Всем привет. Имеется двушка в новострое. Ввод кабеля 3*10мм, в этажном щитке АВ 50А. Набросал щиток для квартиры, подскажите нормально ли собрал, что лучше изменить. Узо и Дифы 30мА тип АС. АВ тип С. Реле - Zubr D2-63 red 63А.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

23.05.2020 в 17:31:55

#6837956

nightkain, нижний рад автоматов раскидайте по УЗО, свет+вытяжка - 10А

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.05.2020 в 21:03:56

#6838024

nightkain написал: Всем привет. Имеется двушка в новострое. Ввод кабеля 3*10мм, в этажном щитке АВ 50А. Набросал щиток для квартиры, подскажите нормально ли собрал, что лучше изменить. Узо и Дифы 30мА тип АС. АВ тип С. Реле - Zubr D2-63 red 63А.

nightkain, нагородили Вы тут, однако...

  1. ТП Выделите в отдельную линию, лучше под АВ 2П. Полотенчик модно присовокупить к сушилке.
  2. Остальные линии: ВП Бойлер ДШ розетки кухни розетки комнат и коридора пара линий освещения. Итого 10. Распределяете их по 2-мя УЗО 63А 30мА, все это добро в щит 24М. И все дела.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.05.2020 в 10:38:17

#6838695

nightkain, чем не устроили схемы форума?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
nightkain

Местный

Регистрация: 22.05.2020

Одесса

Сообщений: 10

25.05.2020 в 11:20:01

#6838706

megrad написал: nightkain, чем не устроили схемы форума?

megrad, какие схемы? ткните пожалуйста.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.05.2020 в 12:12:01

#6838724

nightkain написал:

megrad написал: nightkain, чем не устроили схемы форума?

megrad, какие схемы? ткните пожалуйста.

nightkain, Что там тыкать ? В подвал страницы заглянуть не дано ? Просто бесит этот инфантилизм .

0
Аватар пользователя
nightkain

Местный

Регистрация: 22.05.2020

Одесса

Сообщений: 10

25.05.2020 в 12:16:02

#6838726

СтранникXXI написал:

nightkain написал: Всем привет. Имеется двушка в новострое. Ввод кабеля 3*10мм, в этажном щитке АВ 50А. Набросал щиток для квартиры, подскажите нормально ли собрал, что лучше изменить. Узо и Дифы 30мА тип АС. АВ тип С. Реле - Zubr D2-63 red 63А.

nightkain, нагородили Вы тут, однако...

  1. ТП Выделите в отдельную линию, лучше под АВ 2П. Полотенчик модно присовокупить к сушилке.
  2. Остальные линии: ВП Бойлер ДШ розетки кухни розетки комнат и коридора пара линий освещения. Итого 10. Распределяете их по 2-мя УЗО 63А 30мА, все это добро в щит 24М. И все дела.

СтранникXXI, Полностью отдельное узо/Диф под ТП или имелось ввиду отдельный автомат выделить под ТП, под груповым УЗО ванной?

0
Аватар пользователя
nightkain

Местный

Регистрация: 22.05.2020

Одесса

Сообщений: 10

25.05.2020 в 12:19:58

#6838729

dokar написал:

nightkain написал:

megrad написал: nightkain, чем не устроили схемы форума?

megrad, какие схемы? ткните пожалуйста.

nightkain, Что там тыкать ? В подвал страницы заглянуть не дано ? Просто бесит этот инфантилизм .

dokar, спасибо, но спокойнее пожалуйста, нервничать вредно. Темы конечно читал разные на форуме. Исходя из этого и делал подборку щита. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.05.2020 в 12:56:38

#6838743

nightkain написал:

СтранникXXI написал:

nightkain написал: Всем привет. Имеется двушка в новострое. Ввод кабеля 3*10мм, в этажном щитке АВ 50А. Набросал щиток для квартиры, подскажите нормально ли собрал, что лучше изменить. Узо и Дифы 30мА тип АС. АВ тип С. Реле - Zubr D2-63 red 63А.

nightkain, нагородили Вы тут, однако...

  1. ТП Выделите в отдельную линию, лучше под АВ 2П. Полотенчик модно присовокупить к сушилке.
  2. Остальные линии: ВП Бойлер ДШ розетки кухни розетки комнат и коридора пара линий освещения. Итого 10. Распределяете их по 2-мя УЗО 63А 30мА, все это добро в щит 24М. И все дела.

СтранникXXI, Полностью отдельное узо/Диф под ТП или имелось ввиду отдельный автомат выделить под ТП, под груповым УЗО ванной?

nightkain, Конечно на ТП 2Р автомат. Всегда рекомендуем . Так как реле термостата однополюсное , а вероятность аварии и утечка с ноля на землю существует . С подходом Странника и в остальном согласен.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.05.2020 в 14:38:51

#6838799

nightkain написал: какие схемы?

Которые не однократно обсуждали и реализовали ссылка ссылка ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
nightkain

Местный

Регистрация: 22.05.2020

Одесса

Сообщений: 10

26.05.2020 в 16:02:50

#6839274

dokar написал:

nightkain написал:

СтранникXXI написал:

nightkain написал: Всем привет. Имеется двушка в новострое. Ввод кабеля 3*10мм, в этажном щитке АВ 50А. Набросал щиток для квартиры, подскажите нормально ли собрал, что лучше изменить. Узо и Дифы 30мА тип АС. АВ тип С. Реле - Zubr D2-63 red 63А.

nightkain, нагородили Вы тут, однако...

  1. ТП Выделите в отдельную линию, лучше под АВ 2П. Полотенчик модно присовокупить к сушилке.
  2. Остальные линии: ВП Бойлер ДШ розетки кухни розетки комнат и коридора пара линий освещения. Итого 10. Распределяете их по 2-мя УЗО 63А 30мА, все это добро в щит 24М. И все дела.

СтранникXXI, Полностью отдельное узо/Диф под ТП или имелось ввиду отдельный автомат выделить под ТП, под груповым УЗО ванной?

nightkain, Конечно на ТП 2Р автомат. Всегда рекомендуем . Так как реле термостата однополюсное , а вероятность аварии и утечка с ноля на землю существует . С подходом Странника и в остальном согласен.

dokar, Я подбирал комплект из Шнайдер домовой серии, там только 1P+N есть, такой - Schneider Electric ВА63 1П+Н 10A C (11212). Можно брать такой или лучше посмотреть именно 2P в других сериях.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.05.2020 в 23:11:40

#6839541

nightkain написал: Я подбирал комплект из Шнайдер домовой серии, там только 1P+N есть, такой - Schneider Electric ВА63 1П+Н 10A C (11212). Можно брать такой

Можно. В данном случае, 1П+Н или 2П - не принципиально.

0