогда освободиться место . Можно поставить одномодульные автоматы. Но сначала найти хорошего электрика.
23.05.2020 в 13:05:02
myremont написал: Сфотала.
Спасибо . Умелец - самоучка . Однозначно . Аккуратно , но бестолково . Нет концепции и понимания . И зачем он С63 на ввод воткнул ... не понятно . Вернее , понятно за чем , но - скорее по непониманию .
И это пройдёт ...
23.05.2020 в 14:17:20
Radio, что ? Чисто , опрятно . Вот - не аккуратно
И это пройдёт ...
23.05.2020 в 16:29:32
myremont, разводка под рейками... тут по уму нужна полная переделка, но спец нужен реально грамотный, тот кто делал видно что старался, но сделано из того что под рукой оказалось и по своему видению если не перелопачивать, то три(два) правых нижних автомата выкинуть, и на их место диф С16 воткнуть на оба девайса
пс. как сборщик заботливо умудрился на средней рейке одной гребёнкой аж три бренда объединить)
23.05.2020 в 16:33:11
serj12 написал: И зачем он С63 на ввод воткнул ... не понятно . Вернее , понятно за чем
а за чем? по мне всё правильно сделано, С63 дешевле рубильника, да и ещё некую защиту добавляет (если выше автомат заклинит)
23.05.2020 в 17:09:46
юра Т, у нас, получается, отсутствует специальный рубильник? Верхним левым С63 вырубали все электричество, когда надо было, и могли спокойно взяться за оголенный кабель, если делали выключатель, розетку и т.п. Неверно? Какой рубильник должен идти первым в электрлщитке- какой вид прибора/агрегата?
Для себя я и прораб, и мастер!
23.05.2020 в 17:20:08
юра Т написал: да и ещё некую защиту добавляет (если выше автомат заклинит)
если там автомат ...
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.