AlexeyL написал:
Всё правильно. 500 рублей за два полюса стоит тот самый электронный хлам, пригодный для временных решений.
Минимум цены на электромеханику с нормальной надёжностью 1000 рублей за бюджетный ИЭК, или 2-3 тысячи за что-то более качественное.
Не временное, а вполне рабочее и долговременное решение.
Которое не отменяет УЗО в щитке, но свое дело делает !
В таком случае и спору нет. С необходимостью УЗО 30 мА в щитке все согласны, а количество розеточных групп под одним УЗО может быть разным, по бюджету и прочим критериям. В частности, индивидуальное УЗО на линию холодильника способствует сохранности продуктов в холодильнике: увеличивается шанс сохранения питания на этой линии при заливании водой от соседей сверху.
AlexeyL написал:
В частности, индивидуальное УЗО на линию холодильника способствует сохранности продуктов в холодильнике: увеличивается шанс сохранения питания на этой линии при заливании водой от соседей сверху.
Еще гложит меня вопрос по поводу однополюсных автоматов и двухполюсных. Для каких целей используют 1-полюсный а для каких для 2-полюсные?
Знаю вопрос чайника коим и являюсь надеюсь на понимание.
mamakanec написал:
Для каких целей используют 1-полюсный а для каких для 2-полюсные?
Кроме L - отключить N. Плюс не нужны будут нулевые шины, некоторое удобство при эксплуатации...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.