СтранникXXI
СтранникXXI
Старожил

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.06.2020 в 17:40:38

megrad написал: 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

Чем опасно для потребителя отключение роутера?

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17023

02.06.2020 в 17:45:48

СтранникXXI написал: Чем опасно для потребителя отключение роутера?

Ну, если это никак не завязано на охрану пожарную, то ничем. Хотя и здесь, что боятся так - не понимаю...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

02.06.2020 в 18:14:20

СтранникXXI написал: Чем опасно для потребителя отключение роутера?

Интернет пропадет. По нынешним временам это опаснее всего.

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.06.2020 в 18:28:06

СтранникXXI написал: Чем опасно для потребителя отключение роутера

Там ещё шлюз умного дома ... Хотя ни чем. В пункте же написано:

megrad написал: отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей

Видимо это относится к потребителям первой категории, а так потребитель сам это решает. Я вот только не могу понять попытки всё подключить через УЗО. Типа как увеличении номинала АВ шоб не выбивало.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17023

02.06.2020 в 18:30:23

megrad написал: Я вот только не могу понять попытки всё подключить через УЗО

Но почему бы и нет?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

02.06.2020 в 18:32:32

megrad написал: Я вот только не могу понять попытки всё подключить через УЗО.

А что плохого в подключении всего через узо? Я бы сделал это основным требованием по умолчанию.

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.06.2020 в 19:04:34

MaSeVi, Radio, естественно, что это идеально решение.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AndReaSZ
AndReaSZ
Новичок

Регистрация: 11.12.2019

Сообщений: 11

02.06.2020 в 19:46:44

Да, я за идеальные решения и безопасность на грани паранойи ;)

Убрал одно УЗО на 10, перенес нагрузки из под него в другие группы. Автоматы и УЗО для ванной заменил диф. автоматами. Вот только немного беспокоит количество линий под УЗО 63/30, не много ли.

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.06.2020 в 21:44:09

AndReaSZ написал: Вот только немного беспокоит количество линий под УЗО 63/30, не много ли.

Посчитайте по Амперам.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

02.06.2020 в 21:56:39

megrad написал: Посчитайте по Амперам.

И что это даст? :confused: С тем же успехом можно посчитать баранов, или что там ещё обычно считают.

AndReaSZ написал: Вот только немного беспокоит количество линий под УЗО 63/30, не много ли.

Не вижу причин для беспокойства. Само по себе количество линий вообще ни на что не влияет и не играет никакого значения.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Старожил

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.06.2020 в 22:57:18

AndReaSZ написал: Автоматы и УЗО для ванной заменил диф. автоматами

Никакой необходимости в этом не было.

AndReaSZ написал: Вот только немного беспокоит количество линий под УЗО 63/30, не много ли.

А что именно Вас смущает? На безопасность это не влияет абсолютно.