polkovnikIV, Вы бы фото скинули щита на площадке и схему желаемого вами щита в квартире
polkovnikIV написал: ВВОДНОЙ АВТОМАТ->РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ->УЗО (4 ШТ.)->АВТОМАТЫ
можно в квартире щиток разделить на три части, РН упростить за ненадобностью в новом доме, УЗО поставить 3 шт, по одному на каждый ввод, вполне вероятно нагрузки раскидать равномерно получится, плюсом не придётся воевать с УК и перелопачивать общий щит (в квартирном щите оставить возможность для переделки, на случай протяжки нормального вводного, не набивать плотно, нули и фазы оставить чтобы дотягивались в любое место) вариант 2. в принципе три вводных провода можно и объединить, но при этом надо выполнить кучку условий, чтобы застройщик(УК) был не против изменений в общем щите, чтобы провода, если расплавятся не могли натворить делов(риск этого всё равно остаётся) чтобы Вы морально были готовы в последующем в любой момент менять ввод и очень качественно соединить (пайка, опрессовка, сварка) ещё и не разрешить могут поставить автомат больше 25А