27.05.2020 в 19:29:27
Добрый вечер други! Вот набросал типа схему щитка. Хотелось бы у знающих людей услышать вывод, ошибки, советы, что и как НЕправильно. Прошу не щелкать по носу, не электрик, от слова нюб.
27.05.2020 в 19:43:28
Мясыч, а что, на духовку розетка на 20А, она у вас какая-то своеобразная, не такая как на холодильник или стиралку?
27.05.2020 в 19:45:50
Мясыч, сколько розеток на кухне? На комнаты и коридор одного автомата не достаточно?
27.05.2020 в 19:46:44
Мясыч, чем схемы форума не устроили? Дом с газом? Кондей , тёплый пол, сигналку, электрику на балкон, водогрей планируете? Свет распределить под разные УЗО с розетками комнат. Почему именно это РН?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.05.2020 в 19:56:42
Мясыч, собирайте.
27.05.2020 в 20:02:51
Мясыч, принципиальных косяков нет, разве что розетки и свет ванной под одно УЗО я бы не пихал. Ну, и на счет РН присоединяюсь к вопросу megradа. П.С. Я бы 3-4 линии сократил и распихал бы все оставшееся под 2 УЗО.
27.05.2020 в 20:24:35
А не маленькие ли номиналы 2 и 3 УЗО для их групп автоматов?
27.05.2020 в 21:04:32
Radio написал: Мясыч, собирайте.
Radio, Вот именно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.05.2020 в 21:52:20
Мясыч, не собирайте .
И это пройдёт ...
27.05.2020 в 22:54:52
dmitrovski написал: Мясыч, сколько розеток на кухне? На комнаты и коридор одного автомата не достаточно?
dmitrovski, Хочу независимые контуры. На всякий случай.
27.05.2020 в 22:55:53
dmitrovski написал: Мясыч, а что, на духовку розетка на 20А, она у вас какая-то своеобразная, не такая как на холодильник или стиралку?
dmitrovski, Дом с газом. Духовку хочу электрическую 3,5 кВт +- 0,5 кВт. Исходил из требований по нагрузке. 16А показалось мало, 25 много. Как то так.
27.05.2020 в 22:56:54
megrad написал: Мясыч, чем схемы форума не устроили? Дом с газом? Кондей , тёплый пол, сигналку, электрику на балкон, водогрей планируете? Свет распределить под разные УЗО с розетками комнат. Почему именно это РН?
megrad, Схем много. Каждый под свои нужды делает.
Ничего кроме написанного в схеме не планирую. На всякий случай оставил 1 АВ в резерв. Т.е. еще одно УЗО? Не много 4 УЗО? Почему именно отдельно?
Исходя из наличия. Воткнул что есть, посмотрел схему соединения и воткнул. РН не принципиально. Думаю относительное баловство это. Вроде часто выходят из строя. Если к этому серьезно подходить то лучше стабилизатор поставить. Но в квартире не вижу в этом смысла особого.
27.05.2020 в 22:59:00
megrad написал: Мясыч, чем схемы форума не устроили? Дом с газом? Кондей , тёплый пол, сигналку, электрику на балкон, водогрей планируете? Свет распределить под разные УЗО с розетками комнат. Почему именно это РН?
megrad, Исходя из наличия. Воткнул что есть, посмотрел схему соединения и воткнул. РН не принципиально.
27.05.2020 в 23:00:07
СтранникXXI, Имею желание получить независимые контуры :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу